Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
По зондированию будет точнее, поскольку это натурные испытания грунтов. Сопротивление по боковой поверхности, я бы не учитывал.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
По зондированию требуются данные по лобовому сопротивлению на 4d ниже острия сваи. Вы же свои сваи в любом случае поставите в коренную породу (мин 0.5 м), а в ней у вас отказ зонда 30 Мпа у самой поверхности, поэтому корректный расчет по СЗ выполнить невозможно. Принимайте как для стойки, уточните по результатам пробной забивки свай.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Из СП 24.13330.2011
7.1.6 Расчеты свай, свайных фундаментов и их оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик материалов и грунтов. Расчетные значения характеристик материалов свай и свайных ростверков следует принимать в соответствии с требованиями СП 63.13330, СП 16.13330, СП 64.13330, СП 35.13330 и СП 40.13330. Расчетные значения характеристик грунтов следует определять в соответствии с ГОСТ 20522, расчетные значения коэффициентов постели грунта сz, окружающего сваю, следует принимать в соответствии с приложением В. Расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи R и на боковой поверхности сваи fi следует определять по указаниям подраздела 7.2 или путем расчета с использованием численного моделирования. При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным и динамических испытаний свай. В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3. При применении комбинированных свай их несущая способность должна определяться только на основании статических испытаний. Для объектов, по которым не проводились испытания натурных свай статической нагрузкой, рекомендуется определять несущую способность грунта основания сваи несколькими из возможных способов, указанных в подразделах 7.2 и 7.3, учитывая при этом уровень ответственности сооружения. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Видимо СНиП и СП 24 многое потеряли, так как в руководстве к 20 МПа под остриём забивных свай для выветрелых и размягчаемых полускальных грунтов было
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Свайные фундаменты на "водовмещающих" грунтах подверженных подтоплению. | StoroG | Основания и фундаменты | 0 | 18.10.2016 09:21 |
Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6 | ник25 | Основания и фундаменты | 21 | 22.04.2016 05:59 |
Свайные фундаменты на слабых грунтах | Regby | Основания и фундаменты | 28 | 09.03.2013 14:21 |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно | initec | Основания и фундаменты | 1 | 11.07.2012 09:06 |