15.12.2018, 21:41 | #1 | |
Tekla 2017. Как создать торцевую пластину колонны под углом?
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 99
|
||
Просмотров: 3749
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Это обычный компонент 101 или 144.
Выставить зазор под толщину прокладки, прокладку замоделить или пластиной, или балкой со свойствами пластины. Чтобы попасть в правильный угол выставить ПСК по торцу оголовка колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2013
Минск
Сообщений: 379
|
Цитата:
Одна из причин. У вас в каталоге болтов нет болта подходящей длины, точнее с нужной длиной резьбы, поэтому Tekla автоматически добирает шайбами, чтобы не было потом на стройке неприятной ситуации. Можете провести учебный эксперимент - увеличьте толщину пакета - все заработает "как надо", галочки будут влиять на результат. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.08.2015
Сообщений: 16
|
Добрый день. Никто не сталкивался с таким узлом? 1. Как параметризовать крепление пластин к трубе так чтобы подходящие балки с любой стороны и под углом не выдавливали пластину внутрь?
2. Не получается в компоненте выполнить вырезку пластин по профилю трубы. Вырезка по детали при выходе из компонента слетает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
АС металл 2017. Помогите создать правильный экстракт из AS 2017 | subaru713 | Advance Steel | 11 | 28.02.2019 08:03 |
Tekla 2017 невозможно сохранить модель | Olga_Fedo | Tekla | 3 | 07.02.2018 10:40 |
Как настроить материалы в Tekla 2017? | ALEX-LCL | Tekla | 9 | 04.01.2018 01:45 |
Tekla 2017. С чего начать обучение? | ALEX-LCL | Tekla | 10 | 21.11.2017 11:18 |
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? | Олег-проектировщик | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 21.08.2017 10:46 |