| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2008, 08:45 | #1 | |
Расчетная длинна колонн (опять :)
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176
|
||
Просмотров: 13596
|
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
((вопрос такой если колонны обладают разной жесткостью или длинной можно ли в этом случае считать что одна колонны поддерживает другую и определять коэффициент "Мю" согластно пособию )
-считать что одна колонна поддерживает другую нельзя ( потеря устойчивости колонны зависит от ее геом. характеристик , расч. длины и нагрузок-потеря устойчивости - нарушение снипа) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Расчетную длину в плоскости поперечника определяете расчетом на устойчивость (по МКЭ или в маткаде каком-нибудь, методом перемещений) - мю будет разным для разных колонн. Если вертикальные связи установлены в плоскости поперечника - тогда значение расчетной длины будет меньше 2-х, и возможно меньше 1,0. Если имеется жесткий диск покрытия, а равное нагуржение всех поперечников маловероятно (например при наличии тяжелых мостовых кранов, которые дают львинную долю в структуре усилий) - при расчете на устойчивость следует учитывать влияние жесткого диска (при равной нагруженности этот учет ничего не даст).
Вам следовало бы не открывать новую тему а продолжить существующую. См. Беленю например. http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19750 Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 22.04.2008 в 11:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Колеги! если можно ссылайтесь на литературу а то ответ 2 много или мало не очень то емкий. Логика следующая: первая колонна более жесткая чем вторая, вторая колонна теряет устойчивость конец ее пытается отклонится и давит на первую с фиктивной силой потери устойчивости. Если первая подобрана как консольная (с мю 2) и может воспринять фиктивную силу от второй то все стоит.
|
|||
|
||||
Еще раз: для любого элемента может быть вычислен параметр v=L*sqrt (N/EJ). Элемент, имеющий меньшее значение v является в какой-то степени поддержкой для элемента с большим v. При этом степень этой поддержки ни в коем случае не эквивалентна какому-либо закреплению. Определить ее "руками" в общем случае весьма трудоемко. Одно решение трнсцендентного уравнения чего стоит! Но если вы сделаете один раз такой расчет, то будете четко понимать откуда у этих Мю "ноги растут". Этот расчет легко выполняют и Скад и Лира с весьма простыми дополнительными исходными, так что пользоваться таблицами пособия - смысла никакого.
|
||||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
|
|||
|
||||
Цитата:
В Скаде дополнительные данные такие (так делаю лично я): 1. В разделе "специальные данные - комбиации загружений" формирую комбинацию, дающую максимальное сжатие во всех элементах. Иногда, например в крановых зданиях, их бывает несколько. Не забудьте записать. 2. Там же заполняю табличку в пункте "устойчивость" , где выбираю ранее сформированную комбинацию(и). Измените значение в графе "верхняя граница поиска" на 2000. 3. После обычного расчета можно сформировать таблицы с данными по устойчивости, где присутствуют и расчетные длины Lx=Lo*Мю, где Lo- физическая длина элемента. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 24
|
Уважаемый расчетчик МК IBZ случайно не подскажите если при расчете по СКАДУ к-т расчетной длинны равен 10 (каркас_склада.rar) возможно ли такое???
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Уважаемые проектировщики как быть с расчетной длиной в такой схеме- стропильная система с затяжкой. Какой коэффициент расчетной длины принять для стропильной ноги она же работает на сжатие сизгибом. Свободные длины попробовал посчитать в scad однозначного решения не нашел. Файл прилагается (правда там схема по факту выполнялась, заказчик конструкцию опер на затяжку).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Дело втом что я не могу понять к какому пункту отнести по СНиП этот элемент, с выделенными элементами мне все понятно а здесь вроде затяжка подходит. Рассматривать от опоры до затяжки в таком случае один конец нарнирный другой жесктий тоже вроде неверно или рассматривать целиком. Не могли бы вы разъяснить? И почемувтаком случае в скадесвободнаядлина больше 1 получается?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчётная длинна колонн | bananillo | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 29.05.2013 15:38 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |