01.03.2013, 11:25 | #1 | |
Армирование больших кубов бетона
рисую...
Самара
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259
|
||
Просмотров: 9560
|
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
Фото впечатлили
итого ответ? и желательно с сылками на действующие нормы, возможно замечания ГГЭ и т.п. Возможно ли для избежания такого геммороя конструкцию заливать по высоте скажем 600-800 мм, и "выпусками" по всей площади конструкции. Кстати конструкция: типо переезд через овраг, серия или что то подобное не найдены, изобретать велосипед - очень не хочется. хелп ... Последний раз редактировалось Дмитрий063, 03.03.2013 в 20:41. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
А овраг вы вдоль переезжаете? Если 4 м - это высота, то можно нижние, скажем, 3,5 м сделать бетонной подготовкой и никак не армировать, а сверху выполнить ж.б. плиту. Статический расчёт "куба" (всегда думал, что у куба все стороны равны) не пробовали делать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Армировать однозначно надо, вдоль граней, арматурой большого диаметра. Заливать бетоном с учётом нагрева бетона в процессе схватывания. Как метко подметил Альф - может нагреться до 100 градусов - внутри, а снаружи будет всего плюс 10-20 ... и будут трещины раскрытием до 100 мм... сам видел.. главного инженера били по лицу прям на стройплощадке))
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
про нагрев бетона знаю, поэтому и пишу - конструктивное армирование, и про мин.% армирования тоже знаю.
Было предложение заливать "послойно" через 500-600мм, но такое решение долго реализуемо, пока тот же бетон наберет прочности/остынет. SetQ - верно подметил, это не куб. Изменить название темы на : Как армировать большую усеченную трапецию, с направлением вершины в сторону центра земли. Так лучше? овраг мы переезжаем поперек. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Считаю что конструкция стоящая в овраге, в период сезонных половодий будет работать как плотина - вот и делать ее как гравитационную плотину - внутри бетон попроще - с мусором класса В3,5 - снаружи рубашка армированная - из класса В15 - только поглубже в грунт надо зарыть - что бы не подмывало. Да и шлюзы надо делать!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Испытания бетона на морозостойкость | Тихий | Технология и организация строительства | 23 | 24.04.2018 17:11 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование | 4245 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 07.02.2013 08:04 |
Что следует делать если бетон не достиг требуемой марки? | maks_ПГС | Технология и организация строительства | 35 | 19.10.2012 13:27 |
Размер зерен заполнителя для тяжелого бетона | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 12 | 16.10.2010 13:56 |