Комбинироавнный свайно-плитный фундамент с короткими сваями
p_sh
 
новичок
 
Ярославль
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 3,396

Хотелось бы услышать мнения специалистов по механике грунтов.
Не все нижеизложенное согласуется и с моими представлениями. Есть сомнения которые хотелось бы разрешить. Следует ли углублять данный вопрос или отнести все к “бреду сивой кобылы”.?

Предположения о работе комбинированного свайно-плитного фундамента с короткими сваями, в дальнейшем КСкП.

1) При ! забивке ! достаточного количества свай (с достаточной интенсивностью по площади – грунт уплотняется (укрепляется) в связи с тем, что сваи занимают некоторый объем, занимаемый ранее грунтом. Об этом свидетельствуют и натурные наблюдения при устройстве свайных полей производителями работ.
Из этого можно сделать вывод (предположение), что уплотненный грунт в пределах длинны сваи, вследствие своего уплотнения и работы сваи по боковой поверхности) будет иметь модуль деформации больший (я рискну предположить, что МНОГО больший), чем, соответственно, без свай. (речь именно о грунте, но об этом ниже), а следовательно осадка по данному слою грунта (по послойному суммированию например) будет значительно меньшей.
2) Принципиально работа грунта (общее напряженное состояние) в области вне “свайного слоя” под сооружением на КСкП и плитным фундаментом будет отличатся незначительно (для расчета осадки), до определенной длинны свай. Интуиция (нуждающаяся в проверке) подсказывает, что длина свай может быть 0,2Н~0,3Н от активной сжимаемой толщи (Н). и это предположение и ,возможно, большую длину свай хотелось бы проверить в какой-нибудь специальной грунтовой программе fem-models, plaxis.
В слое грунта, укрепленного сваями, в связи с хорошим уплотнением и работой свай по боковой поверхности, сжатие грунта(осадка сооружения) стремится к малой величине (ноль). Далее, для нижележащих слоев грунта, осадка сооружения определяется обычным порядком.
Особенно вызывает сомнения предположение No 2. так как, конечно, работа грунта будет отличаться, вопрос в том – можно ли таким различием пренебречь для расчета осадки сооружения.? См рис 1.

Такие предположения возникли в связи с тем, что существует объект - жилой кирпичный 12 этажный жилой дом, возведенный на таком типе фундаментов (плита толщиной 900 мм + забивные сваи длиной 4 м.), причем грунты под плитой весьма деформативны (поэтому применение просто плитного фундамента давало недопустимую осадку), имеется слой торфа, который в случае применения плитного фундамента находится в допустимом сжатом состоянии, если же рассматривать работу КСкП как свай на ростверке и определять напряжения в предположении работы КСкП как условного фундамента под концами свай, то торф будет иметь недопустимые сжимающие напряжения.
Проект реализован под руководством д.т.н. (не буду давать рекламу).
В данной организации работает д.т.н. по механике грунтов.
Быть может они меня и рассудят. (осудят)
Все вышеизложенное, не исключает неверность толкования данного проекта мной и получения неверных выводов.
[ATTACH]1124012608.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 5341
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2005, 15:52
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


пытаюсь замоделировать сию ситуацию лирой, в плоской постановке задачи элементами грунта по кулону, пока вожусь с лирой, как что получится конструктивное обязательно выложу.
буду благодарен всем, высказавшим свои соображения
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2005, 17:19
#3
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от p_sh
причем грунты под плитой весьма деформативны (поэтому применение просто плитного фундамента давало недопустимую осадку), имеется слой торфа, который в случае применения плитного фундамента находится в допустимом сжатом состоянии, если же рассматривать работу КСкП как свай на ростверке и определять напряжения в предположении работы КСкП как условного фундамента под концами свай, то торф будет иметь недопустимые сжимающие напряжения
Так сваи опираются на торф?! Тогда, наверное, лучше сразу в "БРЕД"

Еще такой вопрос - почему сразу так решено что осадка плиты недопустима? Может проще будет обосновать обратное?

Теперь к теме (сразу предупреждаю, что не претендую на лавры ваших к.т.нов и д.т.нов ): подобную ситуацию можно рассматривать как свайное основание (и предьявлять соответствующие требования), а можно - как армированное основание...
Армированнное основание - это все-таки не КСП, а ближе к естественному основанию, а характеристики его можно определить аналогично как для других армированных материалов.