| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.03.2015, 13:08 | #1 | |
Проверка несущей способности двутавровой балки в СКАД Кристалл
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 4814
|
|
||||
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 15
|
[quote=Arikaikai;1376012]hoholagent, кристалл - калькулятор. Он не выдает максимально возможную нагрузку.
А правильно ли я рассуждаю....я например могу вручную определить максимально возможный момент который можно приложить к балке Ммакс=R*W, затем найти фактический момент М=g*l2/8 отсюда найти g макс которую можно приложить на балку на 1 мп. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Проблема в том, что в кристалле нет сортамента для вашей балки. Не уверен также что можно его нарисовать и импортировать из конструктора сечений. Также нет вашей марки стали. Тут конечно можно поиграть коэффициентами условий работы - но это как говорится не совсем через то место, которое надо.
Проще всего на мой взгляд, тем более что проверять общую устойчивость не надо, выполнить ручной расчет по прочности и деформациям. Если характер нагружения сложный - взять эпюры можно из того-же кристалла. Остальное - дело 5 минут. Другой интересны вопрос - как считать и считать ли совместную работу второстепенных балок с кладкой.... p.s. я бы не стал этого делать... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
hoholagent, в рамках простейшей задачи да. Но есть еще следующие факторы:
1) У вас тут ни одного коэффициента надежности в формуле 2) Нагрузка от оборудования не бывает равномерной. А от расположения нагрузки зависит многое. Например, если по расчету 1 тонна на метр не разрушает 10-метровую балку, то если "подвинуть" все эти тонны в центр балки, она скорее всего сломается. 3) Эта формула даст только простейший расчет по прочности изгибаемого элемента. Есть еще устойчивость, есть еще вторая группа ПС. 4) Помимо балки есть стены и фундаменты, их тоже необходимо проверять. ----- добавлено через 32 сек. ----- это почему? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
[quote=hoholagent;1376020]
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Потому что второстепенными балками раскреплена, которые раскреплены в свою очередь сводами. Шаг второстепенных балок наверно около 1-2метра. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я слабо представляю себе, что такое сводчатое перекрытие и как по нему ходить, если оно перекрытие, а не покрытие. Да и вообще не могу быть столь уверенным, что второстепенные балки действительно уперты куда-то, что раскрепляют балку. Возможно, оно и есть так, как Вы говорите, но без картинок сложно сказать)
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вам лаборатория вот прямо расчетное сопротивление той стали указало? Если нет, то согласно СП 16.13330.2011, (СНиП II-23-81* Актуализированная редакция)
"Стальные конструкции" пункт 18.2.4 "... Допускается не производить испытания металла конструкций, в элементах которых нормальные напряжения не выше 165 Н/мм2." А с расчетным сопротивлением 1650 кг/см.кв у вас скорее всего балки не пройдут по расчету. Тем более что вы на них собираетесь тяжелое оборудование ставить. Вы можете в КРИСТАЛЛ изощряться и ставить свое расчетное сопротивление стали, запихивать туда именно вашей балки сечение и т.д., но это надо уметь в нем работать. А лучше - руками считайте. Не умеете руками? Тогда лучше за КРИСТАЛЛ и вовсе не браться. Программы хороши только в опытных руках. На мой взгляд - все равно придется под ваше оборудование дополнительные балки ставить. Лаборатория должна дать заключение о свариваемости металла ваших старых балок. (В 1900 году электросварку в строительстве никто не применял.) В противном случае к ним можно только на болтах крепиться. Ну а под дополнительные стойки придется новые фундаменты делать и оценивать их влияние на существующие фундаменты. Короче дело идет к серьезной реконструкции, так что нанимайте спецов и перестаньте баловаться с програмками типа КРИСТАЛЛ. Последний раз редактировалось Leonid555, 03.03.2015 в 12:10. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Проверка несущей способности стальных конструкций в SCADe | Андрей Б. | Расчетные программы | 6 | 20.08.2009 13:43 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |