| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Дренажи и воздушники на подземных трубопроводах

Дренажи и воздушники на подземных трубопроводах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2021, 09:12 #1
Дренажи и воздушники на подземных трубопроводах
zagoskinmp
 
Регистрация: 17.01.2021
Сообщений: 3

Добрый день!

Нигде не могу найти как предусматриваются дренажи и воздушники для подземного трубопровода. Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
Заказчик потребовал их предусмотреть, однако раньше я их размещал только при надземной прокладке, либо в колодцах приборов. В данной ситуации у меня лишь один колодец для всей трассы, при этом он находится не на самой низкой отметке (для размещения дренажа), к тому же воздушники, как я вычитал, должны размещаться в начале и конце трассы
Просмотров: 3734
 
Непрочитано 15.06.2021, 09:38
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Так расставь по низким/высоким точкам камер с вантузами и водовыпусками. Точки посмещай по трассе.
В чем сложности-то?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 10:01
#3
zagoskinmp


 
Регистрация: 17.01.2021
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так расставь по низким/высоким точкам камер с вантузами и водовыпусками. Точки посмещай по трассе.
В чем сложности-то?
Камеры это дорогое удовольствие, ставить их лишь для размещения дренажей/воздушников убыточно.
Может ли кто-нибудь подсказать другой способ их размещения?
zagoskinmp вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:01
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от zagoskinmp Посмотреть сообщение
Камеры это дорогое удовольствие, ставить их лишь для размещения дренажей/воздушников убыточно.
Прокладка сетей тоже убыточна, если так рассуждать. Другой способ - обосновать, что выпуск воздуха/воды не требуется и/или проектировать минимум гор/ям.
И дренаж - это совсем не то, о чем ты пишешь, причем безграмотно после #2.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Дренажи и воздушники на подземных трубопроводах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Литература по проектированию подземных сооружений FinFlare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.03.2009 10:40
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12