Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3390
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2806
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2236
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2315
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153642
 
Непрочитано 17.02.2021, 10:25
#481
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы применяем прокладки из фторопласта, между закладной на колонне и стальной опорой фермы/ригеля. Болты, овальные отверстия и т.д...
- я предполагаю это применимо при металлоконструкциях, а как быть с чистым ЖБ, там в сериях почти везде все закладные привариваются, свариваются и обвариваются во всех доступных местах?


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так тут обсуждают вариант, что ригель (диск перекрытия) между двумя колоннами не препятствует перемещениям при одновременной потере устойчивости обеих колонн
- вот меня и интересует практическая реализация узла в ЖБ каркасе(который обсуждается несколько страниц) который обеспечивает данное условие.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 10:50
#482
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- я предполагаю это применимо при металлоконструкциях,
Не только. Фторопласту неважно, в каких конструкциях он трется, главное - быть между двумя стальными пластинами. Ктр=0,04.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
-как быть с чистым ЖБ, там в сериях почти везде все закладные привариваются, свариваются и обвариваются во всех доступных местах?.
Если "все привариваются, свариваются и обвариваются", то это априори не "позволяющие перемещение". А Вы же ставите целью обеспечить перемещение, значит должны ПЕРЕДЕЛАТЬ соединение под "перемещение" по фторопласту в нужном направлении.
Нужно не "в общем и целом" бла-бла, а рассмотреть конкретное сопряжение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 12:31
#483
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
для самообразования вопрос возник - как выглядит шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной не препятствующий горизонтальным перемещениям? Кроме как положить на раствор идей не имею
Положить на раствор - дурная идея.
Обычно т. ш. (без парных колонн) обеспечивают скольжением стальных закладных (поверху опоры и понизу опирающейся конструкции). С фторопластом, конечно, эффективнее. Предусмотреть ограничитель от бокового смещения - дело техники.
Типовое решение в кирпичных зданиях - опорную часть плиты заводят в стальной швеллер заделанный в стене.
Кстати ЖБК крепят не только на сварке, но и на болтах тоже (раньше болтами крепили стропильные балки к колоннам, болтами крепят колонны фахверка( и пр.).
Поищите решения т. ш. в ЖБК, посмотрите решения каркасов на подработке - там тоже применяют подобное.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
вот меня и интересует практическая реализация узла в ЖБ каркасе(который обсуждается несколько страниц
Каркас с такими узлами здесь не обсуждается, наоборот - обсуждается совместная работа колонн в каркасе.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В жб оперируют "переменной" жесткостью D, а не EI. Да и речь уже вообще не об устойчивости - банальная проверка по прочности. На кой туда приплели Lo
Переменная жесткость - это частность. На практике, ее возможно используют только особо продвинутые. Влияние продольного изгиба определяется через эйлерову критическую силу. А что это как не расчет на устойчивость? Формулы разные, но суть одна. Это подтверждает то, что для стандартных случаев мю для ЖБК и МК одинаковы 0.5, 0.7, 1, 2.
.....
Думаю дело не в ЖБК или МК, не в высокопрочных или в низкопрочных бетоне и арматуре.
Если мю 1,2-1.5 справедливо для ЖБК, то то же при наличии дисков должно иметь место и в МК. Цифры могут отличаться, но удерживающий эффект проявляться должен.
Возможно дело в неодновременной потери их устойчивости и эйлерову критическую силу не стоит равномерно распределять на все колонны.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.02.2021 в 15:21.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 16:22
#484
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Проектируются колонны одноэтажного большепролетного сооружения типа фок. Физическая высота колонн 16 м. Система связей классическая - ВС по 4-м крайним рядам (стенам), и по периметру ГС по кровле (стропильные/подстстропильные фермы, прогоны, по прогонам профлист).
Считать в запас, что мю=2, можно, но это сечение 930х930. Колонны никак несвободные вообще - все перехвачено связями и замкнуто на землю. Да и перемещения верхов даже от неплохих ветровых не превышают 1/300 высоты колонн.
Взять мю=1,5 тоже можно - это уже 700х700 мм. Но по идее можно взять и мю=0,7 - это вообще 320х320. Но это как-то смешновато, нагрузки порядка 150 тонн.
Тем не менее - что имеется ввиду под "несмещаемая" и "частично смещаемая" опоры? Несмещаемых оголовков колонн не бывает так-то, и что за величина может считаться частичным смещением"? Что конкретно имеется ввиду в СП - что бери 1,5, а 0,7 - для порядка, "штоп было". Так что ли?
И еще - планируют и фахверковые колонны из жб - это лес колонн 700х700 через 6 м по стенам...это как?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч длины.png
Просмотров: 109
Размер:	98.5 Кб
ID:	252731  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 17:39
#485
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Первое предложение п. 8.1.17 СП 63 лишено смысла, остальные мутные и отданы на откуп расчетчику. Думаю, при определении мю надо ориентироваться на методы принятые в МК, а при финальной проверке выполнить расчет для проверки колонн с учетом физ. и геом. нел-ти (23 скад такое позволяет).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 17:48
#486
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лес колонн 700х700 через 6 м по стенам...это как?
Это вполне адекватно для 16-метровой высоты ))
Колонна даже 500 будет выглядеть страшновато

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ильнур, колонны в ЖБ - желание Заказчика? У меня почти такая же ситуация, только высота 10-11 м.
После прикидок вариантов металла и ЖБ, склоняются к жб колоннам с фермами 33 м. Вот и интересно - жб дешевле или влияют стереотипы о том, что ЖБ надежней?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
все перехвачено связями
В предположении, что вертикальные поперечные связи в торцах держат средние рамы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 18:04
#487
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, при определении мю надо ориентироваться на методы принятые в МК, а при финальной проверке выполнить расчет для проверки колонн с учетом физ. и геом. нел-ти (23 скад такое позволяет).
В одной из тем, железобетонный гуру НубийIV выяснил посредством нелинейных расчётов, что мю в СП 63 и т.п. даны для несвободных рам, когда сбоку верх рам раскреплён, например, диафрагмой или связями.
Для свободных рам, там может быть и мю=6, как для свободных рам этажерок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 21:20
#488
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Это вполне адекватно для 16-метровой высоты ))
Колонна даже 500 будет выглядеть страшновато
Понятно что адекватно "на вид". Но на них нет нагрузки - это фахверковые стоечки, для пришивки панелей. Я усиленно продвигаю идею стальных (получается из 35Ш1 с одним уровнем распорок вдоль стены), но при сопоставлении цен сталь не выигрывает. Как бы ж/б типа дешевле всяко. Но на деле фахверковый забор из 50 колонн 700х700 через 6 м - это думается такой гемор в части технологии и общих изднржек...
Цитата:
Ильнур, колонны в ЖБ - желание Заказчика? У меня почти такая же ситуация, только высота 10-11 м.
Не Заказчика, а товарищей вокруг Заказчика. Которые знают конкретно, как дорог прокат, но и как дешев товарный бетон с доставкой. А в целом так - когда проект готов - начинают удивляться, что колонны толстые при такой частоте.
Цитата:
После прикидок вариантов металла и ЖБ, склоняются к жб колоннам с фермами 33 м. Вот и интересно - жб дешевле или влияют стереотипы о том, что ЖБ надежней?
Раньше да - типа бетон железобетонен, 100 лет крепчает, пока сталь проржавеет насквозь. Но нынче все умножают на калькуляторе рубли, и пугаются проката как огня. А то что за ж/б стоит мокро-геморная технология во времени, как бы не влияет на итоговую мысль.
Например стальную фахверковую стойку 10-11-16 м можно выставить строго ровно и прямо к ней пришить панели. Если жб колонна окажется криво-косой после распалубки, хрен уже подправишь - придется пришить швеллер, что опять расходы - в материалах, в работах и во времени.
Цитата:
В предположении, что вертикальные поперечные связи в торцах держат средние рамы?
Да, разумеется - по 4-м стенам созданы мощные ВС, а по крыше - система ГС - см. схему. Здание 66х90, сетка (6,6х2)х5х(6х5)х3. Фермы 30 м.
При расстановке ГС по периметру (классически) начинается "самозамыкание" связевой системы - т.е. связи начинают перехватывать сокращение поясов подстр. и строп. ферм, усилия в бедных ГС до 50 тонн и т.д...поэтому связи не по периметру.
Отдельно от ферм каркас из колонн-распорок-связей работает только на ватмане. На деле фермы при опирании на уровне НП или ВП (не по "нейтрали") мощно стягивают или расталкивают головы колонн и вся паутина ГС напрягается космически. от 50 тонн рвутся узлы связей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 71
Размер:	13.1 Кб
ID:	252735  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2023 в 21:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 21:37
#489
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Цитата:
Ильнур, колонны в ЖБ - желание Заказчика?
Бетон по огнестойкости лучше металла, может поэтому?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 21:49
#490
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При расстановке ГС по периметру (классически) начинается "самозамыкание" связевой системы - т.е. связи начинают перехватывать сокращение поясов подстр. и строп. ферм, усилия в бедных ГС до 50 тонн и т.д...поэтому связи не по периметру.
А можно подробней что значит сокращение поясов это есть усилие обжатия оных? если да, то вроде как можно не учитывать сей фактор в данных связях. И второй вопрос а почему нет ГС по торцам, как того требует СП?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 22:32
#491
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тем не менее - что имеется ввиду под "несмещаемая" и "частично смещаемая" опоры? Несмещаемых оголовков колонн не бывает так-то, и что за величина может считаться частичным смещением"? Что конкретно имеется ввиду в СП - что бери 1,5, а 0,7 - для порядка, "штоп было". Так что ли?
СП не читал, но разве несмещаемая опора - это не та, у которой смещение опоры на порядок меньше поперечных деформаций стержня при изгибе, а упругая опора - когда одного порядка?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 23:11
#492
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Которые знают конкретно, как дорог прокат, но и как дешев товарный бетон с доставкой. А в целом так - когда проект готов - начинают удивляться, что колонны толстые при такой частоте.
так может они не в курсе... была же разнарядка что металла много, а давайте что-ли и жилье делать из него....


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но на них нет нагрузки - это фахверковые стоечки, для пришивки панелей.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если жб колонна окажется криво-косой после распалубки, хрен уже подправишь - придется пришить швеллер, что опять расходы - в материалах, в работах и во времени
Так речь всё же про фахверк или основные колонны? Швеллер или другой прокат я так понимаю варить в любом случае, для крепления панелей.... хотя ... не видел описания панелей.
Уж фахверк то наверное можно конструктивно привести к мю<=1, и я думаю тут можно обосновать исполнение в металле, а основные колонны в плоскости пускай жб и развитые, из плоскости по описанию - система связей.
Заложить потолще и застращать, а потом вынуть из широких штанин элегантное решение с металлом.
В монолите красоты не будет, всё-равно переставлять опалубку и потом обшивать, а сборняк негабаритный, разве что стыковать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 00:22
#493
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Бетон по огнестойкости лучше металла, может поэтому?
Такое есть. Если степ. о/с 1-2, то металл "проседает" - надо много защитить. Начиная с того, что для простой вспучивающей надо от 5,8 мм толщину прив. Но тем не менее - что такое ж/б колонну 16 м отлить? на фоне того что такое сварганить/покрасить стальную и на гаечки подсобрать? Вопрос неоднозначный.
Цитата:
А можно подробней что значит сокращение поясов это есть усилие обжатия оных? если да, то вроде как можно не учитывать сей фактор в данных связях. И второй вопрос а почему нет ГС по торцам, как того требует СП?
1. Да. Вот я про это и говорил, что ватман это позволяет. Многотонные усилия обжатия проявляют себя когда как. Ведь небольшая деформация - и они резко падают. Я не хотел заниматься оформлением раздельных расчетов, расценки не позволяют. А машинный расчет не ПОЗВОЛЯЕТ вводит вот эти допущения в алгоритм. Не предусмотрено. Появляется 50 тонн - значит оно на деле появляется. Я не в состоянии организовать игнор на основании даже СП. При ручном плоском расчете все это очень хорошо помогало жить. Но нынче это только мешает проектировщику. Любые палки о двух и не менее концах..
2. ГС по торцам нет, потому что НАФЕГ мне надо. А СП надо почитать медленно и два раза - там про промздания вроде говорится - приведи скан, вместе почитаем. Да и где тут у мну торец - здание квадрантное. А если серьезно, то я действую на опыте - эксперты столько раз про связи писали, что их там надо тут и там и вот здесь тоже - а когда пишешь ссылаясь на конкретику пункта СП, то оказывается, что это не так. Вот давай разберем ТВОЙ случай - откедова из СП16 следовает, что НАДО?
Цитата:
разве несмещаемая опора - это не та, у которой смещение опоры на порядок меньше поперечных деформаций стержня при изгибе, а упругая опора - когда одного порядка?
Я три раза прочел, и только один раз понял - понятно, что ригель гнется поперечно, и опора "стягивается" вдоль ригеля. Но непонятно - консольная колонна сжимается, но гнется не от этого, а от поперечной нагрузки. Допвыгиб от сжатия мы не выявляем - мы же не городим нелин со вводом начальных погибей и эксцентриситетов? Что такое поперечная деформация? Вот конкретно - стоит колонна 16 м, верх смещается от горизонтальных на 5 см, и 5 см - это поперечная деформация? А что такое тогда "смещение опоры"? Не те же 5 см?
Просьба как-то не обобщать, а излагать применительно к исходному посту как-то.
Цитата:
Так речь всё же про фахверк или основные колонны?
Так в посте 2 (два) разных вопроса. Один - про основные (900х900) под 120 тонн, и про фахверковые, для пришивки к звезде рукава . Там вертикальная типа 6 или 12 тонн..
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 00:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 01:03
| 1 #494
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Цитата:
на фоне того что такое сварганить/покрасить стальную и на гаечки подсобрать? Вопрос неоднозначный
Закладные Peikko позволяют монтировать сборняк как стальные колонны на фундаментные болты. Это закладные стальные башмаки с отверстиями по углам и граням колонн, но 16м для сборняка многовато конечно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: images.jpeg
Просмотров: 45
Размер:	3.0 Кб
ID:	252736  

Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2023 в 01:11.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 08:40
#495
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Закладные Peikko позволяют монтировать сборняк как стальные колонны на фундаментные болты. Это закладные стальные башмаки с отверстиями по углам и граням колонн, но 16м для сборняка многовато конечно.
Сборняк - это сборняк. Это заказ на заводе. За 100500 рупий. Тут народ монолитить хочет именно на месте за 3 коп и сразу в канары. Идеи не стыкуются.
Ну во-вторых - пеко-мейко-детальки не просто так вопрос решают думаю - не вникал, но для точного результата сборки нужно точное изготовление ответных частей сопряжения. В пейке предусмотрена регулировка вертикальности колонны? Каковы требования к точности расположения ответных деталей? В любом случае - это сборные вещи, и требуются заводские условия.
Тут монолитные конструкции.
По существу - а можно порешить, что фахверковая стойка является не внецентренно-сжатым элементом, а изгибаемым - тогда максимальная гибкость не 120 по п.10.2.2, а не ограничена? Допустим 200. Это уже не 900х900, а 550х550. Что уже как-то адекватно для фахверковой стойки.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 08:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 08:45
#496
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Всё до безобразия смешно, или до смешного безобразно.
Короче, прикладываешь единичную силу в оголовке и смотришь на момент в базе:
1. M > 0,9H - смещаемая
2. M < 0,1H - не смещаемая.
Ну и 3. - в промежутке.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:09
#497
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. ГС по торцам нет, потому что НАФЕГ мне надо. А СП надо почитать медленно и два раза - там про промздания вроде говорится - приведи скан, вместе почитаем.
Я так понимаю покрытие у тебя без прогонов, раз на разрезах их не видно

15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов ферм в покрытиях с уклоном кровли не более 10° без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия (по СП 294.1325800) прикреплен в каждом нижнем гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.

более того
При наличии подстропильных ферм в однопролетных покрытиях без прогонов и многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм.

Впрочем если нету экспертизы и на опыте, ты наверное можешь сделать как у тебя

По поводу ж/б колонн, не пугайся если там 700х700 на такую высоту получаются, даже фахверковые, для ж/б это нормально. Заливать такие колонны могут захватками по длине, соответственно надо просто сделать выпуски в местах рабочих швов, потому что на 16 метров удержать арматуры в вертикальном положении до залития еще то удовольствие будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:13
#498
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё до безобразия смешно, или до смешного безобразно.
Короче, прикладываешь единичную силу в оголовке и смотришь на момент в базе:
1. M > 0,9H - смещаемая
2. M < 0,1H - не смещаемая.
Ну и 3. - в промежутке.
Момент в базе в тс*м. Н - видимо высота в м. Единичная сила видимо горизонтальная 1 грамм-сила..ньютон...тс.
От 1 тс раскрепленной колонны момент в базе будет близок к 0. Связи рассчитаны под усилия в 10-16 тонн...
А числа 0,1...0,9 сам только что придумал или давно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:18
#499
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А числа 0,1...0,9 сам
Ясен пень! Кто же кроме меня? А то развели тут "ромашку" - "смешная/несмешная"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:22
#500
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я так понимаю покрытие у тебя без прогонов, раз на разрезах их не видно
Есть прогоны, 25Б1 С245 через 3 м под Уфимский снег.
Цитата:
если нету экспертизы
Госэкспертиза - питсот тыщ квадратов, бюджет и т.д. Полный крендец.
Цитата:
По поводу ж/б колонн, не пугайся если там 700х700 на такую высоту получаются, даже фахверковые, для ж/б это нормально.
Я не пугаюсь, мне чем толще тем надежнее. Меня беспокоит постреакция людей, когда дело дойдет до смет, найма Подрядчиков и т.д. - а ш такие толстые колонны при таком-то частоколе? Это будет похоже на сооружения на границе израиль-ливан. Кроме того, пока не 700х700 получается, а все 900х900 и более - см. п. 10.2.2. Там нет вариантов - фсем "колоннам зданий" быть 120 и не более.
Цитата:
Заливать такие колонны могут захватками по длине, соответственно надо просто сделать выпуски в местах рабочих швов, потому что на 16 метров удержать арматуры в вертикальном положении до залития еще то удовольствие будет
Все можно. Но все разумно. Речь не о самой технологии отливки, а о разумности ж/б монолита в фахверках, когда есть легкие веселые стальные штучки.
Ну и по связям по СП16 - для данного случая единственное требование -вот это - см. скан. И то если буквально, то у мну НЕТ торцевых ферм! Там балка по фахверковым стойкам (и под постропильные крайние колонны как основные 90х900).
Таким образом, при фермах с "висящим НП" нет требований в СП ставить связи тут/там/здесь и вот еще посередине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: наклонные связи.png
Просмотров: 37
Размер:	34.2 Кб
ID:	252737  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 09:37.
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22