| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Основной причиной кренов "тяжелых" дымовых труб, в особенности построенных десятки лет назад являлиь не отклонения ствола при возведении, на это есть достаточно давно и подробно разработанные методики геодезического сопровождения, входящие в состав проект производства геодезических работ (ППГР), а имеющиеся в то время проблемы с прогнозом осадок и кренов жестких сооружений на неоднородных основаниях.
В нормах проектрования есть методика определения кренов сооружений при действии внецентренно приложенной нагрузки, но включенных в нормы методик расчета крена на наклонных, выклинивающихся пластах как не было, так по существу и нет, есть только рекомендации при решении этой задачи использовать численные методы. В 70-е, 80-е были опубликованы работы по прогнозу осадок и кренов фундаментов жестких сооружений на клиновидных, неравномерно сжимаемых основаниях (Клепиков, Федоровский, Репников), но ни одна из методик так и не вошли в нормы проектирования. В первой половине 80-х по договору с НИИОСП на выполнение раздела госбюджетной темы, совместно с лабораторией механики грунтов, которую тогда возглавл Егоров К.Е. проводили наблюдения за осадками и креном в процессе строительства дымовой трубы высотой 420 м Экибастузской ГРЭС-2. На кольцевой плите диаметром 60 метров были заложены 4 диаметрально расположенных куста осадочных и глубинных марок. Проводились измерения не только осадок плиты, но и перемещения основания на разных глубинах струнными глубинными марками, заложенными под кольцом на расстоянии от подошвы от 6 до 18 метров. Основная задача наблюдений - контроль за ситуацией в процессе строительства. Расчеты деформаций основания выполнял НИИОСП, соавтор проекта. В основании плиты - пески ср.крупности, ср. плотности, маловлажные с глубины 22-26 метров наклонный, седловиднообразный пласт полускального песчаника. Отклонение верха трубы через год после окончания строительства по итогам наблюдений составило 42 сантиметра,по направлению практически совпавшее с одним из направлений наклоного пласта. О расчетных, прогнозируемых значениях, а их было несколько, полученных по разным методикам и с какой расчетной ситуацией совпало, нам к сожалению так и осталось не известно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185
|
Цитата:
а) сохранились марки; б) на площадке сохранились реперы; в) есть сведения о предыдущих нивелировках; г) в смете предусмотрена нивелировка. Получается, что максимум имеете отклонение от вертикали, которое, допустим, в допуске. Возможно, у Вас не так. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Да нет, вроде, на трубах марки часто попадаются... Вот с предыдущими нивелировками точно напряг... Я помню как мы в Учалах с нивелиром по холмам скакали от ближайшего репера, который черти где, вне пределов видимости... : ) А они собаки, кажется, потом так и не расчитались...
|
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
|
|||
|
||||
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
Цитата:
Если не специализируетесь на таких ремонтах разработать грамотно ППР будет сложно. Знаю так как сам работал в подобной организации, где есть своя группа ППР, очень много ньюансов и тонкостей которые познаются только на практике . ЗЫ: По сабжу. расчет железобетонных дымовых труб - ВСН 286-90 (Московское отделение ВНИПИ Теплопроект), кирпичных РМ 9-84 (Новосибирское отделение ВНИПИ Теплопроект), насчет официально действует или нет неизвестно, но те кто связан с проектированием, обследованием и экспертизой дымовых труб пользуются этими документами. Последний раз редактировалось sab_chel, 28.07.2009 в 13:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12
|
дело в том,что нужен ППР на металлическую трубу,мне в такой организации сказали что действительно много ньюансов,что нужен мониторинг трубы и.т.д,но соль вопроса в том что сам крен исправляется за 2 дня,и никто не будет смотреть этот проект.Нужна просто тех.поддержка и как он исправляется на самом деле,что то похожее хотябы.
|
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
вкратце:
1. краном подцепить ствол 2. ослабить растяжки 3. ослабить болты 4. восстановить подливку цем.-песч. р-ром по опорной плитой 5. выравнять ствол краном 6. затянуть болты, натянуть растяжки 7. отцепить ствол. если крен мелкий, устраняется неравномерным натяжением растяжек как-то так |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
зы: и труба без растяжек! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12
|
не труба 23 м,отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм,а у меня 160 мм.Мне просто нужно что то похожее чтобы оформить ППР...Может у кого и завалялся типовой проект или что то вроде этого...Горю просто
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Найти Теплопроект, он когда-то был головным в тематике дымовых труб
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
То что вам Минька посоветовал, сначала попробовать оттяжками выправить до нормативного, если не получилось далее по списку:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
Поподробнее, какая металлическая труба, с растяжками или свободно стоящая. Как закреплена на фундаменте.
Если с растяжками и на фундаментных болтах то разбалчиваются фундаментные болты (гайки с болтов не снимаются), забиваются металлические клинья под опорную плиту со стороны наклона ствола, контроль вертикальности двумя теодолитами (или одним но переставлять замучаетесь), если растяжки сильно натянуты предварительно ослабить, после выверки клинья подварить к опорной плите и зачеканить зазор между фундаментом и плитой, затянуть гайки на фундаментных болтах, законтрить их, равномерно натянуть растяжки, только не надо превращать их в натянутую струну, и не надо выправлять крен путем натяжения растяжек, чревато вырывом креплений из ствола при эксплуатации (увеличение длины ствола при температурном воздействии). ИМХО выправлять крен таких труб - деньги на ветер, так как запасы по несущей спососбности существенные (с креном до 1000 мм проходили по расчету), проведение работ геморно, одно разбалчивание фундаментных болтов большая проблема. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12
|
По сути то их 3у первой отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм у трубы 73,вторая 69-93 и третья 69-160 .№1 плита фундамента:
а)Глубина заложения подошвы от +_0,0 2,8м.С оттяжками и на фундаментных болтах.вы совершенно правы. |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
При выправлении крена оттяжками желательно также продумать вопрос ослабления анкерных болтов перед выправлением и их последующего натяжения. Если их не ослаблять, то труба получает ненужные моменты от растяжек. Если их ослаблять, то на момент ослабления ствол оказывается не закреплён на опоре - нужен либо тот же кран, либо указания про безветренную погоду и т.п. В обещ, тут советовать много не буду, ибо выправление крена без использования крана - штука экстремальная и опасная.
p.s. Все мои рекомендации относятся к невысоким свечкам высотой до 45 м на оттяжках. Конечно, высокие самонесущие трубы выправляют не так. Хм... Если вообще выправляют - слышал про одну такую операцию, но методику не знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185
|
Цитата:
В самом деле есть смысл провести мониторинг, который будет заключаться в том, что через полгода проведете геодезию и убедитесь в дефекте монтажа. Если же убедитесь в обратном, то есть будет увеличение отклонения при неизменных натяжениях оттяжек и отсутствии явных повреждений ствола (в виде, например, сквозных прогаров или чего-то подобного), то тут стоит задуматься действительно о крене, но уже фундамента, который можно определить нивелировкой по маркам, но опять-таки нужно два цикла. Если проблемы - в основании или фундаменте, то все то, что Вы делаете, не имеет никакого смысла. Получается, круглое таскать, квадратное катать... Поэтому совет проводить мониторинг, на мой взгляд, более чем разумен. А ППР... Да что ППР! Липа и есть липа. Натяжения оттяжек-то Вы не из пальца возьмете. Их надо брать в зависимости от величины и направления отклонения. Так что сочувствую. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.10.2014 11:54 |
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.12.2012 21:32 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. | Kosss | Основания и фундаменты | 1 | 24.04.2009 11:06 |