Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты на малопрочных грунтах

Свайные фундаменты на малопрочных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2019, 10:18
Свайные фундаменты на малопрочных грунтах
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

Грунты в основании - пермские, скальные, сильнотрещиноватые, сильновыветрелые. По изысканиям в водонасыщенном состоянии грунт Rc=6 МПА, Rc(I)=4,3 МПА. Как правильно определить несущую способность сваи для предварительных фундаментов? Как для сваи стойки, но по формуле Rc=20МПа? или как для висячей сваи?(окончательно по статическим испытаниям свай)
Просмотров: 6032
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 12:37
#21
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


И все таки как определить предварительные расчеты по статическому зондированию или по формуле для свай-стоек п.7.2.1 СП 24.13330.2011. Проектная документация пойдет на экспертизу.
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2019, 16:20
#22
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
И все таки как определить предварительные расчеты по статическому зондированию или по формуле для свай-стоек п.7.2.1 СП 24.13330.2011. Проектная документация пойдет на экспертизу.
По зондированию будет точнее, поскольку это натурные испытания грунтов. Сопротивление по боковой поверхности, я бы не учитывал.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 16:22
#23
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
И все таки как определить предварительные расчеты по статическому зондированию или по формуле для свай-стоек п.7.2.1 СП 24.13330.2011. Проектная документация пойдет на экспертизу.
По зондированию требуются данные по лобовому сопротивлению на 4d ниже острия сваи. Вы же свои сваи в любом случае поставите в коренную породу (мин 0.5 м), а в ней у вас отказ зонда 30 Мпа у самой поверхности, поэтому корректный расчет по СЗ выполнить невозможно. Принимайте как для стойки, уточните по результатам пробной забивки свай.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 17:12
#24
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Из СП 24.13330.2011
7.1.6 Расчеты свай, свайных фундаментов и их оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик материалов и грунтов.
Расчетные значения характеристик материалов свай и свайных ростверков следует принимать в соответствии с требованиями СП 63.13330, СП 16.13330, СП 64.13330, СП 35.13330 и СП 40.13330.
Расчетные значения характеристик грунтов следует определять в соответствии с ГОСТ 20522, расчетные значения коэффициентов постели грунта сz, окружающего сваю, следует принимать в соответствии с приложением В.
Расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи R и на боковой поверхности сваи fi следует определять по указаниям подраздела 7.2 или путем расчета с использованием численного моделирования.
При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным и динамических испытаний свай. В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3.
При применении комбинированных свай их несущая способность должна определяться только на основании статических испытаний.
Для объектов, по которым не проводились испытания натурных свай статической нагрузкой, рекомендуется определять несущую способность грунта основания сваи несколькими из возможных способов, указанных в подразделах 7.2 и 7.3, учитывая при этом уровень ответственности сооружения.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 21:36
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Видимо СНиП и СП 24 многое потеряли, так как в руководстве к 20 МПа под остриём забивных свай для выветрелых и размягчаемых полускальных грунтов было
Цитата:
Примечание . При наличии в основании забивных и набивных свай, свай-оболочек и свай-столбов сильновыветрелых и выветрелых, а также размягчаемых скальных грунтов вопрос о назначении величины нормативного сопротивления грунта должен решаться после выполнения статических испытаний грунтов штампами по результатам испытания свай, свай-оболочек и свай-столбов статической нагрузкой.
В принципе, что-то похожее есть и в СП 24.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты на малопрочных грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайные фундаменты на "водовмещающих" грунтах подверженных подтоплению. StoroG Основания и фундаменты 0 18.10.2016 09:21
Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6 ник25 Основания и фундаменты 21 22.04.2016 05:59
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно initec Основания и фундаменты 1 11.07.2012 09:06