| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрических кабелей через больничные переходы

Прокладка электрических кабелей через больничные переходы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2016, 11:31 #1
Прокладка электрических кабелей через больничные переходы
МарияГор
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73

как проложить кабели 0,4 кв через больничные переходы между корпусами?
Просмотров: 4069
 
Непрочитано 07.06.2016, 11:54
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Питающие линии-то или групповые? Делал не больничные, но просто переходы по типу как у Вас, закладывал в землю, возможно по улице как-то на лотках, смотря какая высота, есть ли в низу арка и т.п.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 11:56
#3
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


переходы идут по верху на колоннах. в землю не получится.
питающие группы кабелей для вру
МарияГор вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 11:59
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ну к фасаду на лоток может быть, если внутри никак (просто по нормам сейчас затрудняюсь ответить, есть сомнения по прокладке питающих кабелей по коридору).
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 12:01
#5
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


к фасуд нельзя. можно ли в лотках по верху проложить? там люди ходят... или надо в короба прятать?
МарияГор вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 12:45
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


А почему к фасаду нельзя? По крыше делали на небольших опорах в закрытых лотках (подключали чилеры). Люди наверное не дураки по лотку-то ходить не будут.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 12:48
#7
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


руководство больницы не разрешает на фасаде... а есть ли нормы по прокладке кабеля в местах где ходит не элтех персонал?
МарияГор вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:29
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


ПУЭ, ставятся сетчатые ограждения. А вообще вот это нельзя не аргумент, почему нельзя, потому что так захотелось его левой ноге? Если других вариантов (не в данном случае, а вообще) нету, то уж извиняйте...
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:14
#9
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
руководство больницы не разрешает на фасаде... а есть ли нормы по прокладке кабеля в местах где ходит не элтех персонал?
Есть.
Например ПУЭ: Наружные электропроводки (от 2.1.75 до 2.1. 79), да и в принципе можно всю Главу 2.1 (Электропроводки) и Главу 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ почитать.
Если хотите проложить в земле, то 2.3.83 и выше...

А чем больница от любого другого учреждения (с точки зрения канализации электроэнергии отличается)...? (категория и резервирование не в счет)...

Глава 2.1
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных
цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооруже-
ний, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приуса-
дебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов
всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сече-
нии более 16 мм2 — см. гл. 2.3).
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 11:36
#10
МарияГор


 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73


СПАСИБО!
МарияГор вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 12:57
#11
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Не за что! Обращайтесь не стесняйтесь. Всегда помогу чем смогу.

----- добавлено через ~1 ч. -----
И еще можно посмотреть здесь: ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011.: http://www.electromontaj-proekt.ru/n...571-5-52-2011/

Но тут детали, а основные принципы заложены в ПУЭ.

Последний раз редактировалось RIG1978, 08.06.2016 в 14:20.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрических кабелей через больничные переходы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Прокладка кабелей. zombieman Инженерные сети 5 27.07.2011 21:42
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29