На каком расстоянии от трансформаторной подстанции разрешено строительство?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

Добрый день! На каком безопасном расстоянии от трансформаторной подстанции разрешено строительство? В данном случае речь идет о детской площадке. Нужно ли где то согласовывать устройство детской площадки на огороженной территории дома в Москве?
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 4274
 
Непрочитано 01.03.2019, 10:02
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


СП 42.13330.2016
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.

Детскую площадку можно устраивать вплотную.
lee вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2019, 19:56
#3
Alternativa2212


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17


НЕ вводите людей в заблуждение, в плотную нельзя, как минимум исходя из аналогии с расстояниями от линий электро передач нужно соблюдать охранные зоны этой тп (по аналогии с кабелем 1-20 кв нужно отступать 10м. ) Читай п.9 п.10 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160.
Alternativa2212 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2019, 20:21
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Немного не так, охранная зона КЛ - 1 метр в каждую сторону от крайнего, кабели под детскими площадками в москве запрещены. Охранная зона ТП фактически 2 метра (метр от заземляющего устройства, ЗУ как правило на расстоянии метр от стены ТП).
ап:
хотя умные люди подсказывает что все таки 10м

Последний раз редактировалось kifa, 23.05.2019 в 20:49.
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На каком расстоянии от трансформаторной подстанции разрешено строительство?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На каком расстоянии устанавливаются снегозадержатели и во сколько рядов? rekrut222 Архитектура 14 25.12.2016 17:52
Экспертиза промышленной безопасности трансформаторной подстанции Валериан Электроснабжение 4 22.07.2015 07:30
На каком расстоянии от жилого дома можно ставить пескоструйную установку? Лысый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2013 11:33
На каком расстоянии устанавливать датчики газоанализаторы plamya Архитектура 6 21.05.2013 15:00