| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Мы так и подозревали.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Ну в принципе в основном все высказанные мысли совпадают с моими. Сейчас вроде сметчик от меня отстал. Обиделся наверное. Мне то не сложно посчитать метизы, но с прошлого раза, когда сметчик в КМ потребовал указать, что окрашивать металл требуется именно в зеленый цвет, мне показалось, что возможно хоть чуть его надо осадить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.10.2017
Сообщений: 123
|
Сметчик - не инженер. Он не должен высчитывать болты. Раз уж КМД нет, то КМ, выполняя роль КМД, должен содержать в себе всю информацию для сметного отдела.
серьезно? а в чем тогда работа, а КМщика состоит? в госте 2007 года в состав ПД включалась спецификация на изделия. В 2016 такого требования нет. видимо создателей тоже замучили сметчики. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
Цитата:
Если Заказчик не хочет оплачивать КМД, то пусть готовится закупать металл квадратами и метизы - ведрами. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Ему и не надо - есть же удельные показатели (тонна метизов на тонну МК). Что непонятно-то?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это примерно как предъявы 9-и дур к Плачидо Доминго. В последний раз: НАКОЙ сметчику болты в штуках для сметы? Есть например здание на болтах на 500 тонн, значит бери 1 тонну болтов, или сока там в сборнике рекомендовано. Зачем сметчику инфа типа "Болт М20.56х75 ГОСТ Х 632 шт, Гайка М20.6 ГОСТ Y 986 шт, шайба косая ГОСТ Z ... и т.д."? Зачем?\ На стадии КМ иногда (малый объект, несложный объект) можно ПРАВИЛЬНО заспецифицировать все это. Но в основном эта инфа будет неверной - при разработке ОМ в КМД непременно всплывет масса нюансов.
__________________
Воскресе |
|||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814
|
Сметная расценка содержит метизы в кг. Так что незачем.
Цитата:
Сметчики на весь каркас заложили 50 кг |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Я нем сметчик, точно не скажу.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
С Sibir, противоречий нет. Есть не обговоренные нюансы. Например то что в высокопрочные болты в расценку на тонну не включены и должны браться по проекту.
А строительные болты учтены в расценке в размере 1,2-3кг на тонну. И все что больше уже по проектным данным, но вы конечно сметчику об этом никогда не скажете |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Нюансы есть в любом деле.
Цитата:
А не скажем мы сметчику поштучно, т.к. нет в КМ такой инфы. Она появится в КМД. В КМ можно только ориентировочно, т.к. не все узлы УТОЧНЕНЫ - как по количеству болтов, так и по длине. Высокопрочные к слову еще можно точно сказать, в КМ такие узлы должны разрабатываться окончательно. Но Ведомости Метизов в КМ нет по ГОСТ на КМ. И это правильно. Не царское это дела, гайки подсчитывать..
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ | 024 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2013 00:36 |
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома | Route | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 14.09.2012 17:06 |
Ливневой насос, на какой расход подбирать | Dima_UA | Инженерные сети | 10 | 15.10.2010 10:06 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |