| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крен дымовой трубы: причины?

Крен дымовой трубы: причины?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2009, 20:14
Крен дымовой трубы: причины?
JekaD
 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15

Здравствуйте уважаемые инженеры!
У меня такой вопрос: какие причины возникновения крена дымовой трубы (деформации основания или деформации самого ствола трубы)? И как определить причину крена при обследовании дымовой трубы?
Просмотров: 32877
 
Непрочитано 19.06.2009, 09:20
#21
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Основной причиной кренов "тяжелых" дымовых труб, в особенности построенных десятки лет назад являлиь не отклонения ствола при возведении, на это есть достаточно давно и подробно разработанные методики геодезического сопровождения, входящие в состав проект производства геодезических работ (ППГР), а имеющиеся в то время проблемы с прогнозом осадок и кренов жестких сооружений на неоднородных основаниях.
В нормах проектрования есть методика определения кренов сооружений при действии внецентренно приложенной нагрузки, но включенных в нормы методик расчета крена на наклонных, выклинивающихся пластах как не было, так по существу и нет, есть только рекомендации при решении этой задачи использовать численные методы.
В 70-е, 80-е были опубликованы работы по прогнозу осадок и кренов фундаментов жестких сооружений на клиновидных, неравномерно сжимаемых основаниях (Клепиков, Федоровский, Репников), но ни одна из методик так и не вошли в нормы проектирования.
В первой половине 80-х по договору с НИИОСП на выполнение раздела госбюджетной темы, совместно с лабораторией механики грунтов, которую тогда возглавл Егоров К.Е. проводили наблюдения за осадками и креном в процессе строительства дымовой трубы высотой 420 м Экибастузской ГРЭС-2.
На кольцевой плите диаметром 60 метров были заложены 4 диаметрально расположенных куста осадочных и глубинных марок. Проводились измерения не только осадок плиты, но и перемещения основания на разных глубинах струнными глубинными марками, заложенными под кольцом на расстоянии от подошвы от 6 до 18 метров.
Основная задача наблюдений - контроль за ситуацией в процессе строительства. Расчеты деформаций основания выполнял НИИОСП, соавтор проекта.
В основании плиты - пески ср.крупности, ср. плотности, маловлажные с глубины 22-26 метров наклонный, седловиднообразный пласт полускального песчаника.
Отклонение верха трубы через год после окончания строительства по итогам наблюдений составило 42 сантиметра,по направлению практически совпавшее с одним из направлений наклоного пласта. О расчетных, прогнозируемых значениях, а их было несколько, полученных по разным методикам и с какой расчетной ситуацией совпало, нам к сожалению так и осталось не известно.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 11:03
#22
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Для большинства кирпичных и железобетонных труб, обследованных мною, причиной отклонения от вертикали являлась осадка основания. Для большинства металлических - дефекты строительства, для большинства маленьких металлических труб на растяжках причина - ослабление анкерных болтов и ослабление растяжек.
Извините, что пристаю, просто интересно. Вы в самом деле в кирпичных и железобетонных трубах определяете осадку по маркам? Дело в том, что я крайне редко встречаю трубы (кирпичные и железобетонные), в которых:
а) сохранились марки;
б) на площадке сохранились реперы;
в) есть сведения о предыдущих нивелировках;
г) в смете предусмотрена нивелировка.
Получается, что максимум имеете отклонение от вертикали, которое, допустим, в допуске. Возможно, у Вас не так.
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 11:12
#23
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Да нет, вроде, на трубах марки часто попадаются... Вот с предыдущими нивелировками точно напряг... Я помню как мы в Учалах с нивелиром по холмам скакали от ближайшего репера, который черти где, вне пределов видимости... : ) А они собаки, кажется, потом так и не расчитались...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 16:00
#24
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
Дело в том, что я крайне редко встречаю трубы
(кирпичные и железобетонные), в которых...
К сожалению, аналогично. :-(
Так что, не сочтите мои ответы на ваши вопросы категорическими
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 12:04
#25
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Помогите как разработать ППР на ремонт дымовой трубы.конкретно устранить крен.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 12:35
#26
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
Помогите как разработать ППР на ремонт дымовой трубы.конкретно устранить крен.
Свяжитесь с пенсионером-строителем Евгением Страздиным!
Цитата:

Идея проекта по спасению Пизанской башни украдена у российского инженера

Инженер из Барнаула Евгений Страздин готовит документы для обращения в суд с иском к группе итальянских архитекторов, которые, по его словам, воспользовались разработанным им проектом спасения Пизанской башни. "Еще будучи студентом, я принял участие в конкурсе на лучший проект спасения Пизанской башни. Тогда свое предложение о том, как предотвратить ее падение, я направил в посольство Италии в России", - отмечает Евгений Страздин.

Как отмечает Страздин, его предложение состояло в том, чтобы укрепить фундамент Пизанской башни с помощью железобетонного кольца и досыпания под него грунта. Как известно, именно этот способ был признан лучшим решением проблемы спасения одной из самых известных достопримечательностей Италии.

Инженер рассказал журналистам, что только тогда, когда вопрос о спасении Пизанской башни был поднят вновь, в одной из газет он прочитал описание своего собственного проекта, но его авторами были названы итальянские инженеры. "Мой проект воплощается в жизнь, а я до сих пор не получил никакого материального вознаграждения",- отметил он.

Сейчас пенсионер Евгений Страздин занят подготовкой документов и поиском адвоката, который сможет представлять его интересы в международном суде. Он пообещал заплатить юристам половину средств, которые рассчитывает отсудить у итальянской стороны за свой проект.

Итальянские архитекторы в декабре объявили о том, что в ближайшее время работы по спасению Пизанской башни будут завершены. К началу этого месяца им удалось выровнять башню на 33 сантиметра. На восстановление этого уникального архитектурного сооружения правительство Италии истратило 27 млн. долларов.
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 13:10
#27
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
Помогите как разработать ППР на ремонт дымовой трубы.конкретно устранить крен.
Обратитесь в специализированную организацию, занимающуюся ремонтом дымовых труб, может там помогут. Как найти такую - погуглите.
Если не специализируетесь на таких ремонтах разработать грамотно ППР будет сложно. Знаю так как сам работал в подобной организации, где есть своя группа ППР, очень много ньюансов и тонкостей которые познаются только на практике .

ЗЫ: По сабжу. расчет железобетонных дымовых труб - ВСН 286-90 (Московское отделение ВНИПИ Теплопроект), кирпичных РМ 9-84 (Новосибирское отделение ВНИПИ Теплопроект), насчет официально действует или нет неизвестно, но те кто связан с проектированием, обследованием и экспертизой дымовых труб пользуются этими документами.

Последний раз редактировалось sab_chel, 28.07.2009 в 13:15.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:00
#28
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


дело в том,что нужен ППР на металлическую трубу,мне в такой организации сказали что действительно много ньюансов,что нужен мониторинг трубы и.т.д,но соль вопроса в том что сам крен исправляется за 2 дня,и никто не будет смотреть этот проект.Нужна просто тех.поддержка и как он исправляется на самом деле,что то похожее хотябы.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:23
#29
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


вкратце:
1. краном подцепить ствол
2. ослабить растяжки
3. ослабить болты
4. восстановить подливку цем.-песч. р-ром по опорной плитой
5. выравнять ствол краном
6. затянуть болты, натянуть растяжки
7. отцепить ствол.

если крен мелкий, устраняется неравномерным натяжением растяжек


как-то так
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:29
#30
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
вкратце:
1. краном подцепить ствол
2. ослабить растяжки
3. ослабить болты
4. восстановить подливку цем.-песч. р-ром по опорной плитой
5. выравнять ствол краном
6. затянуть болты, натянуть растяжки
7. отцепить ствол.

если крен мелкий, устраняется неравномерным натяжением растяжек


как-то так
Ага, особенно если труба выше 60 метров!
зы: и труба без растяжек!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:37
#31
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


не труба 23 м,отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм,а у меня 160 мм.Мне просто нужно что то похожее чтобы оформить ППР...Может у кого и завалялся типовой проект или что то вроде этого...Горю просто
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:42
#32
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8

Найти Теплопроект, он когда-то был головным в тематике дымовых труб
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:46
#33
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
не труба 23 м
Ну тогда конечно можно!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:52
#34
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Можно,что????
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:55
#35
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
Можно,что????
То что вам Минька посоветовал, сначала попробовать оттяжками выправить до нормативного, если не получилось далее по списку:
Цитата:
вкратце:
1. краном подцепить ствол
2. ослабить растяжки
3. ослабить болты
4. восстановить подливку цем.-песч. р-ром по опорной плитой
5. выравнять ствол краном
6. затянуть болты, натянуть растяжки
7. отцепить ствол.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 15:05
#36
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Ясно.Спасибо всем кто откликнулся!!!! Буду думать как это всё оформить.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 15:28
#37
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Поподробнее, какая металлическая труба, с растяжками или свободно стоящая. Как закреплена на фундаменте.
Если с растяжками и на фундаментных болтах то разбалчиваются фундаментные болты (гайки с болтов не снимаются), забиваются металлические клинья под опорную плиту со стороны наклона ствола, контроль вертикальности двумя теодолитами (или одним но переставлять замучаетесь), если растяжки сильно натянуты предварительно ослабить, после выверки клинья подварить к опорной плите и зачеканить зазор между фундаментом и плитой, затянуть гайки на фундаментных болтах, законтрить их, равномерно натянуть растяжки, только не надо превращать их в натянутую струну, и не надо выправлять крен путем натяжения растяжек, чревато вырывом креплений из ствола при эксплуатации (увеличение длины ствола при температурном воздействии).
ИМХО выправлять крен таких труб - деньги на ветер, так как запасы по несущей спососбности существенные (с креном до 1000 мм проходили по расчету), проведение работ геморно, одно разбалчивание фундаментных болтов большая проблема.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 15:49
#38
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


По сути то их 3у первой отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм у трубы 73,вторая 69-93 и третья 69-160 .№1 плита фундамента:
а)Глубина заложения подошвы от +_0,0 2,8м.С оттяжками и на фундаментных болтах.вы совершенно правы.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 18:10
#39
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


При выправлении крена оттяжками желательно также продумать вопрос ослабления анкерных болтов перед выправлением и их последующего натяжения. Если их не ослаблять, то труба получает ненужные моменты от растяжек. Если их ослаблять, то на момент ослабления ствол оказывается не закреплён на опоре - нужен либо тот же кран, либо указания про безветренную погоду и т.п. В обещ, тут советовать много не буду, ибо выправление крена без использования крана - штука экстремальная и опасная.

p.s. Все мои рекомендации относятся к невысоким свечкам высотой до 45 м на оттяжках. Конечно, высокие самонесущие трубы выправляют не так.
Хм... Если вообще выправляют - слышал про одну такую операцию, но методику не знаю.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 22:43
#40
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
По сути то их 3у первой отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм у трубы 73,вторая 69-93 и третья 69-160 .№1 плита фундамента:
а)Глубина заложения подошвы от +_0,0 2,8м.С оттяжками и на фундаментных болтах.вы совершенно правы.
Какая необходимость выправлять этот, как Вы выразились, крен? Вы уверены, что это в принципе крен, а не банальное отклонение ствола от вертикали вследствие дефекта монтажа? Первые две трубы вообще нелепо выглядят со своими "микрокренами". Абсурд какой-то...
В самом деле есть смысл провести мониторинг, который будет заключаться в том, что через полгода проведете геодезию и убедитесь в дефекте монтажа. Если же убедитесь в обратном, то есть будет увеличение отклонения при неизменных натяжениях оттяжек и отсутствии явных повреждений ствола (в виде, например, сквозных прогаров или чего-то подобного), то тут стоит задуматься действительно о крене, но уже фундамента, который можно определить нивелировкой по маркам, но опять-таки нужно два цикла. Если проблемы - в основании или фундаменте, то все то, что Вы делаете, не имеет никакого смысла. Получается, круглое таскать, квадратное катать...
Поэтому совет проводить мониторинг, на мой взгляд, более чем разумен. А ППР... Да что ППР! Липа и есть липа. Натяжения оттяжек-то Вы не из пальца возьмете. Их надо брать в зависимости от величины и направления отклонения. Так что сочувствую.
Анкона вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крен дымовой трубы: причины?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06