| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опечатка? Формула (28) в пособии к СНиП 2.03.01-84

Опечатка? Формула (28) в пособии к СНиП 2.03.01-84

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2015, 16:44 #1
Опечатка? Формула (28) в пособии к СНиП 2.03.01-84
Margo_13
 
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 1

Расчет на продавливание по пособию к СНиП 2.03.01-84:
2я схема: при стаканном сопряжении сборной колонны с низким фундаментом — при высоте подколонника, удовлетворяющей условию hcf - dp < 0,5 (lcf - lc)
Формула (28) - слагаемое (h0,p - dp) явно получается отрицательным - видно даже по рисунку (черт.15), не зря фундамент низким называется: стакан на опасно близком расстоянии к подошве. Как проверить?
Это опечатка? На какую величину заменить?
Просмотров: 798
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:36
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: По теме не знаю.
Но вы же знаете, что расчёт на продавливание в действующем СП был изменён не так давно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опечатка? Формула (28) в пособии к СНиП 2.03.01-84

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26