Как закрепить откосы котлована на действующей подстанции
инженер-проектировщик
Красноярск
Регистрация: 26.10.2015
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 1194
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Самое простое.
Если грунтовой воды нет - просто бурение лидерных скважин, заполнение цементно-песчаным раствором и сброс трубы. Сечение трубы, шаг погружения и ее длина по расчету. Если есть грунтовая вода: бурозавинчиваемые. На трубу б/у диаметром, грубо для Вашего котлована, ф325х8мм (может 377х8мм) навивается арматура ф20А-I. Т.е. труба превращается в саморез)))). Длина и шаг погружения тоже по расчету. И погружается завинчиванием без лидерного бурения. Привод: буровой вращатель СО-2 для обычных копров или любой другой на тяжелом буровом станке. Необходимость горизонтальных распорок по расчету, скорей всего один ярус потребуется. |
|||
|
|