Непрочитано 22.04.2008, 08:45 #1
Расчетная длинна колонн (опять :)
ascota
 
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176

Господа проектировщики! В случае расчета плоской п-образной рамы, с шарнирным примыканием ригеля, расчетная длина стоек, как правило, принимается с коэффициентом "Мю"=2 т.к. при равномерном загружении колонны (одинаковой жесткости) могут одновременно потерять устойчивость, вопрос такой если колонны обладают разной жесткостью или длинной можно ли в этом случае считать что одна колонны поддерживает другую и определять коэффициент "Мю" согластно пособию (от реактивного отпора при еденичном перемещении).
Просмотров: 13596
 
Непрочитано 22.04.2008, 08:59
#2
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


как я понял, коэф. Мю при шарнином оприрании ригеля на колонну всегда в плоскости рамы равен 2 , не зависимот от количества пролётов и сечений и длин колонн (по крайней мере для свободных рам)
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 09:25
#3
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Да не всегда. Например, при наличии жеского диска покрытия и вертикальных связей можно считать опорой жесткий диск, а реакцию колонн на уровне покрытия прикладывать на связи. Я для таких случаев беру мю=1
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 09:35
#4
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Стоп, если поставить вертикальные связи, получается что рама станет несвободной, тогда Мю=1
только вот вопрос, вертикальные связи тогда в каждой раме ставить?
Elbran вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 10:05
#5
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Вячеслав А: Ну тогда при условии что колонна опирается на недеформируемый диск (напремер ветровая ферма малого пролета) то мю в плоскоси рамы 0.7 (если конечно заделка жесткая)
ascota вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 10:21
#6
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


((вопрос такой если колонны обладают разной жесткостью или длинной можно ли в этом случае считать что одна колонны поддерживает другую и определять коэффициент "Мю" согластно пособию )
-считать что одна колонна поддерживает другую нельзя ( потеря устойчивости колонны зависит от ее геом. характеристик , расч. длины и нагрузок-потеря устойчивости - нарушение снипа)
ursula вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 10:57
#7
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Расчетную длину в плоскости поперечника определяете расчетом на устойчивость (по МКЭ или в маткаде каком-нибудь, методом перемещений) - мю будет разным для разных колонн. Если вертикальные связи установлены в плоскости поперечника - тогда значение расчетной длины будет меньше 2-х, и возможно меньше 1,0. Если имеется жесткий диск покрытия, а равное нагуржение всех поперечников маловероятно (например при наличии тяжелых мостовых кранов, которые дают львинную долю в структуре усилий) - при расчете на устойчивость следует учитывать влияние жесткого диска (при равной нагруженности этот учет ничего не даст).
Вам следовало бы не открывать новую тему а продолжить существующую. См. Беленю например.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19750

Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 22.04.2008 в 11:43.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 11:47
#8
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Колеги! если можно ссылайтесь на литературу а то ответ 2 много или мало не очень то емкий. Логика следующая: первая колонна более жесткая чем вторая, вторая колонна теряет устойчивость конец ее пытается отклонится и давит на первую с фиктивной силой потери устойчивости. Если первая подобрана как консольная (с мю 2) и может воспринять фиктивную силу от второй то все стоит.
ascota вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 11:48
#9
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Хворобьевъ: Прошу прощения, не заметил.
ascota вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 11:48
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
... вопрос такой если колонны обладают разной жесткостью или длинной можно ли в этом случае считать что одна колонны поддерживает другую и определять коэффициент "Мю" согластно пособию (от реактивного отпора при еденичном перемещении).
Еще раз: для любого элемента может быть вычислен параметр v=L*sqrt (N/EJ). Элемент, имеющий меньшее значение v является в какой-то степени поддержкой для элемента с большим v. При этом степень этой поддержки ни в коем случае не эквивалентна какому-либо закреплению. Определить ее "руками" в общем случае весьма трудоемко. Одно решение трнсцендентного уравнения чего стоит! Но если вы сделаете один раз такой расчет, то будете четко понимать откуда у этих Мю "ноги растут". Этот расчет легко выполняют и Скад и Лира с весьма простыми дополнительными исходными, так что пользоваться таблицами пособия - смысла никакого.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 11:58
#11
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Вячеслав А: Ну тогда при условии что колонна опирается на недеформируемый диск (напремер ветровая ферма малого пролета) то мю в плоскоси рамы 0.7 (если конечно заделка жесткая)
В принципе да, но для спокойного сна я беру 1.
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 14:08
#12
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


IBZ: Заинтриговали! А не подскажите где про это уравнение прочитать. И намекните как при помощи скада этот мю определить.
ascota вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 14:16
#13
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


В СКАДе делаете расчет на устойчивость с расчетом свободных длин стержней.
Alpha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 15:43
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
IBZ: Заинтриговали! А не подскажите где про это уравнение прочитать. И намекните как при помощи скада этот мю определить.
В свое время у нас в архиве было руководство ЦНИИПСК "Расчет стержневых элементов на устойчивость" 195-лохматого года. Я в свое время разбирался с вопросом по ней. Но 3 года назад мы переезжали ... С ходу могу сказать, что из современнных книг почитать об этом можно в книге А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я.Лащенников, Н.Н Шапошников "Строительная механика - динаика и устойчивость сооружений" (про расчет рам на устойчивость - стр. 281). А классиком, как мне поведал мой бывший шеф, является Корноухов (в правильности написания не уверен). Есть, сказал он мне, замечательная книга 1948 года.

В Скаде дополнительные данные такие (так делаю лично я):

1. В разделе "специальные данные - комбиации загружений" формирую комбинацию, дающую максимальное сжатие во всех элементах. Иногда, например в крановых зданиях, их бывает несколько. Не забудьте записать.

2. Там же заполняю табличку в пункте "устойчивость" , где выбираю ранее сформированную комбинацию(и). Измените значение в графе "верхняя граница поиска" на 2000.

3. После обычного расчета можно сформировать таблицы с данными по устойчивости, где присутствуют и расчетные длины Lx=Lo*Мю, где Lo- физическая длина элемента.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 21:34
#15
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Спасибо! Буду разбираться.
ascota вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 18:29
1 | #16
beta


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 24


Уважаемый расчетчик МК IBZ случайно не подскажите если при расчете по СКАДУ к-т расчетной длинны равен 10 (каркас_склада.rar) возможно ли такое???
beta вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 12:30
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от beta Посмотреть сообщение
Уважаемый расчетчик МК IBZ случайно не подскажите если при расчете по СКАДУ к-т расчетной длинны равен 10 (Вложение 6264) возможно ли такое???
Для относительно короткого, жесткого, малонагруженного элемента вполне реально. При этом этот стержень, скорее всего, не расчетный и его надо просто игнорировать, иначе в ограничения предельной гибкости не впишетесь. Об этом есть лишь весьма косвенное указание в СНиП. Не указаниеи даже, а просто аналогия. При расчете верхней части 2-3 ступенчатой колонны Мю принимается не более 3, хотя по формулам получаются зачастую прилично большие значения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 08:14
#18
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Уважаемые проектировщики как быть с расчетной длиной в такой схеме- стропильная система с затяжкой. Какой коэффициент расчетной длины принять для стропильной ноги она же работает на сжатие сизгибом. Свободные длины попробовал посчитать в scad однозначного решения не нашел. Файл прилагается (правда там схема по факту выполнялась, заказчик конструкцию опер на затяжку).
Вложения
Тип файла: rar стропила.rar (788 байт, 123 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 08:28
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


См. п. 4.21 СНиП II-25-80.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 08:38
#20
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Дело втом что я не могу понять к какому пункту отнести по СНиП этот элемент, с выделенными элементами мне все понятно а здесь вроде затяжка подходит. Рассматривать от опоры до затяжки в таком случае один конец нарнирный другой жесктий тоже вроде неверно или рассматривать целиком. Не могли бы вы разъяснить? И почемувтаком случае в скадесвободнаядлина больше 1 получается?
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длинна колонн (опять :)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётная длинна колонн bananillo Конструкции зданий и сооружений 25 29.05.2013 15:38
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37