На каком расстоянии от трансформаторной подстанции разрешено строительство?
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363
|
||
Просмотров: 4274
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
СП 42.13330.2016
12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м. Детскую площадку можно устраивать вплотную. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17
|
НЕ вводите людей в заблуждение, в плотную нельзя, как минимум исходя из аналогии с расстояниями от линий электро передач нужно соблюдать охранные зоны этой тп (по аналогии с кабелем 1-20 кв нужно отступать 10м. ) Читай п.9 п.10 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Немного не так, охранная зона КЛ - 1 метр в каждую сторону от крайнего, кабели под детскими площадками в москве запрещены. Охранная зона ТП фактически 2 метра (метр от заземляющего устройства, ЗУ как правило на расстоянии метр от стены ТП).
ап: хотя умные люди подсказывает что все таки 10м Последний раз редактировалось kifa, 23.05.2019 в 20:49. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На каком расстоянии устанавливаются снегозадержатели и во сколько рядов? | rekrut222 | Архитектура | 14 | 25.12.2016 17:52 |
Экспертиза промышленной безопасности трансформаторной подстанции | Валериан | Электроснабжение | 4 | 22.07.2015 07:30 |
На каком расстоянии от жилого дома можно ставить пескоструйную установку? | Лысый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2013 11:33 |
На каком расстоянии устанавливать датчики газоанализаторы | plamya | Архитектура | 6 | 21.05.2013 15:00 |