| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2013, 16:03 | #1 | |
Опирание цокольной железобетонной панели
Загородное строительство
СПб
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 22848
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Если это панель-перемычка, то можно опереть на фундамент. А простая цокольная панель расчитана на опирание на фундаментную балку.
Правда непонятно, как это у Вас выглядит, ведь панель прижата к колонне (если это каркасное здание), а значит колонна также заглублена на 0,6м в грунт, иначе подколонник не даст. Это абсурд. А лучше, как сказал уважаемый TNemo: . Неплохо бы выложить чертежик в студию. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Обосновать решение можно расчётом. Если панель железобетонная, то вероятнее всего панель можно закрепить к колоннам, а на балку не опирать, такой способ монтажа сложнее - надо подвесить панель для крепления; подушку под панелью наоборот делать нежелательно: она ни к чему если есть крепление к колоннам, только лишняя нагрузка от грунта на панель, лучше наоборот зазор 100 мм организовать. Если панель бетонная, то как диафрагма она скорее всего не сможет работать.
ПС Невнимательно прочитал вопрос, панель именно "ж/б", так что всё дело в поверочном расчёте и узлах примыкания к колоннам и к земле. |
|||
|
||||
Загородное строительство Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61
|
Уважаемый ГИП б/у.
Это понятно что между фундаментами я воткну фунд.балку и выведу на нужную мне отметку. Как быть именно в тех местах, где цокольная панель проходит непосредственно над фундаментом и базой колонны? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
От того и потеря времени, неоптимальности и ошибки даже. Что же раньше было все непремлимое, или снова "изобретать велосипед" в обычных узлах? Знал немало исполнителей-любителей чертить на листах типовые узлы (детали). А зачем? Посмотрите, измените (подкорректируйте) если хочется нужное типовое. Либо, что ещё быстрее, замаркируйте на схеме расположения типовые узлы... дайте ссылку на узел, серию и выпуск. Отметьте серию в ведомости ссылочных и прилагаемых документов. Работа с типовыми документами позволяет встать со стула, пройтись в проектный кабинет, т.е. дать смену позы тела, и как-то отдохнуть глазам, позвоночнику и попе, разогнать кровь организму. В приложениях и ссылке на веб-страницу http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/230155 найдете ответы и многолетне применяемые узлы прошлых лет из сер. 1.030.1.1/88, вып. 3-1, 3-2, 3-3. Очевидно, что панели цокольные и балки цокольные могут опираться на фундаменты отдельностоящие без ФБ. Важно учитывать их расположение в грунте, гидроизоляцию поверхностей и возможность горизонтального отпора грунта с учетом доп. мероприятий (см. узлы 51, 52, 53 вып. 3-1) Последний раз редактировалось vladas, 24.07.2013 в 12:36. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
100% согласен с Вами, уважаемый vladas
Вот только что отписался на одной из тем, и не боюсь повториться: Беда однако, что сейчас в мелких проектных фирмах нет проектных кабинетов. Вот и появляются на форуме такие вопросы. Успехов всем в делах Ваших. |
|||
|
||||
Загородное строительство Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61
|
ГИП б/у, добрый день. Компания достаточно большая, но проектного кабинета нет, я согласен. Опыт работы конструктора у меня не большой, и все решения принимаются на основе нормативной литературы и каких-либо типовых решений, ну и само собой, подсказок коллег по цеху. Все прекрасно знают, что мастерство и знания приходят с опытом, но в некоторых ситуациях, когда получить ответ неоткуда, приходится обращаться к форуму. И я считаю, что вполне нормально, когда человек чего-то не знает и спрашивает у более опытных людей, гораздо хуже, когда человек и не пытается ответить себе на возникшие вопросы.
__________________
____________ Кто в море утонет, тот больше купаться не будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Господа не занимайтесь фигней. Узел ГИП б/у неприемлю, хотя он имеет место быть.
Шлепаем такие панели уже лет 10, причем в разных организациях одно и тоже. Странно что вы незнаете... Зачем ф.б??? совершенно лишний элемент. Панель заказываете на заводе расчитав, вам заложат любую арматуру. У нас больше 12 шаг 200 неполучалось никогда. Работает как балка-стенка. Опмирается по краям на бетонные столбики (не ж.б., а достаточно просто бетонные) которые выполняются на столбчатом фундаменте (где то 300х300мм столбики). В панелях предусматриваете закладные для крепления или к надколонникам или к колонне. И все. Фундамент расчитываете на сдвиг, обычно проходит тот что есть. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Я считаю, что уважаемый vladas дал более чем исчерпывающую информацию в посте #12.
Принимать или городить отсебятину (индивидуалку) - дело выбора каждого спеца. А вас, уважаемый vik123, попросил бы выложить ваше решение (если не жалко) по устройству цоколя без фундаментной балки, может кому и сгодиться. Наверное устарел. |
|||
|
||||
Загородное строительство Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61
|
vik123, скажите, пожалуйста, ж/б цокольную панель "жб-утеплитель-жб" необходимо ли армировать сквозь утеплитель? Глав.инж говорит, что при армировании той же самой арматурой А240 теряются теплозащитные свойства панели и в связи с этим уповает на стеклопластиковую арматуру. Верно ли это?
__________________
____________ Кто в море утонет, тот больше купаться не будет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Расчет трехслойной железобетонной панели | Bboris | Расчетные программы | 4 | 07.08.2011 13:33 |
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной | Milya | Железобетонные конструкции | 6 | 23.05.2011 11:17 |