02.02.2019, 12:15 | #1 | |
Как понимать табл. 7.5 в СП256
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693
|
||
Просмотров: 5031
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
я думаю примерно также как и автор этих разъяснений: http://perekos.net/pages/view/2365
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Да, Чиллер это одна единица оборудования. Его установленную мощность определяете прямо из паспорта Чиллера, берете максимальную мощность Чиллера, как единицы оборудования (не зависимо от того сколько двигателей у него внутри стоит).
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вы что считаете, какие щиты (распределеительной, групповой или питающей сети) или Вы расчитываете чиллер? Чиллер уже завод изготовитель посчитал и дал в паспорте максимальную мощность. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Обратите внимание на то, что выбранный в СП метод расчета не использует Ки, а использует именно установленную мощность (не расчетную).
Так у электроплит тоже можно было бы применить расчетную мощность (исходя из максимальной и Ки), но в СП берут установленную и применяют Кс. Я полагаю, что Кс они закладывали с учетом (Ки). Если вместо установленной мощности Вы примените расчетную, то можете получить мощности ниже требуемой. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Мы когда у себя считаем, то применяем и Ки и Кс, но у нас методика совсем другая. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вот и именно, Вы как автоматчик и даёте уже Ру и Рр своего щита, как Вы там считаете меня уже не должно интересовать. Например есть технология, что в чиллере всего три двигателя, а постоянно в работе должно быть два и они поочерёдно меняются.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Мы не автоматчики.
Я о том же. Вы не должны вникать в то сколько двигателей и как они между собой работают в Чиллере. Для таблицы 7.5. Вы должны брать максимальную мощность, указанную заводом изготовителем в паспорте Чиллера, а не отдельно взятых его двигателей. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Что за блок?
У меня например было химреагентное хозяйство из 32 насосов. На него тоже был паспорт от завода и максимальная потребляемая мощность, ее и брали в расчет. И правильно делали, т.к. такая мощность в процессе эксплуатации периодически потреблялась. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ещё будут у кого версии? А то диалог получается, с таким успехом и в личке можно. RIG1978 у нас с Вами немного разная специфика, сам работал автоматчиком, так что примерно представляю что да как. Там мы тоже чётко считали Рр, когда тебе технология известна.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Что уж тут говорить, погуглите потом подумайте и скажите как вы считаете какой коэффициент надо брать, для какого количества.
Абсолютно другая ситуация, если Вам дали мощность, естественно её надо считать, они же Рр уже по технологии считали. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Следует ли перемножать поправочные коэффициенты k (табл. 30) при расчете допустимого отношения высоты перегородки к её толщине? | K'TyH | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 11.07.2017 08:55 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |