Непрочитано 11.06.2009, 11:21 #1
Стремянка 10м. Нужно ли указывать откл. от прямолинейности в черт.
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

Здраствуйте!
Уважаемые ПГС ники, подскажите пожалуйста, нужно ли указывать отклонение от прямолинейности в строительных чертежах?

Сам по образованию приборостроитель, сейчас работаю инж. констр. в фирме по производству металоконстр. Пришло КМ на стремянку 10м., сделал КМД. (материал и габаритные размеры в КМ). Стойки уг 50х50х5. Сделали лестницу, она - кривая, заказчик утверждает, что уголок по дешевке не гостовский. Производство мне заявило - " А ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ НЕ УКАЗАНА". Ведь в строительных чертежах это не указывается вроде?
Просмотров: 6050
 
Непрочитано 11.06.2009, 11:23
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


не указывается. потому что подобные отклонения приведены в стандарте. если в спецификации указано, что уголок по ГОСТу, тогда от винта.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 11:32
#3
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Так что производство не отмажется Это хорошо, спасибо за ответ, на совещание будет что сказать
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 11:33
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Должны указываться лишь допуски по длине элемента, а не по прямолинейности!
Советую, посмотреть ГОСТ 2.308-79*.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2009, 11:37
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


ГОСТ 23118-99. КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия.
4.12 Точность изготовления элементов конструкций и сборочных (монтажных) единиц (изделий) конструкций.
4.12.1 Предельные отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) должны соответствовать значениям, указанным в проектной документации, в стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида.
Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии с нормативными документами Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 21780) в зависимости от функциональных допусков, требуемого уровня собираемости конструкций при монтаже и изготовлении, с учетом конструктивных, а также технологических возможностей изготовления и монтажа.
4.12.2 Рекомендуемые значения предельных отклонений от проектных размеров в конструкциях каркасов зданий и сооружений приведены в приложении В.

Если Вы не указали в КМД отклонения (как все), то должны были дать ссылку (насчет как изготавливать) на этот ГОСТ, ГОСТ21779-82, СП 53-101-98 или серию аналога. Посмотрите общие указания в заглавном листе КМД - есть ссылки? По уму, у изготовителя эти нормы должны быть по умолчанию. Или не должно быть произвольного изготовления.
СП 53-101-98: 5.4.3 Предельные прогибы профильного проката по всей длине элемента не должны превышать 0,001l < 10 мм, а прогибы местного искривления - 1 мм на длине 1,0 м.
11.12 При отсутствии в проектной документации прямых указаний о точности изготовления следует выполнять требования по величинам предельных отклонений, приведенным в таблице 7.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2009 в 11:57.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2009, 01:15
#6
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


В КМ же указана длина по прямой =10м. Вам же не лестница двоякой кривизны нужна была? В конце концов на длине 10м уголок 50х50 можно выправить без проблем..