| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ростверка под мачту освещения

Армирование ростверка под мачту освещения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2014, 16:03 #1
Армирование ростверка под мачту освещения
Beginner
 
конструктор
 
Черкесск
Регистрация: 02.06.2008
Сообщений: 64

Добрый день! имеется мачта ОВМГ высотой 30 м, под которую планируется делать свайный фундамент, который связывается ростверком. Может кто-то сталкивался с подобной задачей и знает каким должно быть армирование данного ростверка? Вес мачты составляет 2 тонны. Мне не нужен точный расчет, а приблизительный. Буду очень благодарен тем, кто сможет помочь.
__________________
Молодой еще, только учусь
Просмотров: 3851
 
Непрочитано 30.11.2014, 16:26
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Армирование зависит от формы ростверка, которая зависит от опорного узла мачты. Что там у неё в основании?
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 18:01
#3
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


SetQ,
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Армирование зависит от формы ростверка, которая зависит от опорного узла мачты. Что там у неё в основании?
форма ростверка квадратная 2600х2600 мм, мачта круглая
Beginner вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 18:05
#4
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


Извиняюсь, только научился пользоваться вложениями
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мачта.jpg
Просмотров: 279
Размер:	167.8 Кб
ID:	139751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-29-11-14-10-52.jpeg
Просмотров: 257
Размер:	90.9 Кб
ID:	139752  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-29-11-14-10-52-1.jpeg
Просмотров: 250
Размер:	237.5 Кб
ID:	139753  
__________________
Молодой еще, только учусь
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 21:24
1 | #5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Это столбчатый фундамент, только отпор грунта по подошве дополняется четырьмя сосредоточенными силами - реакциями свай. Плитную часть ростверка надо рассчитать как плиту (изгиб, продавливание), нагрузки включают в себя вес фундамента, нагрузка от мачты, реакции свай, отпор грунта как упругого основания. Толщину плиты можно в запас принять постоянной, равной наименьшей толщине. Подколонник, с учётом того, что фунд. болты доходят до подошвы ростверка, можно не рассчитывать, а его размеры принять конструктивно.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2014, 14:58
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Еще наиболее опасное направление ветра - диаганаль. В ростверке должна быт и верхняя и нижняя сетка.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 20:20
#7
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это столбчатый фундамент, только отпор грунта по подошве дополняется четырьмя сосредоточенными силами - реакциями свай. Плитную часть ростверка надо рассчитать как плиту (изгиб, продавливание), нагрузки включают в себя вес фундамента, нагрузка от мачты, реакции свай, отпор грунта как упругого основания. Толщину плиты можно в запас принять постоянной, равной наименьшей толщине. Подколонник, с учётом того, что фунд. болты доходят до подошвы ростверка, можно не рассчитывать, а его размеры принять конструктивно.
А расчет как производить?вручную или воспользоваться скадом или лирой? Меня еще беспокоит ветровая нагрузка. Там, как говорят, наверху будут прожекторы весом 250 кг.

----- добавлено через ~2 мин. -----

мозголом из Самары,
Так я вообще планировал 4 сетки 16-ой арматуры с шагом 320 мм. Этого будет мало по вашему мнению?
__________________
Молодой еще, только учусь

Последний раз редактировалось Beginner, 01.12.2014 в 20:23. Причина: пропустил имя
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 21:46
1 | #8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
А расчет как производить?вручную или воспользоваться скадом или лирой?
Если скадом/лирой владеете, то лучше ими, будет точнее, если нет - то нет.

Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
Меня еще беспокоит ветровая нагрузка. Там, как говорят, наверху будут прожекторы весом 250 кг.
Ветровая нагрузка должна быть учтена в нагрузке от мачты.

Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
Так я вообще планировал 4 сетки 16-ой арматуры с шагом 320 мм.
Т.е. в серёдку сетки? А зачем?

Вот похожее я делал на берегу Кубани, только у вас немного иной характер нагрузки должен быть.
3ГК10-КР1.РР Темрюк.pdf

Последний раз редактировалось SetQ, 01.12.2014 в 22:00. Причина: добавил пример расчёта
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 23:21
#9
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


SetQ,
посмотрите мою схему армирования. Я не владею расчетами, поэтому примерно прикинул, что такой фундамент выдержит нагрузку. Но теперь я хочу произвести правильный расчет. У меня есть скад, а в каком именно приложении считать?в запросе или арбате?спасибо за ваш пример
Вложения
Тип файла: pdf план армирl.pdf (99.7 Кб, 102 просмотров)
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 23:31
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


А зачем нужны две сетки в середине плиты? Вроде бы, не зачем их там ставить.

Без нагрузок за армирование ничего не скажешь, вам дали нагрузки в задании на проектирование?

Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
в запросе или арбате?
Лучше всего в конечно-элементном скаде.
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 23:47
#11
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А зачем нужны две сетки в середине плиты? Вроде бы, не зачем их там ставить.

Без нагрузок за армирование ничего не скажешь, вам дали нагрузки в задании на проектирование?

Я поставил чтобы было покрепче )) я не думаю, что это грамотное решение, но у меня был срок - один день для того, чтобы хоть что-то придумать.
А если две сетки ставить, то их между собой надо связывать чем-то?
Нет, нагрузок мне не давали, сказали просто примерно прикинуть.
__________________
Молодой еще, только учусь
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 19:36
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
А если две сетки ставить, то их между собой надо связывать чем-то?
Можно, для фиксации верхней.
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 22:07
#13
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


а какие подставки для сетки вообще используются?
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:48
1 | #14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
а какие подставки для сетки вообще используются?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95790
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 20:48
#15
Beginner

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2008
Черкесск
Сообщений: 64


SetQ,
Насчет скада не совсем понятно как произвести расчет. Конечно-элементный скад - это самое главное приложение с красной иконкой?)) Там разве плиту можно рассчитать?
Beginner вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 21:04
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Отож!
SetQ на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ростверка под мачту освещения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка переменной толщины Staz Железобетонные конструкции 24 01.10.2014 13:24
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы K-PDN Электроснабжение 34 26.06.2013 14:38
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15