всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вообще-то на учёт есть свои техусловия, как там напишет сетевая организация так и надо делать. Или вы и есть сетевая организация? В любом случае учёт бывает коммерческий, а бывает технический. И см. ПУЭ Глава 1.5.
Учет электроэнергии |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 15
|
Давай разделим учет на 2 вида: расчетный и контрольный!
Контрольный здесь все легко, ставь где хочешь, используй для чего хочешь! С расчетным иначе! 442 ПП РФ обязывает нас ставить данный учет на границе разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности (п.п. 140 ПП РФ 442 и далее), при отсутствии тех. возможности в точке ближайшей к границе, где возможно данный учет организовать! Вот данным принципом и пользуйся: - если отходящие от ТП линии абонентские и граница в ТП, то учет ставим в РУ-0,4 кВ ТП на отходящей линии ставим ТТ и учет на стену в шкаф (как вариант); - если отходящие от ТП линии сетевой компании и граница в абонентском ВРУ, то учет ставим в последнем на вводе после аппарата управления (защиты) и так далее куча вариантов. На опорах стоят счетчики как раз поэтому, магистральная ЛЭП от ТП принадлежит сетям, а отходящие "отпайки" от ВЛ до частных земельных участков принадлежат абонентам. При этом граница между ними на опоре, в точке отпайки, где ставят шкаф с защитой (под пломбу) и прибором учета (под пломбу). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
Учет и контроль за перемещением (нахождением) электронного USB-ключа защиты для расчетных программ (SCAD; Лира; Мономах и т.д.) | viking1963 | Организация проектирования и оформление документации | 34 | 24.02.2016 15:17 |
Учет кручения при действии сейсмической нагрузки | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 40 | 19.03.2013 11:11 |
Внутрипроизводственный учет воды и стоков | Alisa84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 19.01.2011 17:46 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |