Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никак не могу разъяснить для себя понятие резервного питания!
На объекте требуется обеспечить II категорию для нескольких зданий: ЗД1, ЗД2, ЗД3. В качестве источников питания выбрано ввод1 - ТП с 1 трансформатором; ввод2 - ДГУ.
Имеется щит ГРЩ с устройством АВР, на который и заведены ввод1 и ввод2, таким образом на ГРЩ обеспечивается I категория электроснабжения.
Теперь от ГРЩ мне нужно запитать здание ЗД1 имеющее II категорию. Я могу отправить одну КЛ от ГРЩ до ВРУ1? Или мне нужно отправлять 2 КЛ, т.к. линии должны быть взаиморезервируемы? Что должно быть резервом: ДГУ или же 2-й кабель от ГРЩ к ВРУ1?
В ответах хотелось бы увидеть ссылки на пункты в соответствующих нормах, ну или Ваши соображения по этому поводу.
Заранее спасибо.

P.S. Приложил простейшую схему, прошу, не стесняйтесь, редактируйте)))

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема ГРЩ.dwg (102.7 Кб, 6054 просмотров)

__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Просмотров: 56588
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:42
#121
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


порвали еще в добавок кабель на ТП а потом украли трансформатор 110 кВ, и взорвали плотину, началось восстание машин...
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:44
#122
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Пожар всегда рассматривается только в одном пожарном отсеке, а вот возможное разгильдяйство службы эксплуатации ( в то числе и нарушение норм безопасности) уже несколько раз приводило к тому что проекты пришлось переделывать
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:48
#123
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


как проект не переделывай если будут работать му.....ки в службе, угробят что угодно!

----- добавлено через 42 сек. -----
kifa, так вы считаете как? ДЭС дает вторую категориюю или нет?

----- добавлено через ~1 мин. -----
я чет уже нить потерял)))
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:50
#124
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
как проект не переделывай если будут работать му.....ки в службе, угробят что угодно!
В моем случае пришлось переделывать строительную часть РТП, в расчете на 2-х метровых раздолбаев без касок и лестниц))))

Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
kifa, так вы считаете как? ДЭС дает вторую категориюю или нет?
Если нормальный район, где есть своя постоянная служба эксплуатации и нормально работает то да, а если богом забытая глушь то нет
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:53
#125
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


не я спрашиваю в смысле норм, если у нас на втором вводе от ДЭС напряжение нет - то это тем не менее вторая категория! так?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:55
#126
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
на мой взгляд его принципиальная позиция по поводу того что напряжение должно присутствовать постоянно для потребителя второй категории неверна!
Читайте внимательно п.1.2.10.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:58
#127
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Хе хе, да знаю знаю)))) а если представить что для ДЭС регламентированный предел это от 0 до 380 В....
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:50
#128
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Хе хе, да знаю знаю))))
Давайте не будем домысливать. Я же просил Вас читать внимательно и до конца пункта... А в нём про ДЭС никаких упоминаний. Следовательно, согласно ПУЭ-7, ДЭС не может являться независимым источником питания.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:55
#129
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


про ДЭС не написано, но написано про электростанцию. ДЭС - это электростанция!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:56
#130
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Следовательно, согласно ПУЭ-7, ДЭС не может являться независимым источником питания.
То есть ДЭС не обеспечивает 2 категорию. Но при этом обеспечивает 1 категорию.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:57
#131
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


есть ДЭС, молотящие круглые сутки, так называемый горячий резерв. С ними как быть?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 12:58
#132
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Прав был эксперт назвав это мутью.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 13:00
#133
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


в чем именно был прав эксперт? он показал свою некомпетентность, причем полную. На то он и эксперт чтобы из мути вытаскивать истину
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 13:00
#134
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


в жилом комплексе ДЭС на горячем резерве? Платить за эксплуатацию придется жильцам и родителям детишек. Дорогое удовольствие...
mavik вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 13:01
1 | #135
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


я вам делаю это замечание по мутному пункту, да я сам толком не знаю что значит что в нем написано, но замечание я вам напишу именно по нему, я ж эксперт. и проект приму но вы его потом переделайте

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
в жилом комплексе ДЭС на горячем резерве? Платить за эксплуатацию придется жильцам и родителям детишек. Дорогое удовольствие...
мы же не знаем для чьих детей этот садик))) может им и незаметно будет, не у всех же ЗП стреднестатичческие.
Но мы ушли от темы, так что у кого какие идеи?
ДЭС не обеспечивает вторую категорию -
ДЭС обеспечивает вторую категорию
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 13:21
#136
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
про ДЭС не написано, но написано про электростанцию. ДЭС - это электростанция!
Вот когда обеспечите то, что написано в п.1.2.10., тогда да:
две секции или системы шин одной или двух электростанций
У Вас есть на ДЭС это?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 13:34
#137
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


и так. у нас есть две электростанции это КТп и ДЭС у каждой есть своя собственная система шин
Теперь проверяем условия: 1. КТП получает питание от генератора на ГЭС. ДЭС от локального генератора.
2. у них между собой есть АВР
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 14:03
#138
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Теперь проверяем условия:
Сперва обеспечьте п.1.2.10:
каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
ДЭС - это автономный источник резервного питания. Не больше. И никак не тянет на независимый источник питания.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 14:21
#139
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Ок
Тогда как быть с некоторыми объектами, где электростанции на которых сжигается какой-либо энергоноситель - являются единственными источниками электроэнергии. При этом эти объекты категорируются по первой категории ЭС.
это автономные источники питания.
какая электростанция попадет под определение п. 1.2.10 как вы считаете?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 14:24
#140
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
ДЭС - это автономный источник резервного питания. Не больше. И никак не тянет на независимый источник питания.
ну это уже бред, кмк
автономный=независимый
https://ru.wiktionary.org/wiki/автономный
privodnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопрос про удлинение размерных линий tigra-18 AutoCAD 6 20.12.2019 14:51
Вопрос о масштабе тип линий..... Jkmuf AutoCAD 21 06.06.2011 09:14
Вопрос о типах линий Zaghim Программирование 14 12.01.2011 18:14
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40