| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.03.2013, 19:58 | #1 | |
Опасны ли такие трещины в ростверке
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 32707
|
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Похоже на усадочные трещины в бетоне при нарушениях технологии твердения в осенне-зимний период (суточные колебания температуры).
Возможны также деформационные (там где вертикальные) из-за нарушения сплошности (дефектов) продольного армирования в сочетании с перемещениями свай из-за сложных грунтовых условий (промерзание, пучение, просадка, замачивание и т.п.). Недостаточно данных (грунты) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Трещины в ростверке опасны. Судя по фото, раскрытием 0,5...1,5мм.
Опасны трещины тем, что будет корродировать арматура росверка. Не понятно, уже нагружен ростверк или нет? Насчет природы образования трещин - на усадочные не похоже, трещины явно силовые. Не понятно откуда и куда угасает трещина, с обеих ли сторон трещина? Может быть проблема на производстве: Если только с одной стороны (слева или справа), то быть может техникой надавили сильно сбоку во время обратно засыпки. Может распалубили и нагрузили раньше набора проектной прочности? На вид похоже на наклонные трещины, т.е. трещины образовались из-за отсутствия поперечной арматуры, но не ясно как и где приложена нагрузка на ростверк, если выше равномерно-распределенная нагрузка от стены, то эта причина отпадает. Если при расчете ростверка не ошиблись и установленная природа трещин - не ошибка в расчетах, то можно выполнить инъецирование трещин и выполнить замер прочности бетона ростверка, и утвердившись что все по проекту, то можно спать спокойно.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 11
|
Распалубка производилась через 3 недели после заливки, примерно в середине ноября. Песок из под ростверка убран в этом же месяце. Фундамент простоял зиму не нагруженный.
Трещины 0,1 и 0,3 мм максимум. Все трещины по все длине имеют одинаковую ширину. Обратной засыпки не было. Армирование во вложение, поперечная арматура есть. Последний раз редактировалось Andrey555, 12.03.2013 в 21:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
ну раз трещины появились только после зимы, то не встречал последствий от недостаточной морозостойкости и водопроницаемости, может дело в этом... но опять же говорю не сталкивался. Какова марка морозостойкости и водопроницаемости?
Может силы пучения? но мне кажется что она не даст такого эфекта. Я сдаюсь... может дело в марке бетона... сделайте хотя бы один, два отрыва со скалыванием.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 9
|
обалдеть!!! как видно с последнего фота... ростверк висит в воздухе полнейшее грубейшее нарушение бетонирования!!!
грунт не утрамбован >0.95 (?!!!), наверняка об этом даже и не представляют (расстояние между сваями больше 1,5 м), должна присутствовать бетонная подготовка, а её что-то на фото я не наблюдаю! и скорее всего видно что глубинными вибраторами тут и не пахнет Итог: отбойный молоток Вам в руки! |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 11
|
Если ростверк висит в воздухе - в чем грубейшее нарушение? Что за значение >0,95? Вместо "грунта", который не утрамбован >0,95, трамбовали песок, послойно, с проливкой водой. Откуда условие, если расстояние между сваями более 1,5м обязательно должна быть бетонная подготовка? На счет глубинного вибратора: Я не знаю чем у Вас там Не пахнет, но глубинный вибратор использовался при укладки бетона.
Да, кстати, забыл сказать, бетон был с противоморозной добавкой. P.S. Высокий ростверк - есть многопролетная ж/б балка. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
=== расстояние между свай также относится к основанию, которое в данном случае плохо выполнено.... по-поводу балок... посмотрите и сравните армирование и выдержку основания (опалубки) 1.5 метра между свай к этому пункту и относится расстояние между опорами нагрузки ----- про глубинный вибратор сказал всё также глядя на фото, возможно масштаб меня подвел, но наличие раковин хммм ==== если добавляли пластификаторы... хммм наталкивает на мысль на то что грунт всё таки был промерзший ведь "по-слойно... с проливкой"... |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Это называется высокий ростверк. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Сваи я так понимаю диаметром 500мм, сваи-тойки, то согласно СП 50-102-2003: 8.13 Расстояние между осями забивных и вдавливаемых висячих свай должно быть не менее 3d (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек - не менее 1,5d. Расстояние в свету между стволами буровых, набивных и бурозавинчиваемых свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м, а расстояние между буроинъекционными сваями в осях - не менее трех диаметров их поперечного сечения; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых глинистых грунтах - 0,5 м, в других дисперсных грунтах - 1,0 м. В данном случае все соблюдено, что не так? Трещины образовались после зимы, а если как Вы утверждаете от того, что грунт не уплотнен, то трещины бы стали видны после снятия опалубки. Мне кажется даже если неуплотненный песок просел, то просто уйдет больше бетона и нижняя грань будет ниже проектной, на трещины это не повлияет. Тоесть просел бетон, набралась прочность, выбили песок, прошла зима и протрещала. Тоесть причина - зима, промерзание грунта (пучение). Ростверк не нагружен, тоесть такие трещины возникли от разности осадок свай или выпора засчет пучения. Влияние пучения на сваю не столь велико... ну уж явно не 5-7 тонн, на которые расчитан фундамент. Если были противоморозные добавки, то отбрасываем вариант морозостойкости и водопроницаемости. Вывод: на мой взгляд остается одно - низкая прочность бетона. Я бы померил.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Цитата:
От чего осадки-то у свай? Если нагрузки ещё нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
тут никак) почему-то думал что сваи с уширением - только свая стойка) кстати не знаю как выполняется данное уширение (взрывом) как устраивается подобная свая?
предположил как вариант, других то данных нет. собственный вес, отрицательное давление грунта. Исхожу от обратного) Mozgunov, что на Ваш взгляд способствовало образованию трещин? что делать человеку?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Не могу помочь потому, что не имею опыта. Но это не силовые трещины. Нагрузки не те. Собственный вес ростверка это пыль. Не понятно зачем вообще нужен такой мощный ростверк если нагрузка на него будет 5...7 т на м/пог. И такие мощные сваи. С шагом 3 м. на одну сваю будет приходится 15т. Это смешная нагрузка для свай такого сечения. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61
|
Фундамент простоял зиму не нагруженный.
Это скорее всего и является причиной трещин. Силы морозного пучения могут здания поднимать, а здесь ненагруженный ростверк. Вытащить сваи и поломать ростверк для пучения - легко. А для того, чтобы действительно быть уверенным пучение или нет - не хватает проекта фундаментов с геологией и района строительства. Последний раз редактировалось Structural Engineer, 13.03.2013 в 17:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 11
|
Всем доброго времени суток! Спасибо, что откликнулись и помогаете советами. Уточняю: Сваи заложены на глубину 3 метра (ГП 1,8-2,0м, расчетная не помню сколько, взял величину по нормам). Все сваи имеют уширение 700мм, делались уширения специальной самодельной приспособой вручную. Потом видеокамерой проверялось качество этого уширения. ГИ не делались, но могу сказать, что у соседа похожий грунт - глины с кварцевым песком. Последнего я не видел, но когда делал уширения, то было впечатление, что какие-то напластования каменистого характера присутствуют, очень тяжело было крутить 2хметровый рычаг. При расчете брал сопротивление 2,5 кг/см2. УГВ ооочень глубоко (15-20м), воды на участке нет. Морозное пучение осенью исключаю, т.к. грунт при пучении поднимается, ничего такого не было и до сих пор нет.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.11.2018 10:45 |
Трещины в строящейся многоэтажке | medved | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 07.02.2017 08:55 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |
Трещины в ростверке свайного фундамента. | marusya-yar | Основания и фундаменты | 19 | 12.11.2008 21:55 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |