Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Помимо прочего. А что скажет собственник канализации на интересные действия в охранной зоне его сетей, при наличии сервитута ? А если заказчик и есть собственник, то как подействует на трубу новый фундамент ? Кроме того есть ещё нормативный уклон НК, чтобы вода текла. Просто текла. А ещё бывает не течёт... А осадка фундамента, небось, от 10 мм. А уклоны НК порядка 8-30 промилле. Offtop: Начальника, труба сам прогнулся, сам так выгнулся, вода полилася, и полилася... В этом точно виноват проектировщик Иван Пупкин, мы всё делали по чертежу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Сети на предприятии никто никогда не переносит, тем более, судя по нагрузкам, сооружение не большое. Фундамент лить ниже отметки трубы, труба заключается в защитный кожух необходимого размера, в фундаменте гильза с запасом на возможную осадку фундамента
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
ltnchik1405,
Ну есть вариант, если ото отвод от здания, но тут и вопросов быть не должно, а попадают обычно на магистраль, длиной n км. и ваш фундамент при таком подходе с переносом сети выйдет золотым |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Конечно съемка есть, там и сети, и отметки, и колодцы, и решение по обходу той или иной трубы должно закладываться в проекте, а не по месту. И конечно замечательно когда есть возможность сместить фундамент, но зачастую на территории места живого нет чтоб поставить что то более менее свободно. А проект уже утвержден и экспертизу прошел, и существующее производство остановить нельзя и к новому эстакада должна быть проложена только тут, а иначе меняется магистраль и оборудование меняется и проект новый нужен уже, и так до бесконечности может идти))
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Делайте футляр для трубы. Выводите за пределы фундамента (футляр). Согласуйте с сетевиками. Если есть опытные знакомые у сетевиков, они вам еще и узел по такому решению дадут). Осадки-то от 16 тонн наверное небольшие. С трубой будет все ок.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент | MONSTR123 | Основания и фундаменты | 44 | 02.12.2019 21:09 |
Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках. | binnv | Основания и фундаменты | 4 | 25.06.2014 12:49 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Столбчатый фундамент на подошве | fossa | Основания и фундаменты | 8 | 24.08.2010 00:27 |