Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами)
Электроснабжение и КИПиА
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
||
Просмотров: 32713
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Подскажите пожалуйста. А что не так с названием темы?
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Так подойдет? Последний раз редактировалось RIG1978, 06.09.2016 в 15:38. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
По моему две большие разницы это три поворота под 90 грд или три поворота под 135 грд., а если допустим не 90 грд., а 60 грд...? Мне в СНиП 3.05.06-85 не хватает (по моему важных) в деталей... Как я уже говорил, мы уже протягивали кабель в протяженной трубе (примерно 65 м) с двумя поворотами (оба под 90 грд), но с первого раза не смогли протянуть (тянули без динамометра и повредили оболочку кабеля). В последствии исправились (внесли корректировки в процедуру протяжки) и протянули. Но после этих двух поворотов я пока не представляю себе как возможно протянуть через 3 поворота и тем более через 6. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, по этому поводу собираемся выходить на Заказчика, но предварительно хотим все до конца понять для себя и подкрепиться требованиями НТД. Конечно если это возможно. Последний раз редактировалось RIG1978, 06.09.2016 в 15:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Еще посмотрите http://proekt.by/index.php?action=dl...0;attach=30045 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ В приложениях есть категории сложности трубных проводок. У вас также проблемы с заполняемостью трубы
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Спасибо. Такой информации у меня не было.
Пусть наших сечений нет, но я смотрю, что согласно таблицы 4 теоретически можно протягивать кабели через три поворота под 90 грд... А есть еще, что-нибудь, или это лучшее из того, что можно найти по вопросу протяжки кабелей в трубах с большим количеством поворотов на сегодняшний день.? |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
со смазкой (без шуток) Последний раз редактировалось kp+, 06.09.2016 в 17:30. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Да, про смазку я в курсе, смазывать кабель при протяжке собираемся. Но пока сомнения о возможности протяжки по 30-ти метровым вертикальным стоякам (трубам) с тремя и шестью поворотами (на различный угол), без единой промежуточной протяжной коробки (и т.п.)... |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Также не указан материал жил кабеля. Если предусмотрен алюминиевый, замените на медный, сечение уменьшится, шансов протянуть станет больше. Думаю, Вы все это лучше меня знаете, просто в запаре как-то не до того было Или заказчеГ настолько жадный/бюджетный, что не пойдет на это? Последний раз редактировалось kp+, 06.09.2016 в 17:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Мне необходимо показать Заказчику, что кабель через эти стояки не протянуть потому-что ....(и тут должны идти четкие аргументы). Нет конечно мое мнение и опыт тоже учтут, но все таки я своей репутацией стараюсь дорожить и стараюсь не делать голословных заявлений, и я понимаю, что если я не протягивал кабель через три поворота и больше, то это еще не значит, что так нельзя или не возможно сделать.... Нужно сначала изучить вопрос более детально и узнать опыт и знания коллег. Цитата:
Да, с заполнением условного прохода там немного туговато, но я думаю, что протянуть можно, но не через 6 поворотов. Проблем в работе у нас всегда хватает, и идеальных проектов я еще никогда не видел, но мы относимся к той категории монтажных организаций, которые стараются делать работу хорошо и правильно и решать проблемы Заказчика, а не просто выявляют недочеты и месяцами ждут решений ... Я уже начал озвучивать необходимость промежуточной протяжной коробки (вместо одного из углов под 90 грд) и ее бы для нас установили бы, если бы не проблема в месте установки. Это грубо говоря уже существующая башня со стояками, и там негде даже зацепиться для проведения работ по изменению геометрии стояков. Поэтому для установки промежуточной протяжной коробки потребуется большое количество дорогих демонтажных, а затем повторных монтажных работ. Поэтому аргументы для их проведения потребуются очень весомые. Если мы вытянем поврежденный кабель или оторвем стояк, то конечно мы сможем сказать что-то типа "Вот мы же говорили", но кому от этого станет легче...? И мы время и кабель потеряем и Заказчик деньги и время... Поскольку работа важная, кабель очень дорогой и второй попытки у нас не будет, то как вариант мы планируем попробовать сделать макет у себя на базе и отработать протяжку через макет, но все таки это крайний случай... И если я смогу показать опыт других организаций или жесткие требования НТД, то мы наверное сможем обойтись и без макета. Последний раз редактировалось RIG1978, 07.09.2016 в 09:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Жестких ограничений в данном вопросе нет. Протянуть 4 "полторашки" в трубу с диаметром полтора метра можно даже если труба вся узлами завязана будет. Но у вас совсем другой случай. В общем удачи вам в вашем эксперименте. Скорее всего испортите кучу материала, но выполнить по проекту не получится.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабеля в опорах освещения | Вячеслав С. | Электроснабжение | 22 | 03.02.2023 10:55 |
Прокладка кабеля связи в земле (Московская область) | AlPer | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 12.07.2016 10:45 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Наружная прокладка кабеля в гофре | Kooga | Электроснабжение | 22 | 05.11.2009 17:40 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |