05.03.2014, 15:18 | #1 | |
Учет давления воды на затвор шлюза
инженер эксперт
караганда
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 2617
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Принцип передачи давления, видимо, как у кресла на колёсиках. Однажды я занимался головным сооружением на деривационном канале, там примерно те же габариты были и затвор по высоте состоял из секций и просто краном сверху опускался в паз в бетонных стенах канала, т.е. без роликов.
|
|||
|
||||
инженер эксперт Регистрация: 03.08.2010
караганда
Сообщений: 28
|
Дело в том, что рабочие поменяли затвор, который почему то сконструировали большей массой чем были установленны ранее. теперь тали обслуживающие затвор не могут его вытащить). требуется подобрать новые тали, грузоподъемность под существующий затвор. при этом необходимо учеть давление на затвор, которое через ролики передается на конструкцию. есть соображение что это возможно сделать через коэффициент трения качения, насколько я помню из курса физики он равен 0,8, а так ли это хотел уточнить.............
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Смотря какие подшипники в роликах, в каком состоянии, какая смазка. 0,8 - это больше похоже на к-т трения покоя, к-т трения скольжения поменьше, к-т трения качения должен быть совсем маленьким, на то подшипники и делают, чтобы легко крутились. Но можно взять худший случай - ролики заклинило, тогда надо будет взять к-т трения стали по бетону (если ролики - стальные, а стена - бетонная) - 0,45. Нормальная (прижимающая) сила найдётся из гидростатического давления воды (по треугольнику).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет гидродинамического давления воды в сейсмике. | Ram | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 12.06.2022 15:43 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Внутрипроизводственный учет воды и стоков | Alisa84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 19.01.2011 17:46 |