Можно конечно и от розеточной группы с УЗО записать
Но помнится что рекомендуют в ванную лучше ставить УЗО на 10мА и что бы не было ложных срабатываний не вешать на такую линию много всего ----- добавлено через ~9 мин. ----- Глянул схему. 1. Непонятно зачем в группах 1,2,3 автоматы на 32А, если потом ставится еще автоматы на каждую линию. Для защиты УЗО что ли? 2. Теплый пол и водонагреватель в ванной и розетки вешать на одну группу и защищать одним УЗО - не лучшее решение. Как-то не очень я доверяя ни водонагревателю, ни теплому полу в плане небольших утечек. Вот лучше бы из в отдельную группу засунуть. |
|||
|
||||
рекомендую, если кто еще не ознакомился
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41_2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Ну и РЕ надо развести по всем потребителям.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Дом у меня постройки конца 80-х. Автомат в подъездном щитке хочу установить в паре с "противопожарным" УЗО, к сожалению номинал существующего автомата я не знаю, но электрики местные говорят что автомат надо 50 А ставить. Заземления походу тоже нет, спетцыыы говорят про зануление.
Отдельная группа в ванну под УЗО 10мА. И задумываюсь над разделением отдельно машинки и водонагревателя, хотя может есть смысл нагреватель и в туалете предусмотреть. Теплого пола не будет. Созрел вопрос а какова цена нормального УЗО, видел цены от 500р до 4000р.? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
На чертеже непонятно показано - может по нему и на освещение оно разведено |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
Цитата:
Т.е. рекомендуется разделять, а не требуется. Можно сделать освещение с розеточной сетью объединенным.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Можно немножко обо всем.
У нас (не самый дешевый регион в настоящее время), что УЗО, что ДИФ на 32 А, стоят примерно 1400-1500 р (если "еатон" бывший "шнайдер") за штуку. Наоборот ложные срабатывания будут чаще. Я предлагаю все таки ставить 30 мА. Зачем Вам 10 мА? (да и найти такие не просто). |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Ну а так уменьшая ток срабатывания мы и защитную функцию повышаем. Можно же и 300мА поставить - зато ложных срабатываний не будет |
|||
|
||||
оно те6е мозх съест, в итоге отключишь и будешь вообще без УЗО..
Щиток подъездный по любому должен быть заземлен (хотя бывают "варианты") от него можно взять РЕ... если заземлен (повторно). Фотку щитка бы хуже не будет, но имха излищество... (только на проектанте холивар на эту противопожарную тему утих) ---------- Для удешевления можно взять ВДТ 63 А 30 мА, один на все, а после него уже растянуть группами по потребителям (однополюсными автоматами), если диф. сработает, последовательно отключая по группе выкупишь где утечка. Свет через автомат, мимо ВДТ машинка стиральная.. водонагреватель, духовой шкаф .. плита.. короч. мощные потребители, по хорошему в отдельные группы и отдельные линии каждая.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
|
|||
|
||||
ну и РЕ обязательно, в принципе с ним и без УЗО защиты в сухих помещениях достаточно.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Поддерживаю "doctorraz" УЗО на 10 мА
"оно те6е мозх съест, в итоге отключишь и будешь вообще без УЗО.." 30 мА нормальный вариант (с учетом естественных потерь "утечек", будет то, что надо). 300 мА -это не правильный и недопустимый для жилых помещений вариант. У меня освещение через ДИФ работает и отлично, один раз даже выручил, когда соседи немного "подтопили" линия отключилась. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
В моем понимании УЗО замечательное изобретение которым нужно пользоваться. Я предлагаю обязательно ставить в жилых помещениях. Если не от возгорания, то жизнь спасет однозначно... Не так уж оно и дорого стоит, по сравнению с люстрами, розетками, техникой и т.п. Последний раз редактировалось RIG1978, 19.11.2018 в 15:47. |
|||
|
||||
я выше ссылку давал на проектант, можешь там выразить
еще выше ссылку на гост давал, можешь просмотреть на досуге. никого агитировать за советскую власть я не буду.. --------- если есть РЕ даже потенциала отличного от того, что под ногами не будет... не от чего спасать
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
А почему здесь не могу? Зачем мне проектант, здесь тоже много умных людей...
Смотрел, запретов нет. Не требуется просто из соображений экономии... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Я не говорю, что заземление это плохо. Просто в моем понимании УЗО отличное дополнение (необходимость), даже в освещении... Последний раз редактировалось RIG1978, 19.11.2018 в 16:26. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
https://studfiles.net/preview/652012/page:2/
При КЗ между фазой и корпусом, при заземленном корпусе и наличием системы уравнивания потенциалов, напряжение между трубой отопления и "пробитом" корпусе будет не выше 50 В. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Укажите на ошибки | dimashnurenko | AutoCAD | 1 | 07.11.2012 00:46 |
Деталь А3 CAD — укажите на ошибки (Инженерная графика) | tematema | Машиностроение | 67 | 21.12.2011 19:48 |
Укажите ошибки, недочеты при расчете металлического навеса | Dabbler | Расчетные программы | 7 | 27.01.2010 16:15 |
Укажите пожалуйста мне на мои ошибки в созданой модели. | topstas | Расчетные программы | 12 | 31.01.2009 23:58 |