Непрочитано 17.03.2009, 17:03 #1
Ошибка в процессе выполнения расчёта в Scad
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

При расчёте в Scad небольшого металлического каркаса возникает странная ошибка. Как только используется операция разбивки стержней на 2 равных части, в процессе расчёта получается то, что можно лицезреть на рисунке. При этом, если стержни не разбивать, вводя дополнительные узлы, программа считает без проблем. Не подскажите, в чём тут может быть проблема? Пробовал заново создавать схему, что интересно, ошибка повторяется, но в совершенно другом узле.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 282
Размер:	76.2 Кб
ID:	17494  

Просмотров: 2604
 
Непрочитано 17.03.2009, 17:43
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


....да это известная тема, такие косяки регулярно выскакивают в Scad...я делал все заново и расчет шел как надо....
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 17:45
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Кошмар, я уже второй раз всё переделал. Неужели нет никакого другого способа?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 17:48
#4
Mad Constructor

проектирование
 
Регистрация: 03.06.2005
Тверь - Москва
Сообщений: 1
<phrase 1=


Схему можно?
Mad Constructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:03
#5
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Да, пожайлуста.
Вложения
Тип файла: rar Каркас.rar (3.3 Кб, 134 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 18:17
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Не увидел никаких закреплений в узлах.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:23
#7
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Введён коэффициент постели (металлокаркас находится на земле, точнее на искусственно созданной площадке) и установлены связи конечной жёсткости по Х (1000 т/м) и У (1000 т/м) в 4-х углах.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 18:27
#8
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Система геометрически изменяема и вертикальный стержень придётся заново задать, а так скад считает
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:36
#9
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А у меня по-прежнему выдаёт ошибку.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 18:47
#10
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Даже если это конструкция на упругом основании, для парирования геом. изменяемости все равно необходимо задать некоторые граничные условия.
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 18:49
#11
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


intermol, А как же связи конечной жёсткости - их недостаточно?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 19:30
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


что-то не видно и коэффициентов постели в данной задаче
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 21:11
#13
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


за местными осями смотрели все правильно ??? у вас же явно было написано проверьте порядок задания номеров узлов для вертикальных стержней. Или это так просто написано (или вы только конец протокола читаете когда там написано задание выполнено )))??? и раз ваша конструкция стоит на земле неужели она закреплена в 4 точках ????
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 21:18
#14
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Коэфф. постели не заданы, связей конечной жесткости тоже не увидел. Для геом. неизм. этих связей недостаточно.
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 17:23
#15
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Переделал схему в очередной раз. Теперь вроде бы всё считает. Помогите, пожайлуста, правильно расставить конструктивные связи жёсткости
Вложения
Тип файла: rar Каркас.rar (4.5 Кб, 62 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 16:09
#16
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Нифига не работает. Не заданы коэф постели для стержней вдоль z1.
Вот этот работает.
Коэф. постели заданы по справочнику Стеля :-)))
Вложения
Тип файла: rar Каркас.rar (3.6 Кб, 71 просмотров)
AlexCAD777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 17:00
#17
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


AlexCAD777, Да, так намного лучше. Только не понятно, почему ширина плоскости опирания при задании коэффициентов постели 140 м, ведь у меня труба 140 мм, а габариты каркаса 7,5 м х 12 м?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 20.03.2009 в 17:13.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 17:12
#18
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Ну ошибся - опечатка просто
вместо 0,140 задал как в миллиметрах
AlexCAD777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 17:28
#19
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


В том то всё и дело, что как только я задаю 0,14 м, деформации по Z доходят до 96 мм. Конечно, надо смотреть относительные деформации, но всё же. Ещё хотел спросить откуда взялась цифра 100 для С1?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2009, 18:41
#20
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


По справочнику Стеля.
Стеля - с украинского потолок.
Я не знаю какой у тебя грунт, я так для примера, поставь что нужно!
0.14 маловато наверно, т.к. вовлекается прилежащая часть грунта.
Вообще то я в механике грунта не силен, в судостроении этого не проходили
AlexCAD777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка в процессе выполнения расчёта в Scad

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибка SCAD - мало физической памяти valerij_konstr SCAD 51 09.06.2009 13:59
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина Askerovich SCAD 5 27.06.2007 10:25
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21