| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.12.2010, 23:43 | #1 | |
Расчет зданий из рам переменного сечения
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276
|
||
Просмотров: 5621
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Framework Wolsink только переменное прямоугольное сечение строго говоря. Тема уже много раз поднималась и на форуме выкладывались примеры расчета. Из общеупотребительных - позволяет Robot
Можно в любой программе считать, если бить стержни на участки и задавать среднюю жесткость в его пределах. Оболочечными элементами решать не рекомендуется (как в каком то дурацком примере для скада, опубликованном в глянцевом журнале) - это даст только напряжения, а проверка на устойчивость не будет корректной (без учета пластических деформаций). Кроме этого максимальные напряжения в особых точких будут ложными (из за сингулярности). В общем кроме красивых картинок и иллюзий правдоподобности это не даст ничего
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 12.12.2010 в 05:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Возможно Вы проводили сравнение? Ваше мнение было бы крайне интересно. У самого пока руки не доходят "проверить" Framework Wolsinkа. Но с точки зрения сопромата, как мне видится - вроде бы грубых нарушений нет. Тем более Wolsink, видимо, и не представляет на какие ухищрения иногда идут в России, что бы выжать из программ то что нужно проектировщику. Offtop: Я понимаю, что Вам это все сейчас мало интересно, но если не трудно буду благодарен за разъяснения. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Вполне приемлемые результаты, получились в Framework Wolsink, если двутавровое сечение привести к эквивалентному прямоугольному. Расхождение по значениям по сравнению со скадом идут в меньшую сторону. Причина - видимо - нет "скачков" жесткостей. Описывать систему - одно удовольствие. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
в SCADе можно посчитать только приближенно. Впрочем и в Wolsink можно посчитать по той же приближенной методе, если создать идентичную модель.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
В Wolsink просто есть специальные (точные для данного случая) элементы. Практически конечно можно считать и обычными - для определения внутренних усилий пойдут. Конечно удобней задавать 4 элемента вместо 15-20. Но это не принципиально, и 20 задать недолго
Вот тут пример расчета в Wolsink http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25ED%25E8%25FF
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Да собственно говоря, почему я Вас "мучаю" - скад дает при практически одинаковых параметрах процентов на 2% - 10% больше значения внутренних усилий (особенно по М) в сравнении с Wolsink.
Склонен все таки больше доверять Wolsinkу, так как, как Вы правильно заметили, у него есть специальный элемент. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Wolsink считает математически верно, с точки зрения строительной механики. В справке вся теория расчета приведена - коэффициенты матрицы жесткости в том числе и для элементов с переменным сечением. Нет оснований в общем случае не доверять программе
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Вполне нормальные получаются результаты. Сингулярности возникают далеко не всегда. И в принципе некоторыми приемами их можно свести к минимуму. Да и например возникновение оных в стыке АЖТ с плитой (при моделировании стыка коллоны с плитой) почему то не пугает расчетчиков и такой прием при расчете жб каркасов с успехом применяется и даже рекомендуется. На устойчивость в плоскости можно посчитать с помощью оболочечной схемы, но только по деформированной схеме (геометрическая нелинейность) что, конечно, усложнит работу. Но результат будет вполне удовлетворительным. И по точности кстати превзойдет модель из мелких "кусков" одинаковой жесткости. На устойчивость из плоскости изгибаемые элементы считаются на ура и в СКАДе и в ЛИРЕ и в прочем ширпотребе просто в линейной постановке. Не верите - посчитайте простую балку на общую устойчивость по СНиП и по оболочечной модели. А вот с сжато изгибаемыми элементами из плоскости действительно проблемы есть и немалые. Тут можно разве что предложить моделить оболочками сразу и начальную кривизну во все стороны. Но конечно это уже очень трудоемко, хотя и возможно. И плохо, что так придется делать несколько раз (если идет подбор, а не проверка сечения). Кстати авторы Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот, если интересно, почитайте, как считают товарисчи еврософтовцы - http://www.eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
Все понятно расписали, сравнили влияние различных факторов. "Глянцевость" журнала оценить не берусь =)) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Возможно следующий этап - сравнить buckling по еврокоду и устойчивость по скаду. Будет время посмотрим... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Рамы переменного сечения | Ingener111 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.12.2007 10:27 |