| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок?

Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2019, 11:16 #1
Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок?
Гарик Храмцовский
 
Регистрация: 16.01.2019
Сообщений: 4

Привет!
Проектирую сети(водовод и канализацию) в проектируемом поселке с 8 улицами.
ТЗ от ВНС на 4 улицы. Логично делать гидр. расчет на весь поселок, чтобы сразу заложить диаметр трубы обеспечивающий всех на перспективу.
Переживаю что закажу расчет, все спроектирую, а экспертиза завернет, с контекстом: "у тебя ж на это нет ТЗ".
У кого нибудь был такой вопрос? Как делали расчет? Как обосновывали?
Или я просто указываю в каждом разделе, что расчет произведен на весь поселок с учетом улиц таких - то?

Последний раз редактировалось Гарик Храмцовский, 16.01.2019 в 13:28.
Просмотров: 4522
 
Непрочитано 16.01.2019, 14:31
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Если ТЗ от ВНС на 4 улицы, то и надо делать на 4 улицы.
Если логичней делать гидр. расчет на весь поселок, на 8 улиц, чтобы сразу заложить диаметр трубы обеспечивающий всех на перспективу, то это соответственно должно быть отражено в ТЗ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 15:52
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Гарик Храмцовский Посмотреть сообщение
Проектирую сети(водовод и канализацию) в проектируемом поселке с 8 улицами.
ТЗ от ВНС на 4 улицы. Логично делать гидр. расчет на весь поселок, чтобы сразу заложить диаметр трубы обеспечивающий всех на перспективу.
Переживаю что закажу расчет, все спроектирую, а экспертиза завернет, с контекстом: "у тебя ж на это нет ТЗ".
Вообще-то все виды сетей для населенных пунктов проектируются не по какому-то "ТЗ" (да такого и термина нет, есть задание на проектирование), а в соответствии с градостроительной документацией и утвержденными "Схемами..." - теплоснабжения, водоснабжения и прочими. Вот там заложены принципиальные решения, а вы в своей ПД, а потом РД должны их реализовать для возможности воплощения в натуре.

Со Схем и надо начинать - выяснить их наличие (вообще-то уже везде есть). А так же с градостроительной документации, на основании которой и появились эти 8 улиц. Кто их "нарисовал"? Какие ранее предусмотрены решения по водоснабжению? Они ведь бывают и "от скважин".

Конечно любой заказчик норовит сделать только для себя. А задача муниципальных властей - строить все с перспективой.

Экспертизы наоборот смотрят за тем, чтобы не сиюминутный интерес заказчика какого-то дома соблюдался, а государственный. Вы делаете правильно, но сумейте правильно и оформить - на основании каких документов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 16:24
1 | #4
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Есть мнение, что это котеджный поселок, землю под который получил частный инвестор - раз еще только проектируемый. Тогда схемы могли бы делаться в стадии Обоснование инвестиций.
Теперь же, рекомендую писать письмо заказчику с разъеснением проблемы с тем чтобы включил необходимость этой работы как дополнение к заданию на проектировпние
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 17:32
#5
Гарик Храмцовский


 
Регистрация: 16.01.2019
Сообщений: 4


Спасибо большое.

На данный поселок разработан и утвержден проект межевания. Буду использовать его как исходник. Заказчик администрация. И мы уже сделали 1 доп соглашение, поскольку они даже не предусмотрели подключение. Я прочитал, задал вопрос откуда будет подаваться вода, а они в шоке. Ой говорят, не подумали)) в итоге дали не понятно в каком состоянии ВНС как точку подключения. Еще и хотели, чтоб мы там насосы поменяли. Но от этого мы быстро ушли. Камеру у ВНС и вперед.

В общем буду делать расчет на весь поселок и страховаться письмами от администрации города.
А также буду подготовлен к допнику в задании на проектирование.

Еще прикол, на часть проектируемого поселка накладывается СЗЗ действующего кладбища. Сейчас будем разрабатывать проект на сокращение СЗЗ. Голова кругом.
Гарик Храмцовский вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 07:18
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Гарик Храмцовский Посмотреть сообщение
на часть проектируемого поселка накладывается СЗЗ действующего кладбища
Ничего удивительного, это нормально для России, скажите спасибо что на часть проектируемого поселка промзона не наложилась с ее опасными промобъектами
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 12:03
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Гарик Храмцовский Посмотреть сообщение
В общем буду делать расчет на весь поселок и страховаться письмами от администрации города.
Фактически будете делать Схему водоснабжения, за которую еще и хорошо платят. Попытаться надо это выбить.

Или хотя бы для себя черновую с расчетом сделать. Может в будущем оплатят, т.к. все администрации МО обязаны такую схему иметь.

А вот ПД и РД можно делать только на заданные участки, но с учетом диаметров на перспективу. Не забывайте и про канализацию - чтобы удаленные дома могли по отметкам к ней подключиться.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидравлический расчет трубопроводов Cd-12 Расчетные программы 7 21.04.2023 22:29
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
гидравлический расчет теплосети Ira 2004 Отопление 1 02.08.2013 12:08
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56