Цитата:
Сообщение от drongo_2012
Считаю плиту как балку. 1 вар-т. плиту загружаю нагрузкой =1,14т в середине, считаю момент =1,8т х м. 2 вар-т плиту нагрузил равном. нагр-й 800кг как она несет по серии, момент =3,9т х м. Отсюда - плита несет нагрузку = 1,41т с запасом. Верно
|
Верно - с уточнением что нагрузка в 1,41 т - одна на плите. И еще учтите ширину плиту при распределенной нагрузке - допустимый момент умножьте на 1,2, приблизительно 4,7 тнм.
Цитата:
Сообщение от Injener-81
А, саму плиту на фактическую нагрузку нельзя проверить по формулам ЖБК?... без всякой эквивалентной...
|
А сверять ее именно с допустимой по серии.
Цитата:
Сообщение от NorthernSky
Нет, не правильно. Распределение по лежню бесполезно,
|
Не совсем так - какая то часть лежня включится в работу.
drongo_2012 Насчет продавливания плиты - у вас давление под пятой стойки крыши (даже без учета работы лежня) будет 1140/15/15=5кг/см2 (при стойке 150х150) а у бетона призменная прочность 87 кг/см2. Если дерево несет - что вы там продавить собрались? Эксперт по-моему что то не то замутил!