| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Эффективные сваи - нагрузка 550 тонн.

Эффективные сваи - нагрузка 550 тонн.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2014, 19:09 #1
Эффективные сваи - нагрузка 550 тонн.
Пилон
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68

Наиболее эффективные сваи - нагрузка при 9-ти бальной сейсмики - 550 тонн???

Последний раз редактировалось Пилон, 05.12.2014 в 19:36.
Просмотров: 2851
 
Непрочитано 05.12.2014, 19:34
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это предложение или вопрос
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 19:35
#3
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Вопрос.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 19:44
#4
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это предложение или вопрос
больше смахивает на утверждение)
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 19:50
#5
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


сваи-франки
---
upd:

Последний раз редактировалось san40, 05.12.2014 в 20:04.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 19:52
#6
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Буронабивные.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 08:31
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без геологии что можно сказать
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 14:36
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Барретты....
Offtop: Можно гадать дальше?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 15:46
#9
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Гадание - веселая штука...
Может лучше сваи заменить на плиту?
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 00:22
#10
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Гадание - веселая штука...
Может лучше сваи заменить на плиту?
Отпор в подошве 100 т/м2, расчетное сопротивление - 103 т/м2. Принтер беру вместе со струей!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Без геологии что можно сказать
Суглинок с ФТХ: гамма =2,17 т/м3; С=1,4 т/м2; у.в.т =35 градусов; Е=4000 т/м2.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 09:38
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Больше никаких слоев? Толщина этого слоя? По моему при таких характеристиках только сваи РИТ
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:50
1 | #12
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
Суглинок с ФТХ: гамма =2,17 т/м3; С=1,4 т/м2; у.в.т =35 градусов; Е=4000 т/м2.
Почти скала, ... или бетон
shifr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 18:48
1 | #13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну и отлично буровую сваю упереть в скалу
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 07:24
1 | #14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
Наиболее эффективные сваи - нагрузка при 9-ти бальной сейсмики - 550 тонн???
Сваи стойки на скале ( желательно гранит)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 08:29
1 | #15
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Модуль деформации 40МПа. Это чтож за суглинок то такой? Простые забивные сваи не пройдут по материалу. остаются только буровые большого диаметра с опиранием на скальный грунт. Причём обратите внимание что если Вы буровую сваю заглубите в скальный грунт больше чем на 0,5 метра то расчётное сопротивление а следовательно и несущая способность сваи существенно возрастает при увеличении глубины заделки в скальник.
Если скалы нет и на всю глубину суглинок то либо играйте с размерами плиты либо делайте плитный фундамент на усиленном сваями основании.
И ещё при 9-ти баллах и нагрузке на одну сваю 550т у вас проблемы по расчёту на совместное действие вертикальной силы и момента.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2014, 12:43
#16
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
Модуль деформации 40МПа. Это чтож за суглинок то такой? Простые забивные сваи не пройдут по материалу. остаются только буровые большого диаметра с опиранием на скальный грунт. Причём обратите внимание что если Вы буровую сваю заглубите в скальный грунт больше чем на 0,5 метра то расчётное сопротивление а следовательно и несущая способность сваи существенно возрастает при увеличении глубины заделки в скальник.
Если скалы нет и на всю глубину суглинок то либо играйте с размерами плиты либо делайте плитный фундамент на усиленном сваями основании.
И ещё при 9-ти баллах и нагрузке на одну сваю 550т у вас проблемы по расчёту на совместное действие вертикальной силы и момента.
Все так и есть. По данным геологии имеем аргиллит сильновыветрелый до состояния дресвяно-щебенистого с твердым суглинистым заполнителем до 65%. Пытался применить сваи, при расчете с учетом момента и поперечной силы не проходят. Придется переходить на плитный фундамент, возможно - свайно-плитный фундамент.

Последний раз редактировалось Пилон, 13.12.2014 в 13:06.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 12:56
1 | #17
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


А Вы случаем не путаете свайно-плитный фундамент и свайный фундамент с промежуточной подушкой? Свайно-плитный фундамент не решит вопрос поперечной силы и момента.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Эффективные сваи - нагрузка 550 тонн.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Распределение нагрузок на сваи в кусте (помощь, консультация) Actreska Основания и фундаменты 22 18.03.2014 18:13
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Буровые инекционные сваи (нагрузка до 300кН) Shbalanke Основания и фундаменты 10 14.01.2006 12:45