Непрочитано 05.07.2009, 12:22
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность
andr2008
 
Регистрация: 05.07.2009
Сообщений: 8

Всем привет!
Подрядная организация построила мачту высотой 20м на пустотной плите перекрытия. В проекте нет расчета на несущую способность. Вес мачты с растяжками без учета ветровой нагрузки 500 кг. Эти 500 кг стоят на площадке площадью 0.04м2.Согласно ДБН(нагрузки и воздействия) нагрузка на плиту перекрытия для жилых зданий и сооружений составляет 150 кг/м2. Что тоже не понятно. Если считать, что нагрузка 150кг на 1 м2, то для 0.04м2 получим 6 кг. Как то непонятно! Это значит если человек весом в 60 кг станет на плиту то он ее провалит. Как понимать значение 150 кг/м2?
Как я понимаю нужно определить несущую способность плиты и расчитать нагрузку на продавливание. Хотелось бы узнать как это сделать?
В снипе нагрузки и воздействия расчет на продавливание сделан для монолитной плиты без поперечной арматура, а как посчитать многопустотную плиту с поперечной арматурой?
Расчет необходим, чтобы доказать или опровергнуть предположение, что мачта провалит плиту.
За ранее благодарю.
Просмотров: 24626
 
Непрочитано 21.05.2013, 10:19
#41
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
Считаю плиту как балку. 1 вар-т. плиту загружаю нагрузкой =1,14т в середине, считаю момент =1,8т х м. 2 вар-т плиту нагрузил равном. нагр-й 800кг как она несет по серии, момент =3,9т х м. Отсюда - плита несет нагрузку = 1,41т с запасом. Верно
Верно - с уточнением что нагрузка в 1,41 т - одна на плите. И еще учтите ширину плиту при распределенной нагрузке - допустимый момент умножьте на 1,2, приблизительно 4,7 тнм.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
А, саму плиту на фактическую нагрузку нельзя проверить по формулам ЖБК?... без всякой эквивалентной...
А сверять ее именно с допустимой по серии.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Нет, не правильно. Распределение по лежню бесполезно,
Не совсем так - какая то часть лежня включится в работу.

drongo_2012 Насчет продавливания плиты - у вас давление под пятой стойки крыши (даже без учета работы лежня) будет 1140/15/15=5кг/см2 (при стойке 150х150) а у бетона призменная прочность 87 кг/см2. Если дерево несет - что вы там продавить собрались? Эксперт по-моему что то не то замутил!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 13:22
#42
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


извините если неправильно скажу, в расчете на продавливание в СП берется осевое растяжение Rbt оно равно 0,75МПа=7,6кг/см2 а вы мне говорите про осевое сжатие
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 13:48
#43
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
извините если неправильно скажу, в расчете на продавливание в СП берется осевое растяжение Rbt оно равно 0,75МПа=7,6кг/см2 а вы мне говорите про осевое сжатие
Это вы меня извините - я думал про смятие бетона под стойкой - не понял что вы хотите плиту деревянной палкой проткнуть насквозь.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 13:57
#44
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


стойте, что-то не пойму, если речь идет о смятии тогда формула выглядит так N < Rb,loc*Ab,loc, но меня просят именно продавить)
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 14:21
#45
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


эксперт бабла хочет на лапу. А не могли бы выложить замечания экспертизы?

Последний раз редактировалось NorthernSky, 21.05.2013 в 14:27.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 15:16
#46
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


Листок у начальства, ну там написано как уже писал просим дать расчет на продавливание плиты от конструкции крыши
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 08:49
#47
Vo6


 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Поэтому нагрузка и называется эквивалентной. И вообще есть старые методические указания по подбору сборных плит. Там расписано, как и куда какая нагрузка берется, коэффициенты всякие вводятся.
А можете выложить эти методические указания? пожалуйста
Vo6 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
ищу расчет монолитной площадочной плиты Ольга burmak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2009 22:26
Поверочный расчет ребристой плиты с прогибом ponedelnik Конструкции зданий и сооружений 3 30.04.2009 11:37
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34