| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.09.2013, 06:33 | #1 | |
Трещины в фундаментных ж/б стенах, какие документы должен предоставить подрядчик?
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4720
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Думаю, обследоваться нужно. Даже если подрядчик даст все акты, лабораторию по кубам проверять надо комплексно.
Причину наметить и до обследования можно, но нужны данные можно фотки и чертежики пару штук (разрезик, развертку, армирование).. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 9
|
Предварительно уже обследовались, через пару дней еще поедем составим карту трещин. Пока выкладываю по армированию и общую схему. Фотки тоже позже. Если есть уже какая то наметка по причине исходя из личного опыта, то я превращаюсь в большое ухо. Заранее спасибо!
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
В таких случаях в первую очередь приглашают авторов проекта.
Составляется акт проверки, фиксируются все трещины. Если был авторский надзор, и все сделано по проекту, то возможно плохого качества бетон, или промерзание замоченного котлована (при наличии воды под плитой) То есть, согласна с Pek, "нужны данные можно фотки и чертежики пару штук (разрезик, развертку, армирование)" В любом случае без авторов проекта никаких изменений в конструкцию вносить нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 9
|
Наша фирма и есть авторы проекта. С авторским надзором ситуация интересная, договор на него был заключен после того как залили плиту, соответственно плиту и котлован мы не принимали, а вот стены приняли, причем принял человек который на данный момент у нас не работает. Подрядчик утверждает что стенки трещат от недостаточного армирования. Такие дела(
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 9
|
Ну нам еще предстоит выяснить кто из нас верблюд
[/quote] При неравномерной усадке должна была плита лопнуть, есть трещины?[/quote] Видимых трещин на плите не обнаружили, на ригелях над первым этажем тоже смотрели не нашли. Мы собственно виноватых ищем для того чтоб показать на него пальцем. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 9
|
Сами уже ездили смотрели, ставили маячки гипсовые. Не совсем так как я вначале говорил, трещины не везде по диагонали, ширина раскрытия только в 2х местах превышает 1.5мм, в основном везде 0.5-0.6мм. Развертку прилагаю.
Еще выяснилось что они обратную засыпку утрамбовывали виброкатком веселые парни По срокам точно сказать не могу пока. принимал их другой человек, знаю только что морозы тогда стояли. По стенам видно в некоторых местах что бетон не провибрирован, мало связующего. Последний раз редактировалось BOMA, 07.10.2013 в 06:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
Требуется детальное обследования с определением фактической прочности бетона(желательно разрушающим методом). Затем проверочный расчет, и проект усиления. Все перечисленные работы выполняются организацией имеющей лицензию на проведение обследования и проектирования.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Есть пару гипотиз:
1) Плита и то что выше заливались на большой разнице температур, когда началось потепление - надземная часть "добавила" напряжений т.к. прогрелась быстрее. Более мене точно можно установить это при помощи расчета имея на руках график возведения. 2) Возможно середина надземной части возводилась позднее чем края. Но это маловероятная причина, т.к. такая "коробочка должная выдержать 5 этажей при любом варианте возведения. Восстановить последовательность и график возведения можно по журналу работ. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 9
|
Цитата:
Мы их просили по срокам ответить и предоставить журнал, пока молчат.( У нас еще одна теория, вкратце: там территория завода, у них там <...> /kpblc/ всяких сетей, и походу они зимой замочили котлован и прямо по льду залили фундаментную плиту, летом лед растаял и появилась неравномерная осадка. Могло такое быть? Человек когда был там летом говорил что с приямков прет вода, при том что грунтовых вод там нет. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.12.2013 в 20:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
У меня на объекте похожая картина, только просадку поттвердить не представляется возможным. Я выдвигаю такую теорию: каркас черезмерно жёсткий и при сбое в технологии укладки смеси, в углах либо каких то дефектах укладки возникают концентраторы напряжений. Трещина своего рода "шарнир" и как не старайся, раз шарнир образовался усилить его нельзя. Просадка конечно очень хорошое обьяснение, как её обосновать? съёмка разность отметок не выявляет, крена нет, трещины не развиаются, лаборатория основания показывает проектные значения
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Трещины говорят о неравномерной деформации основания стен, крыльев здания. Центр вверх, крылья-торцы вниз.
1) Проверьте геологию бурением. Иногда её выпускают без бурения, фальсификацией. 2) Проверьте расчёт здания вместе с основанием. И высоту фундаментной плиты, возможно она недостаточно жёсткая. 3) Учтена ли в расчёте неравномерность слоёв ИГЭ в пространстве ? Может быть под торцами линзы или чего ещё ? 4) В августе что-то могло произойти... Утечка воды от испытания трубопроводов с размытием, вибрация/динамика поблизости, складирование строительных материалов в торцах сверх учтённого в расчёте... 5) В центре здания мог быть мегавалун или линза с валунами... с меньшей осадкой. Вообще трещины - неотъемлемая часть ЖБ конструкции. Без них спроектировать можно, но нужно больше арматуры и т.п. Поэтому СНиП или СП регламентируется раскрытие трещин. Обычно там 0,2-0,3 мм допускается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какие документы должен передать Заказчик? | Альфред | Технология и организация строительства | 1 | 28.02.2013 12:52 |
Какие документы должен передать подрядчик при передаче объекта незавершенного строительства заказчику. | Diokles | Технология и организация строительства | 1 | 13.10.2010 17:52 |