| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.11.2014, 16:22 | #1 | |
Как рассчитать категорию помещения аккумуляторной
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 11717
|
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Они были А, если аккумуляторы кислотные, Расчет? Считайте сколько выделяется водорода... и по инструкции по отнесению помещений к категории.
Когда-то надо начинать расширять кругозор) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
|
Пару лет назад доводилось выполнять такой расчёт. Написали В4, хотя удельная пожарная нагрузка и получилась меньше мегаджоуля на квадрат. Рассчитайте количество выделяемого водорода и будет вам счастье.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Какие же они технологи? Т.е и все остальные помещения по категориям тоже должны расчитывать электрики? Вы вообще в курсе что сейчас с теми же пожарниками такая ситуация: один делает ПС, ПТ делает другой специалист, объёмно-планировочные решения - третий, технологические - четвёртый (и в этом кстати есть своя логика), а Вы предлагаете объединить два таких в корне разных "направления".
|
|||
|
||||
Здравствуйте.
У автора аккумуляторная на ПС (электрическая подстанция 220/110/35/10). Так? Если так - то там электрики рулят за технологов. Потому ка других спецов на ней почти нету. Конкуренцию по трудозатратам и времени на разделы им могут составить разве строители при наличии капитальных строений. ОВ,ВК, экологи и пожарники как правило играют вторую роль. |
||||
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
Так напишите хотя бы какие аккумуляторы кислотные или другого типа, категория Д через чур оптимистично . Честно говоря расчет муторный и придурковатый для не специалиста. Пытались сделать в свое время расчет на категорию (не для аккумуляторной ) своими силами, но что то пошло не так, договорились с пожарником, чтобы он сделал расчет самостоятельно, предоставив ему необходимые данные.
PS Каждый должен заниматься своим делом
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Ваши слова да директору в уши))))
Спасибо, гляну. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Аккумуляторы: 4 Groe 100 |
|||
|
||||
Не забудьте указать кол-во элементов в аккумуляторной. У Вас их будет примерно 102-120 элементов? Так?
Данные аккумуляторы относятся к кислотным, но выделения водорода и паров серной кислоты, судя по описанию производителя, незначительны. В инструкциях по эксплуатации по экспресс методике производителя получается менее 500м3/ч. Если считать по ПУЭ то расход возрастает, а если считать по кислоте и водороду так и 3000м3/ч не предел. Данный сайт не совсем подходит для решения данной проблемы. Все таки тут больше строительных специалистов находится. Тема раз: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48976 Тема два: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13914 Тема три в развитие темы электрических подстанций http://http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4156 |
||||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
перекликается с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109845
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Цитата:
Спасибо буду там читать!!! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Нужно рассчитать КЕО и инсоляцию помещения. Help) | Ram!l | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.07.2014 11:08 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |