| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.07.2014, 11:36 | #1 | |
Установка "шпор" в уже существующие фундаменты.
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 29705
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Akim_1989, дня доброго! Схему можно увидеть. Раскопать, одеть обойму - в ней упоры, обетонить. Скинуть поперечку и усилия в другое место ,из-за которых нужны упоры.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Подобрать болты на срез дополнительно к основному усилию.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
vit.z., подколонник ЖБ сверлить насвквозь и насекать надо что сцепление по бетону было. А обойму обжать. Хотя тоже вариант, может и более жизненный чем мой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
По европейской школе - кусок двутавра или гнутика с заглушкой. Сам экономичный вариант будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Причем официальной, СНиПовской методики расчета анкеров сдвига - "шпор" - нет. имеется ввиду не расчет самого анкера на срез, а расчет его заделки в теле бетона и подколонника фундамента в месте заделки этого анкера - если анкер достаточно близко к боковой грани подколонника и сдвигающая сила действует в направлении к этой грани.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Пособие к проектированию отдельностоящих фундаментов под колонны на естественном основании или пособие по проектированию анкерных болтов для крепления оборудования и строительных конструкций
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Пособие к СНиП 2.02.01-83, 2.03.01-84 по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Akim_1989, шляпное решение, хоть мне и до Катюшина как луны пешком.... Подливка и в Африке подливка. Нужно в тело фундамента войти.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Качество этой "подливки" можно оговорить в РД. "Подливка" эта воспринимает значительные знакопеременные нагрузки...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Там были полукруглые деревянные арки (клееные). Распор был офигенный, который никто не учел. Пришлось выдумывать. беда была в том, что арки уже были смонтированы (без подливки, правда) и нормальные упоры просто некуда было пихать. Правда, я заставил заармировать подливку и сделать ее из бетона, а не раствора. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825
|
Может просто помимо анкерных болтов сбоку от плиты воткнуть химанкера потолще да поглубже и пусть они воспринимают сдвигающие усилия. Какая разница что там торчать будет, швеллер или шпилька. Посчитать их на изгиб и смятие бетона.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания | pbykov | Основания и фундаменты | 1 | 20.06.2013 10:01 |
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми | Tyhig | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2012 13:03 |
Установка колонн под существующие балки | Alexandr8 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2010 19:58 |
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания | Юла-ежик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2009 08:34 |