28.10.2014, 12:13 | #1 | |
Устройство монолитной плиты фундамента
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6330
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
в раздел "поиск исполнителей"
- мало ИД (планы, геология и т.п.) Вас устроит ответ: - толщина 300 мб. хватит - две сетки - поверху - мб. д12 с ячейкой 200 - понизу - мб. д12 с ячейкой 200 - под стены ? ----- добавлено через ~3 мин. ----- точнее так: сетки нужны и поверху и понизу, нижнее армирование под стены - жирнее |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12
|
геол. изыскания заказчиком не предоставлены, но ни вспучивания ни подвижности фундамента не ожидается, по началу предполагалось устройство ленточного фундамент а с подушкой по периметру 800 мм и высотой 400 мм, заказчик нынче настроен на монолитную плиту , потому что рядом строится сосед и занимается устройством фундамента в виде монолитной плиты, по своему собственному рецепту и рекомендуя его всем вокруг , оттого с заказчиком возникают сложности в плане правильного заложения арматуры
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12
|
собственно вопрос не по ленте , а по монолитной плите, сталкиваюсь с ней в первый раз, отсюда и вопрос по толщине. как ее расчитать? как подобрать оптимальную толщину?? везде ли она должна быть одинаковой? возможно что под стенами 400 а под полом 250? понятно что лучше если по всей площади одинаковая толщина
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
обычно критерием являются предельные относительные деформации плиты, в данном случае, возможно, требуемое армирование.
в принципе да. уступ 150мм. будет по полу первого этажа? если снизу - то подготовка на разных отм? проще разорвать пол от фундаментов - перейти к ленточному. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12
|
выступаю я по-вашему архитектором, обратилась я сюда за советом а не за готовыми чертежами, я сама прекрасно представляю как все выглядит в разрезах
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Что то я не могу понять.
Цитата:
+ стены подвала (пусть из поромакс) 26т +15т +2 этаж (пусть он мансардный) 13т +7.5т Итого: 26+15+26+15+13+7.5=102.5т И это без конструкций меж этажных перекрытий, полов, отделки стен, внутренних перегородок и т. д. Вы уверены??? Дом 8 на 14 вытянит на 200-300т как минимум Я вам настоятельно рекомендую тщательно просчитать нагрузки вашего здания И после этого опять подумать о фундаменте. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Дита - это как бэ стандарт в наше время - плита 300 шаг 200. А чо там за бетон, чо за арматура - вторично? 40 тонн конечно понесёт такая плита и с гидроизоляцией проблем не будет. Под несущие конструкции делают прокладные ряды из керамического кирпича или камня, потому как поромакс обычно не создаёт сильных концентраций напряжения. Конечно рекомендуется по факту сдачи 0-го цикла проверить приборами классы бетона, арматуры, сделать в МКЭ проверку достаточности армирования, но это уже не боль проектировщика.
__________________
Болею за красивый футбол |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2014
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 31
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , что делать в такой ситуации: заказчик хочет дом, с верандой которая имеет общую кровлю с основным домом. веранда открытая. нагрузи от самой веранды очень маленькие, а от основного дома порядочные, т.к. стены 640 из керамзитовых блоков. Хотела сделать, отдельные фундаменты, но т.к. кровля общая осадки будут разные....А если делать плитный общий как он хочет, не будет трещать ли сама плита, от такой разности нагрузок?Что можете посоветовать
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Наймита конструктора. Он посчитает толщину и армирование плиты согласно норм. Или Вы хотите сомневаться в фундаментах дома? Кстати при нормальном подходе можно хорошо сэкономить на фундаменте при этом обеспечив большую прочность по сравнению с тем что Вам предлагают.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? | Art1st | Железобетонные конструкции | 1 | 30.07.2014 14:27 |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Устройство монолитной накладной плиты по балкам пролетного строения | Марина075 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.06.2011 10:24 |