| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?

Плита по профлисту колеблется, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2014, 09:19
Плита по профлисту колеблется, что делать?
Алиса в стране чудес
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14

Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Просмотров: 30004
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:37
#41
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Марка профлиста???
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:37
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Зыбкость и предельные прогибы - разные вещи. Зыбкость возникает при динамическом воздействии. При этом колебания ощущаются при деформациях много меньше предельных.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:37
#43
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1312657 тут целая тема про штыри. Нет-нет, это только на первый взгляд кажется, что она не про штыри.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:39
#44
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А причём здесь "зыбкость"? Это понятие встречается только в проектировании стальных лестниц.
Какая разница как это называется. По физиологическим прогибам обязаны проверить и лестницы и перекрытия и там много чего еще перечислено
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:39
#45
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Сравните этот предельный прогиб с прогибом от нагрузок по формулке которая в конце пункта Е.2.2.
не очень понимаю, как все-таки применить этот пункт ко мне, т.к. в тех.задании у меня звучит нагрузка в 500 кг и нахождение людей там не предусматривалось. Должен использоваться как склад, типа антресоль, т.е. открытая встройка в помещении
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:40
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Короче. Скажи заказчику, что дуракам половину работы не показывают. И нечего его пускать на стройку. Что он там вообще делает?
Штыри тут не нужны. Достаточно саморезов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
По физиологическим прогибам обязаны проверить
По прогибам да, по зыбкости - нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:41
#47
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Если ваше помещение не относится к жилым, общественным и бытовым помещениям производственных зданий то можно и не соблюдать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Штыри тут не нужны. Достаточно саморезов.
Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:44
#48
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Сравните этот предельный прогиб с прогибом от нагрузок по формулке которая в конце пункта Е.2.2
Таблица Е.1, п.2.а. достаточно выполнить расчет на эстетико-психологические треования, т.е. L/200.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:44
#49
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Уверяю вас что все дело в этом. Мало того вам еще нужно теперь проверить ригели на общую устойчивость, т.к. они не раскреплены из плоскости.
ригели то получается раскреплены профлистом, а плита, да, сама по себе. И что теперь делать?
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:46
#50
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон
Не путайте сталебетонное перекрытие и плиту с опалубкой из профлиста.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 10:47
#51
Алиса в стране чудес


 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Марка профлиста???
Н60
Алиса в стране чудес вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:47
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
а плита, да, сама по себе.
Так и должно быть. Если только считали не как сталебетон.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:47
#53
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Не путайте сталебетонное перекрытие и плиту с опалубкой из профлиста.
Дык я о том и говорю, что это не сталебетонное перекрытие. Профлист здесь только как несъемная опалубка. Поэтому штыри здесь просто необходимы

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
ригели то получается раскреплены профлистом
Они раскреплены профлистом если профлист соединен с ригелями иеще листы профнастила соединены между собой заклепками по длине.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:50
#54
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Поэтому штыри здесь просто необходимы
Они необходимы если Вы собираетесь использовать бетон как верхнею полку балок КМ, и будете совместно это учитывать при расчете балок.
А здесь это не требуется, балка рассчитаны сами по себе, а плита сама по себе.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:51
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


По сути имеется ребристая плита пролётом 2 м. С рёбрами 120. Причём неразрезная.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:52
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Смело. У нее бетон отдельно работает от ригелей и профлиста без этих штырей. Саморезами вы только профлист закрепите, но никак не бетон
Ну вот и дошли, теперь штыри не только балки от потери устойчивости раскрепляют, но и обязаны присутствовать для сжатия бетона, иначе перекрытие становится каким-то образом зыбким О_О. Бахил, признавайся - ты смуту внес в умы людей?)
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:53
#57
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
И что теперь делать?
Чисто формально можете отбрыкаться ссылкой на то, что у вас не бытовое помещение. А чтоб исправить фиг знает. В голову приходит только устройство П-образных хомутов для притягивания бетона к балкам и обваркой етого всего и последующим замоноличиванием в плите.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:53
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Колян, похоже восмидесятый не понимает разницу между железобетоном и сталебетоном.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:55
#59
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А здесь это не требуется, балка рассчитаны сами по себе, а плита сама по себе.
Да в том то и дело что если плита не соединена с ригелем то расчетный пролет у нее вполне может оказаться не 2м а в двое больше
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:55
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, признавайся - ты смуту внес в умы людей
Arikaikai, привет. Я тут ни причём, они сами до этого дошли
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59