наличие склона никак не влияет на заделку свай.
можно срезать все выпуски и все тоже самое будет. выпуски из свай в случае жесткого плитного ростверка оставляют для красоты. есть выпуски или нет, они все равно не будут работать, т.к. жесткость плитного ростверка на порядок выше жесткости свай и на сваи усилия не пойду, как ни анкеруй. съехать ростверк тоде не может хоть в 50мм проникновения оголовка, хоть 50мм + арматура. если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли? Тогда трудно сказать как в проекте было принято. Но 90% что шарнир и выпуски для красоты и можно так оставить. Автора не найта что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Рельеф будет создаваться пустотозаполнителем поверх подбетонки с гидроизоляцией. Объём пустотозаполнителя - 30м3. В качестве пустотозаполнителя был выбран пенопласт, поверх которого будет уложена фанера 6мм для исключения продавливания при выполнении работ. Дальнейшая судьба пустотозаполнителя неважна - плита самодостаточна.
Автор проекта подвала доступен, но автору были обещаны выпуски по 400мм Есть ещё один нюанс - свайное основание и подвал проектировались разными конструкторами. Жесткое защемление хотел сделать конструктор свайного основания, конструктор подвала принял это как руководство к действию. Конструктор свайного основания недоступен. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Меня терзали те же сомнения. Пенопласт с покрытием из фанеры получается почти в два раза дешевле бетона, но это не главное. Главное - это существенно меньший вес. 75 тонн - это почти 10% от веса здания (включая временные нагрузки). Дом и так уже монстроидальный получается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Прошу прощения, снова подниму тему. Теперь вопрос в защите выпусков арматуры свай от возможной коррозии. Так получилось, что при погружении свай был пробит напорный горизонт, который не был обнаружен при проведении ИГИ ("специалисты" его продолбали, хотя одной из скважин пробили линзу). Давление в напорном пласте 1 атм, глубина залегания -4.5 метра от текущего уровня подбетонки, дебет - 20м3 в час. На ликвидацию прорыва по сваям ушло почти два года. После ликвидации прорыва путём нагнетания тампонажной смеси в напорный пласт на всякий случай был выполнен пластовый дренаж по всем правилам (с подбором фракций по классической методике).
Поверх пластового дренажа сделана подбетонка. Подбетонка покрыта битумным праймером и наплавлена "адская" гидроизоляция (5.5 кг/м2), торцы свай покрыты битумной мастикой. Примыкания гидроизоляции к сваям будут заделаны наплавляемой бандажной лентой (фото пока нет). По проекту защитный слой рабочей арматуры ростверка для нижней арматуры 50мм. Тело сваи заходит в ростверк также на 50мм. Две из четырёх нитей нижней арматуры ростверка проходят над телом сваи, то есть эти нити фактически ложатся на битумное покрытие оголовка сваи. Есть у меня подозрение, что защитный слой внизу ростверка нужно увеличить, чтобы тело сваи не имело прямого контакта с арматурой ростверка. Или я неправильно мыслю? Есть ли смысл обмотать оголовки свай бентонитовым шнуром? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94
|
Цитата:
А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи? |
|||
|
||||
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50
|
Здрастрасте всем. У меня вопрос по теме. Загибается ли анкеровочная арматура сваи в тело ростверка или она обязательно должна анкероваться только вертикально? Если допустим на 300 мм она входит в тело ростверка, а на остальные 300 загибается в тело. Это нормально для жесткого сопряжения?
Просто сваи унифицирую и в главный ростверк они с выпусками 600 мм, а для меньших ростверков плитная часть всего 500 мм и такая большая анкеровка не нужна. Вот я и думаю в пп дописать что выпуски выгнуть или срезать на 300 мм? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2021
Сообщений: 5
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
А если есть выдергивающие усилия, как вести расчет? Какие пункты СП? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2021
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, у меня такой вопрос: свая защемляется в тело ростверка на 100мм выпуск арматуры составляет 400мм, при срубке свай произошло откалывание угла сваи ниже проектной отметки, соответственно арматура гордилась. Стоит восстанавливать сваю, или же не обязательно, так как она все равно будет в теле ростверка?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2021
Сообщений: 2
|
Спасибо, а есть ссылки в каком СНиПе это можно почитать, или может рекомендации, пособия какие?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Диаметр выпусков и диаметр арматуры | Percev | Железобетонные конструкции | 17 | 18.08.2017 07:44 |
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте | dextron3 | Основания и фундаменты | 11 | 25.09.2009 11:30 |
Подсчет арматуры буронабивной сваи | Серега | Основания и фундаменты | 2 | 13.04.2009 14:30 |
Залили сваи а геология оказалась не верна | Николай23 | Основания и фундаменты | 28 | 16.09.2008 16:40 |