23.03.2021, 20:58 | #1 | |
Частичное опирание на плиту перекрытия.
Регистрация: 23.03.2021
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1952
|
|
||||
Регистрация: 23.03.2021
Сообщений: 4
|
Прошу прощения за сумбур. Прилагаю схему с проблемными участками, с расположением плит.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вроде понятно, поправьте если что-то не так.
два проблемных участка: 1. в зоне опирания плит 34 и 49 /плохо что нет осей/. как я понял прогон уложен со смещением, плиты соответственно тоже, но стену с вентканалами хорошо бы оставить на проектном месте, чтобы сохранить габарит лестничной клетки. Самое очевидное - конечно же немного изменить планировку, уверен что это можно решить. Если не получится - конструктивно усилить, с заведением сварного каркаса с расчетным поперечным армированием в пустоту плиты (или прокатного профиля) и обетонированием (см. листы 60 Мальганова). Хорошо что пролет небольшой, и у плиты даже без усиления значительный запас. Интуитивно нагрузки должны перераспределиться и у плиты не наступит предельное состояние, но лучше бы предусмотреть конструктивные мероприятия по усилению. Другие варианты (например армирование первых рядов кладки, кладка уступами или установка деф вставки над выступающей частью стены) мне нравятся меньше. Возможно есть вариант увеличения опорной зоны прогона непосредственно под плитой. 2. вентканалы вдоль плиты. я так понял это заложено в проектном решении, иначе непонятно что куда могло уехать, чтобы появилась проблема. Очевидно есть два варианта: а) плиту сместить вправо, а слева выполнить монолитный участок б) плиту сместить влево (или вентканалы вправо) и пробить 1-2 ребра (но не крайнее) в плите Мальганов отверстия |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2021
Сообщений: 4
|
Спасибо за развернутый ответ.
По первому пункту скорее всего немного изменим планировку, как самый безболезненный вариант. Отсюда вопрос, можно ли будет опереть плиты перекрытия второго этажа, на стену в кирпич с залитым сверху армопоясом? По второму пункту вы совершенно правы, там ничего не ушло, прораб посоветовал сэкономить и изменить раскладку плит первого этажа, что бы уйти от монолитноно участка, который был как раз под вентканалами. Я не разобравшись в вопросе согласился. На данный момент плиты сдвигать некуда, иначе торцом они будут опираться на стенку фундамента. Сейчас строители предлагают под вентканалами залить консольную плиту 20см толщиной и связать ее с арматурой заложенной вглубь кладки цоколя. Жизнеспособен ли такой вариант? Последний раз редактировалось trebis, 24.03.2021 в 11:18. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание экскалатора на плиту перекрытия | Lymus | Железобетонные конструкции | 2 | 31.03.2014 11:45 |
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? | vl74 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.11.2013 14:08 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2013 08:02 |
Опирание стойки на пустотную плиту перекрытия | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.04.2011 15:58 |