| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка "шпор" в уже существующие фундаменты.

Установка "шпор" в уже существующие фундаменты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2014, 11:36 #1
Установка "шпор" в уже существующие фундаменты.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Коллеги, есть такая проблема, что заказчику на существующий фундамент необходимо установить стальную колонну. В фундаменте не установлены анкерные болты и "шпоры". Анкерные болты вроде как можно установить в пробуренные отверстия. А как быть со шпорами в связевых колоннах. Как установить "шпоры" в существующие фундаменты? Есть ли какие-то решения по этому поводу?
Просмотров: 29705
 
Непрочитано 10.07.2014, 11:43
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Akim_1989, дня доброго! Схему можно увидеть. Раскопать, одеть обойму - в ней упоры, обетонить. Скинуть поперечку и усилия в другое место ,из-за которых нужны упоры.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 11:48
#3
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Как установить "шпоры" в существующие фундаменты? Есть ли какие-то решения по этому поводу?
Подобрать болты на срез дополнительно к основному усилию.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 12:53
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


с каких пор фундаментные болты под колонны на срез считают?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:09
#5
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Раскопать, одеть обойму - в ней упоры, обетонить
Как вариант можно еще и ж.б. обойму сделать, туда и шпоры и болты установить.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:16
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


vit.z., подколонник ЖБ сверлить насвквозь и насекать надо что сцепление по бетону было. А обойму обжать. Хотя тоже вариант, может и более жизненный чем мой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:21
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Проверить расчетом нужны ли "шпоры".
Сделать не классические шпоры по бокам плиты, а под плитой одну "шпору"
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:31
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068



По европейской школе - кусок двутавра или гнутика с заглушкой. Сам экономичный вариант будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 15:41
1 | #9
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
с каких пор фундаментные болты под колонны на срез считают?
Неверную дал формулировку
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (452.5 Кб, 1376 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 15:52
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


@LEXx, а это из какого букваря?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 15:53
1 | #11
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Причем официальной, СНиПовской методики расчета анкеров сдвига - "шпор" - нет. имеется ввиду не расчет самого анкера на срез, а расчет его заделки в теле бетона и подколонника фундамента в месте заделки этого анкера - если анкер достаточно близко к боковой грани подколонника и сдвигающая сила действует в направлении к этой грани.

----- добавлено через ~2 мин. -----


Пособие к проектированию отдельностоящих фундаментов под колонны на естественном основании

или

пособие по проектированию анкерных болтов для крепления оборудования и строительных конструкций
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 16:00
1 | #12
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
@LEXx, а это из какого букваря?
Пособие к СНиП 2.02.01-83, 2.03.01-84 по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 16:19
#13
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Вот узел из серии УНИКОН. Передача сдвига через уголок, приваренный к опорной плите. Кто-нибудь применял подобное? В Катюшине есть методика расчёта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из серии уникон.png
Просмотров: 1119
Размер:	131.6 Кб
ID:	131893  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 16:22
3 | #14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Akim_1989, шляпное решение, хоть мне и до Катюшина как луны пешком.... Подливка и в Африке подливка. Нужно в тело фундамента войти.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 17:16
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Некий "Заказчик" "нашёл" "на свалке" "некий фундамент" - (даже без анкерных болтов под МК колонны) - Вам предлагается подумать, как его можно куда-либо пристроить...

Ну... Ну...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 22:29
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Неверную дал формулировку
ну, болт на срез и подошва на трение - совсем уж разные формулировки

А непосредственно болт фундаментный поперечку несет абсолютно смешные цифры (раз в дцать меньше, чем на срез). Причем, чем толще подливка - тем меньше несет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 22:59
#17
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Подливка и в Африке подливка. Нужно в тело фундамента войти.....
Качество этой "подливки" можно оговорить в РД. "Подливка" эта воспринимает значительные знакопеременные нагрузки...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 23:27
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот узел из серии УНИКОН. Передача сдвига через уголок, приваренный к опорной плите. Кто-нибудь применял подобное? В Катюшине есть методика расчёта.
применял подобное 1 раз.
Там были полукруглые деревянные арки (клееные). Распор был офигенный, который никто не учел. Пришлось выдумывать. беда была в том, что арки уже были смонтированы (без подливки, правда) и нормальные упоры просто некуда было пихать.
Правда, я заставил заармировать подливку и сделать ее из бетона, а не раствора.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 05:35
#19
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Может просто помимо анкерных болтов сбоку от плиты воткнуть химанкера потолще да поглубже и пусть они воспринимают сдвигающие усилия. Какая разница что там торчать будет, швеллер или шпилька. Посчитать их на изгиб и смятие бетона.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 07:43
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


и какая разница между хим. анкером и фунд. болтом с точки зрения восприятия поперечки?
Нихрена они не несут, что один, что второй.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка "шпор" в уже существующие фундаменты.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания pbykov Основания и фундаменты 1 20.06.2013 10:01
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми Tyhig Основания и фундаменты 3 21.04.2012 13:03
Установка колонн под существующие балки Alexandr8 Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 19:58
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания Юла-ежик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.05.2009 08:34