Устройство монолитной плиты фундамента
дита
 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12

Добрый день, подскажите пожалуйста, дом двухэтажный из поромакса , обложенного кирпичом 8*14 + подвал из блоков, какова должна быть толщина монолитной плиты под фундамент?будет ли достаточным 300 мм? (общая масса дома около 400 тонн.) будет ли правильным вязать под несущие конструкции два ряда арматуры, а все остальное в один ряд? с каким шагом выполнять армирование?

Последний раз редактировалось дита, 02.11.2014 в 13:46.
Просмотров: 6330
 
Непрочитано 28.10.2014, 12:23
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Однозначно ответить можно на один вопрос.
Цитата:
Сообщение от дита Посмотреть сообщение
с каким шагом выполнять армирование?
рекомендуется 200мм.
Все остальное - не в тот раздел.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 12:28
#3
дита


 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12


а в какой раздел если не основания и фундаменты задать вопрос о толщине подушки фундамента?
дита вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 12:36
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


в раздел "поиск исполнителей"
- мало ИД (планы, геология и т.п.)
Вас устроит ответ:
- толщина 300 мб. хватит
- две сетки - поверху - мб. д12 с ячейкой 200
- понизу - мб. д12 с ячейкой 200 - под стены
?

----- добавлено через ~3 мин. -----
точнее так:
сетки нужны и поверху и понизу,
нижнее армирование под стены - жирнее
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 13:01
#5
дита


 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12


геол. изыскания заказчиком не предоставлены, но ни вспучивания ни подвижности фундамента не ожидается, по началу предполагалось устройство ленточного фундамент а с подушкой по периметру 800 мм и высотой 400 мм, заказчик нынче настроен на монолитную плиту , потому что рядом строится сосед и занимается устройством фундамента в виде монолитной плиты, по своему собственному рецепту и рекомендуя его всем вокруг , оттого с заказчиком возникают сложности в плане правильного заложения арматуры
дита вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 13:13
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


С лентой как раз все более-менее понятно. Размеры (ширину) можно принять, назначив давление в подошве ф-та порядка 100кПа.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 13:28
#7
дита


 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12


собственно вопрос не по ленте , а по монолитной плите, сталкиваюсь с ней в первый раз, отсюда и вопрос по толщине. как ее расчитать? как подобрать оптимальную толщину?? везде ли она должна быть одинаковой? возможно что под стенами 400 а под полом 250? понятно что лучше если по всей площади одинаковая толщина
дита вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:25
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от дита Посмотреть сообщение
как подобрать оптимальную толщину?
обычно критерием являются предельные относительные деформации плиты, в данном случае, возможно, требуемое армирование.
Цитата:
Сообщение от дита Посмотреть сообщение
возможно что под стенами 400 а под полом 250?
в принципе да. уступ 150мм. будет по полу первого этажа? если снизу - то подготовка на разных отм? проще разорвать пол от фундаментов - перейти к ленточному.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 18:36
#9
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


дита, а вы кем вообще выступаете? Обратитесь к специалисту, он вам все прекрасно сделает.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 18:55
#10
дита


 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12


выступаю я по-вашему архитектором, обратилась я сюда за советом а не за готовыми чертежами, я сама прекрасно представляю как все выглядит в разрезах

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
обычно критерием являются предельные относительные деформации плиты, в данном случае, возможно, требуемое армирование.

в принципе да. уступ 150мм. будет по полу первого этажа? если снизу - то подготовка на разных отм? проще разорвать пол от фундаментов - перейти к ленточному.
действительно, получается тоже самое что и заливка пола , спасибо
дита вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 16:00
#11
nfdv


 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215


Что то я не могу понять.
Цитата:
Сообщение от дита Посмотреть сообщение
дом двухэтажный из поромакса , обложенного кирпичом 8*14 + подвал из блоков,
Если высота 1 этажа 3м и блок поромакс толщиной 280мм (18.4кг/шт) и посчитать только наружные стены, у меня выходит 26т + облицовочный кирпич. 15т
+ стены подвала (пусть из поромакс) 26т +15т
+2 этаж (пусть он мансардный) 13т +7.5т
Итого: 26+15+26+15+13+7.5=102.5т
И это без конструкций меж этажных перекрытий, полов, отделки стен, внутренних перегородок и т. д.

Цитата:
Сообщение от дита Посмотреть сообщение
общая масса дома около 40 тонн.
Вы уверены???
Дом 8 на 14 вытянит на 200-300т как минимум

Я вам настоятельно рекомендую тщательно просчитать нагрузки вашего здания

И после этого опять подумать о фундаменте.
nfdv вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 17:46
#12
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Дита - это как бэ стандарт в наше время - плита 300 шаг 200. А чо там за бетон, чо за арматура - вторично? 40 тонн конечно понесёт такая плита и с гидроизоляцией проблем не будет. Под несущие конструкции делают прокладные ряды из керамического кирпича или камня, потому как поромакс обычно не создаёт сильных концентраций напряжения. Конечно рекомендуется по факту сдачи 0-го цикла проверить приборами классы бетона, арматуры, сделать в МКЭ проверку достаточности армирования, но это уже не боль проектировщика.
__________________
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 19:34
#13
proekt43


 
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 38


давайте геологию и конструктив, сделаю расчеты - 20т.р. срок - неделя.
proekt43 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 04:15
#14
дита


 
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
Что то я не могу понять.


Если высота 1 этажа 3м и блок поромакс толщиной 280мм (18.4кг/шт) и посчитать только наружные стены, у меня выходит 26т + облицовочный кирпич. 15т
+ стены подвала (пусть из поромакс) 26т +15т
+2 этаж (пусть он мансардный) 13т +7.5т
Итого: 26+15+26+15+13+7.5=102.5т
И это без конструкций меж этажных перекрытий, полов, отделки стен, внутренних перегородок и т. д.


Вы уверены???
Дом 8 на 14 вытянит на 200-300т как минимум

Я вам настоятельно рекомендую тщательно просчитать нагрузки вашего здания

И после этого опять подумать о фундаменте.
Да да, описалась 400 естественно, какие 40
дита вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:03
#15
Анастасия33


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 31


Здравствуйте, подскажите пожалуйста , что делать в такой ситуации: заказчик хочет дом, с верандой которая имеет общую кровлю с основным домом. веранда открытая. нагрузи от самой веранды очень маленькие, а от основного дома порядочные, т.к. стены 640 из керамзитовых блоков. Хотела сделать, отдельные фундаменты, но т.к. кровля общая осадки будут разные....А если делать плитный общий как он хочет, не будет трещать ли сама плита, от такой разности нагрузок?Что можете посоветовать
Анастасия33 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:10
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну осадки можно выровнять за счёт размеров столбчатых.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:48
#17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Наймита конструктора. Он посчитает толщину и армирование плиты согласно норм. Или Вы хотите сомневаться в фундаментах дома? Кстати при нормальном подходе можно хорошо сэкономить на фундаменте при этом обеспечив большую прочность по сравнению с тем что Вам предлагают.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство монолитной плиты фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Устройство монолитной накладной плиты по балкам пролетного строения Марина075 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2011 10:24