Непрочитано 21.09.2018, 12:05 #1
Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020
AlexRudz
 
Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122

Добрый день. Прошу совета. Каркас по серии 1.020-1/87.3 этажа. Сетка колонн 6х9м.На стройку пришли 2 нижние колонны на 180мм выше остальных колонн . Колонны с одной консолью. Колонна примыкает к д.ж. Проблема в том ,что консоль находится на нужной отметке, увеличен участок колонны, расположенная выше, консоли.

Рассматриваем три варианта решения проблемы:
- уменьшить длину нижней колонны (обрезаем все секти косвенного армирования нижней колонны).
- уменьшить длинну вышележащей колонны(обрезаем сетки косвенного армирования пяты верхней колонны, но работы выполнять проще, колонна еще на земле)
- уменьшить длинну верхней и нижней колонн на 90. (оставляем половину сеток косвенного армирования в каждой колонне)

Уменьшение длинны колонны, само собой, подразумевает, что все узлы стыковки арматуры колонны по высоте будут выполнены в соответствии с серией. Полный контроль строителей при производстве работ.

После выполнения узла стыковки данный узел еще дополнительно будет взят в обойму из уголков.

Пугает, только то что мы "зарезаем" сетки косвенного армирования.

Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?

Спасибо
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Просмотров: 2425
 
Непрочитано 21.09.2018, 12:34
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


вот как можно заниматься проектированием 10 лет (судя по дате регистрации) и не знать, что длина пишется с одной "н"?!!

Перезаказать 2 колонны не судьба? Не та цена вопроса по деньгам.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 13:12
#3
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122


Перезаказать 2 колонны , это самое логичное и простое, но это остановка стройки на 1-1.5 месяца минимум (загрузка завода,изготовление, доставка). Зима близко(с)
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 13:43
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Это где же сроки по 1.5 месяца на 2 колонны? Ну, сколотите опалубку из фанеры, залейте, провибрируйте, вот вам и колонна за 1.5 смены
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 13:46
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Фундамент под базой на 180 мм разбейте и всё .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 13:53
#6
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это где же сроки по 1.5 месяца на 2 колонны? Ну, сколотите опалубку из фанеры, залейте, провибрируйте, вот вам и колонна за 1.5 смены
Заливку колонн на строительной площадке сразу отклонили.

Если увеличить глубину стакана , опустится консоль и придется решать вопрос с опиранием ригелей. Снова танцы с бубуном.
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)

Последний раз редактировалось AlexRudz, 21.09.2018 в 15:18.
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 13:54
1 | #7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Если уж всё равно хотите резать, то оголяйте арматуру, приваривайтесь к нем площадкой или что-то подобное. Но лучше опалубка, пару кубов бетона и новая колонна готова
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колонны для серии 1.460.3-23.98 Serega1980 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.11.2016 08:54
Ищу чертежи диафрагм жесткости по серии 1.020 в dwg формате jonny_max Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.06.2015 18:29
Ищу чертеж колонны серии 1.020.1/83 выпуск 2 длиной 3,6м и 7,2м ИльдарКа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2013 16:06
Нагрузка на подколонник по серии 1.020 Алек. Конструкции зданий и сооружений 1 03.11.2009 10:10
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13