| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.08.2012, 14:54 | #1 | |
Расчет мачты освещения высотой 25 м
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 13324
|
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
http://www.amira.ru/catalog/02/027/ - такая мачта?
По расчету держит ветер 44 м/сек. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
да именно такой. вот там написано что при высоте 25 м диаметр нижний всего 565 мм. но, допустим если взять трубу 530х10 с радиусом инерции около 18 см, то устойчивость будет аж 2*2500/18 = 277! вот и хотелось бы узнать как расчитывать трубную конструкцию данного типа. |
|||
|
||||
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Москва
Сообщений: 229
|
http://www.svetozone.ru/files/pdf/amira-kvart-2009.pdf - смотри начиная с страницы 23 Методика расчета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
по их расчетам сечение было подобрано с лямбдой=225. Тут то и вопрос тогда - а какую придельную гибкость брать для такой контрукции? (продольное усилие - 100 кг (не считая собвственный вес), изгиб.момент внизу мачты - около 10 тм) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
Так пробовать нужно! Как говорят: "за спрос не "чешут" нос" тут только два варианта: ответят или нет )) может не так прям в лоб спрашивать, а немного разъяснить, что и как.
Я бы спросил и если бы мне позвонили по такому вопросу, то ответил бы.
__________________
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
просто уже сколько инфы я нарыл по этому вопросу и везде диаметры опор были такими малыми. даже видел гдето и 440 мм . материал - сталь листовая, толщиной 5-6 мм.
может есть какие то особые нормы для проектирования данного типа сооружений? просто мне кажется не особо эффективно и рационально делать опору сквозную из 4 уголков 100х100х10 с растоянием 680 мм между друг-друга ради 20-и килограммого груза на верхушке. Последний раз редактировалось Phil Smith, 20.08.2012 в 10:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
кстати!
я подумал - у всех этих труб внизу есть ребра жескости. Если посмотреть на разрез по низу трубы, то эти ребра можно считать частью поперечного сечения. Так вот, возмем трубу с наружним диаметром 50 см и 8 ребер длиной 10 см и толщиной 1 см. площадь трубы - 77.75 см2 площадь ребер - 8*10 = 80.0 см2 момент инерции трубы - 23 817.18 см4 момент инерции ребер - 8*((1*10^3/12)+10*(50+10/2)^2 = 242 666.7 cm4 итого получаем полный радиус инерции сечения - корень((23 817.18+242 666.7)/(77.75+80)) = 41.1 cm! лямда - 2*2500/41.4 = 121.7 < [150]! вот хотелось бы поинтересоваться у более опытных коллег - верно ли такое решение? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
а я считал 2, как для защемленной стойки со свободным концом. А если коэф. 1,12 то совсем другое дело! |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
Кстати, может кто-нибудь рассказать как правильно считать:
1. анкерные болты расположенные по окружности (момент в нижнем сечении 12,5 т*м, диаметр окружности - 660 мм, болты М30), 2. Ребра жесткости у опорного фланца (принял 16 ребер, но хочу точно знать как это проверить). и еще взял я размеры мачты из каталога, проверил прогиб (точнее горизонтальное отклонение в пл. действия ветровых сил) и впал в ступор - 30 см! Считал по стандартной формуле (сумма(P*L^3))/(3*E*I) где I - средний момент инерции сечения (т.к. конструкция имеет форму усеченного конуса - внизу диаметр 560 мм, вверху - 140 мм, толщина стенки, как указана у них, - 6-7 мм). Хотелось бы спросить, как правильно рассчитывать конструкцию такого рода? Буду признателен вашей помощи! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249
|
1. Сила действует на опору от ветра не состедоточенная, а распределенная.
2. Интенсивность распред силы зависит от диаметра опоры, т.е. распределение будет ступенчатое. 3. Считать прогиб как некоего стержня среднего сечения не корректно. Открывайте сопромат и читайте, как правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2011
Сообщений: 18
|
Кстати возник такой вопрос (немного не по теме, но неохота городить отдельную)- при изучении материалов типовых проектов опор для рекламных и указательных щитов (в г. Москве) заложение фундамента было всего на 800 мм, то выше глубины промерзания. Так как правильно закладывать? так же на 800 или же ниже глубины промерзания? Со зданиями все понятно, а вот с опорами впервые сталкиваюсь.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Расчет естественного освещения | varpet | Расчетные программы | 6 | 26.02.2013 04:51 |
Мачты освещения. Типовые серии, примеры | Nalula | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.11.2010 09:05 |
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра | veterok1986 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 10.10.2009 20:58 |