Непрочитано 02.07.2008, 16:32 #1
Выбор толщины фундаментной плиты.
Stap
 
обследование, испытание, проектирование
 
г. Калининград
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 190

Уважаемые инженеры! Предлагаю подискутировать на тему выбора толщины фунд. плит. Понятно, что толщина в первую очередь определяется расчетом на продавливание, но это все теория, а на практике - Лира не считает, Мономах не считает, Stark не считает... Как кто решает эту задачу поделитесь опытом пожалуйста
Просмотров: 20373
 
Непрочитано 02.07.2008, 16:35
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Зачем Лира для расчета на продавливание?
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:39
#3
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Ну хотябы для того, чтобы усилия определить...
Stap вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 16:46
#4
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


ручной расчет на продавливание в СНиП...
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 16:46
#5
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Ну определил продавливающее усилие, либо максимальную поперечную силу определяющую минимальное сечение плиты, да по СНиПу определил сечение. Потом увеличиваешь жесткость плиты в зависимости от деформаций или армирования.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:53
#6
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


ganesh, по моему в СНиПе изложена методика расчета на продавливания плит перекрытий.
Fellini, где взять ту зависимость жесткости плиты от деформаций или армирования о которой Вы говорите???.
P.S. А если честно, кто-нибудь считал фунд. плиту на продавливание или как все ссылаясь на "огромный опыт" проектирования подобных конструкций назначаете толщину плиты???
Stap вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 17:02
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Условия прогиба, крена фундамента в СНиПе. Определить бетонное сечение из условия поперечной силы вообще студентческая задача.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 17:11
#8
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


А нас учили сначала определять необходимый вылет фунд. плиты, а потом в зависимости от среднего давления, передаваемое на основание от фундамента определять необходимую толщину фунд. плиты в трех зонах:
- крайней;
- средней;
- угловой.
Потом из полученных значений выбирать максимальное! Может меня не так учили в свое время
Stap вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 17:11
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


пипец, оказывается расчет на продавливание в СНиПе применим только для плит перекрытия.... где мои студенческие годы...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:10
#10
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Forrest_Gump, возможно моё мнение ошибочно, я написал "по моему". Всё расчет на продавливание фунд. плит отличается от того же для плит перекрытий, если не рассматривать расчет по предельному равновесию!!!(имхо).
Я бы загрузил фунд. плиту как плиту перекрытия суммарным реактивным давлением грунта в Мономахе (метод предельного равновесия) и посчитал ее на продавливиние, да и арматуру можно подобрать!!!! Ваше мнение???
Stap вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:20
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


мое мнение - считать на продавливание вручную. отличие от перекрытие - лишь учет отпора грунта. это безумно сложно сделать без компьютера.
P.S. стремление везде использовать компьютерный счет приведет к тому, что станете фотографом N2.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:25
#12
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Имеющаяся у меня методика отличается от Вашей наличием в расчетной формуле по определению необходимой толщины фунд. плиты вылета фунд. плиты (см. пост№8). Если у Вас есть другая буду благодарен если поделитесь!!!!
Stap вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:27
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Вы явно хотите принять толщину плиты без поперечной арматуры.
а столбчатые фундаменты никогда не рассчитывали?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:35
#14
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Forrest_Gump, я не претендую на звание самого ох...го проектировщика фундаментных плит. Просто хочу понять чем люди руководствуются при определении (назначении) толщины фун. плит. если есть метода дайте ссылку пожалуйста или на мыло скинте.
Stap вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:53
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


предлагаю для начала открыть учебники по ЖБК, а затем еще раз СНиП.
а при назначении сечений элементам руководствуюсь здравым смыслом и нормативными требованиями.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 23:09
#16
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 112


Жилье, 11 перекрытий, толщина ф/п 900. (опытный наставник советует 800), на продавливание не проверял . Рассчет выполнен с учетом нескольких зон замачивания -просадочные 2-го типа. Основная сетка принята 20А111 шаг 200,
Жилье, 13 перекрытий, толщина ф/п 1000. На продавливание проверял, есть запас.
dimarez вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 07:41
#17
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
(есть в Стройконсультанте)
пункт 2.8

Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий
(есть в даунлоаде)
пункт 5.8

Расчет выполняется "на коленках" и использование Скада, Мономаха и прочих ЛИР - по воробьям из пушки палить.
B@tman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 16:55
#18
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Спаисбо, B@tman!!! Именно такая методика изложена у меня в лекциях, которые читал нам один профессор в университете!!!
Только вот не знал насколько правильно я записал расчетные формулы и пояснения к ним, теперь могу сравнить
P.S. Еще раз спасибо за конкретный ответ на конкретный вопрос!!!!
Stap вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 19:30
#19
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Лекции - выбрось. Только СНиП. И к учебникам относись поосторожней.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 11:05
#20
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Aragorn, мне очень интересно по какому СНиПу Вы собираетесь считать фундю плиту на продавливание??? Поделитесь опытом!
Stap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор толщины фундаментной плиты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34