Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Правильно ли армирована УШП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1636 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 126050
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:31
#921
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так ее не надо считать отдельно от остальной части фундамента
Запутал ты меня совсем. То нада, то не надо. Я ему про расчет арматуры у Березанцева, он мне про подошву. Теперь ему и сборно-монолитную конструкцию подавай.
Определись, что хочешь считать, только подошву, или всю конструкцию ф-та (сборно-монолитную) в совокупности или всё вместе со стеной надземной части.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а что там сверху за сооружение
Да какая разница?

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
что только центральная стана так нагружена?
Ну если две плиты на неё опирается. Но и для осадки больше прилегающая нагруженная площадь.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и почему разницу осадок берете 0,001?
Сколько должен взять для прогиба стены при определении треснет она или нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:39
#922
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я ему про расчет арматуры у Березанцева,
Арматуру чего этот Березенцев считает? Нормально можно объяснить

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сколько должен взять для прогиба стены при определении треснет она или нет?
Так по СП - 0,0024


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну если две плиты на неё опирается. Но и для осадки больше прилегающая нагруженная площадь.
Какая ширина фундамента?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Определись, что хочешь считать, только подошву, или всю конструкцию ф-та (сборно-монолитную) в совокупности или всё вместе со стеной надземной части.
Естественно всю конструкцию фундамента целиком. Чего там в подошве считать с однорядным рамированием
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:51
#923
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


MAG37, а если самостоятельно посчитать?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 15:54
| 2 #924
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Арматуру чего этот Березенцев считает? Нормально можно объяснить
Арматуру внизу, в промежутках в нижней части, если происходит прогиб Стены вместе с фундаментом и арматуру вверху стены и промежуточную, если происходит выгиб фундамента.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так по СП - 0,0024
Конечно примечание п. 3 к таблице не суждено прочесть.
Ну я брал без армирования стен 0,002.
Ну хотя при симметричной нагрузке (17,23-6,33)/4000=0,0027 -разность осадок.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какая ширина фундамента?
Брал 0,4 м.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Естественно всю конструкцию фундамента целиком. Чего там в подошве считать с однорядным рамированием
Хлопотное дело. Растворный шов между плитой подошвы и бетонным блоком нужно представлять как элемент трения, работающий только на прижим и не имеющий углов поворота с плитой подошвы, т.е. элемент сжатия и сдвига.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:00
#925
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Да вроде бы уже "стандарт" считать допустимую разницу осадок для газосиликатной кладки не более 2мм на метр. Откуда взял не помню: или СТО НААГ, или СП
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:00
#926
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Арматуру внизу, в промежутках в нижней части, если происходит прогиб Стены вместе с фундаментом и арматуру вверху стены и промежуточную, если происходит выгиб фундамента.
ИМХО мудрено как-то, если можно проще сделать

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Конечно примечание п. 3 к таблице не суждено прочесть.
и чего из этого пункта надо вынести?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну хотя при симметричной нагрузке (17,23-6,33)/4000=0,0027 -разность осадок.
Почему на 4000 делите?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Брал 0,4 м.
так давайте просто возьмем пошире (расчетом определим) и нам даже расчет в модели не понадобиться.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Хлопотное дело. Растворный шов между плитой подошвы и бетонным блоком нужно представлять как элемент трения, работающий только на прижим и не имеющий углов поворота с плитой подошвы, т.е. элемент сжатия и сдвига.
А если посчитать как ж/б элемент? Я у верен там и жесткость в разы будет больше требуемой.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Да вроде бы уже "стандарт" считать допустимую разницу осадок для газосиликатной кладки не более 2мм на метр. Откуда взял не помню: или СТО НААГ, или СП
Для газосиликата я бы брал 0,0005. Это и ВСН прописано, и в СТО Техниколя.

Но почему в СП 0,0024, а в СТО 0,0005 никак не объяснено
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:05
#927
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Почему на 4000 делите?
Делит как на расстояние между максимальными осадками, что получить искомое на метр.
На русский язык если перевести, то на каждый метр приращение осадки должно быть не больше 2,4мм (по вашему же). То есть через 4 метра осадка может быть максимум 17,23-(2,4х4)=7,63. А по расчету 6,33. Это означает трещину. С нормой 0,002 еще хуже.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Для газосиликата я бы брал 0,0005. Это и ВСН прописано, и в СТО Техниколя.
Я бы тоже, то это очень жестко должно быть. Такое требование обеспечит только очень высокая лента.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:08
#928
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
На русский язык если перевести, то на каждый метр приращение осадки должно быть не больше 2,4мм (по вашему же). То есть через 4 метра осадка может быть максимум 17,23-(2,4х4)=7,63.
это то я понимаю

Непонятно почему не полную длину делить надо. Прогибы то ведь не так определяются для изгибаемых конструкций. И самом кусе лены 4000мм усилий не возникает

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Такое требование обеспечит только очень высокая лента.
Опять высока лента. А широкая подошва не обеспечит?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:15
#929
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А широкая подошва не обеспечит?
Тут плита была. куда уж шире.
(Читаю по-диагонали. но видел плиту)
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:19
1 | 1 #930
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Тут плита была. куда уж шире
Опять ерничаете.

Не проще ли неравномерность осадок просто регулировать шириной фундамента? Чем жесткости считать и увеличивать высоту ленты.

Мне кажется проще
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:23
#931
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опять ерничаете.
А я уже ёрничал? вроде нет. если да- не специально. Сегодня тяпница. Может из-за этого.


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
увеличивать высоту ленты
Так говорите будто это что-то плохое. Ещё лучше делать и так и эдак, ища "золотую" середину.

ПС. жесткость "по вертикали" гораздо проще обеспечить большей высотой, нежели шириной.
projectBP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:26
#932
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Так говорите будто это что-то плохое. Ещё лучше делать и так и эдак, ища "золотую" середину.

ПС. жесткость "по вертикали" гораздо проще обеспечить большей высотой, нежели шириной.
Так жесткости надо считать в модели и вглубь залезать. А нам много жесткости и не надо для выравния осадок

т.е. нам не жесткость же нужна, а равномерная осадка
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:35
#933
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там желателен ЭППС 20-30 мм
там достаточно краевой ленты из вспененного полиэтилена 5мм, а с пенопластом 20-30мм плитка будет болтаться в воздухе
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:38
#934
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
а с пенопластом 20-30мм плитка будет болтаться в воздухе
да пусть болтается, под плинтусом то
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 16:48
#935
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так жесткости надо считать в модели и вглубь залезать. А нам много жесткости и не надо для выравния осадок

т.е. нам не жесткость же нужна, а равномерная осадка
Это в многоэтажном строительстве можно так подойти, потому что все точные исходные данные есть, а в ижс, в лучшем случае, сделают пару шурфов, потом повоськают по табличке грязным пальцем и выпишут табличные значения. Но обычно и этого не делают. По этому правильно увеличивать жесткость и желательно за счет высоты сечения, если условия позволяют, т.е. если можно вписаться в ширину подошвы до 450мм (примерно) и грунт держит вертикальный откос. Это в разы уменьшает трудоемкость и исключает проблемы связанные с обратной засыпкой. Это ИЖС

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да пусть болтается, под плинтусом то
мебелюку будешь ставить и отколется. Не делают так
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:02
#936
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
По этому правильно увеличивать жесткость и желательно за счет высоты сечения, если условия позволяют,
чего то не нравится мне такой подход. пусть и другие выскажутся

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Это в разы уменьшает трудоемкость
трудоемкость то как раз вырастет - из-за опалубки, причем в геометрической прогрессии.


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
и исключает проблемы связанные с обратной засыпкой.
а что за проблемы? с неглубокой траншеей проще и откосы меньше

Так а чего за клювик? вы предлагаете под облицовку кирпичную делать?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:03
#937
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
трудоемкость то как раз вырастет - из-за опалубки, причем в геометрической прогрессии.
не будет опалубки ниже дневной поверхности, совсем. Я про это и пишу
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:06
#938
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
не будет опалубки ниже дневной поверхности, совсем. Я про это и пишу
ну так такое далеко не каждый грунт позволит, не каждый экскаватор выроет и не каждый арматурный каркас свяжет и установит. Пока делают еще и дожди пойдут и траншея обвалится

И как потом такой фундамент утеплять прикажете? по неровной поверхности
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:06
#939
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а что за проблемы? с неглубокой траншеей проще и откосы меньше
Засыпка пазух это всегда нарушение родного заложения грунта, а это всегда водосбор. Трамбовать любой грунт кроме песка не так просто, а засыпать песком там где родной супесь или суглинок это всегда корыто и желателен дренаж.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну так такое далеко не каждый грунт позволит, не каждый экскаватор выроет и не каждый арматурный каркас свяжет и установит
Песок не позволит, с остальными нет проблем. Миниэксковатору нужно полтора часа на всю работу. Каркас не нужен.
dober вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 17:10
#940
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Песок не позволит, с остальными нет проблем.
Если не песок, то грунт будет пучинистый - и здравствуйте касательные силы пучения по неровной поверхности. ?

Одни проблемы решаем, появляются новые
MAG37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02