| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.11.2008, 10:15 | #1 | |
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент"
инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 13108
|
|
||||
инженер Регистрация: 24.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 43
|
Результаты расчета
Тип сваи Стойка 1. - Исходные данные: Забивная Доля постоянной нагрузки в общей нагрузке на сваю 30 % Предельный изгибающий момент, воспринимаемый поперечным сечением сваи 2,73 тс*м Жесткая заделка сваи в низкий ростверк Насыпной слой грунта: Результат планировки Исходные данные для расчета: Длина сваи 6 м Диаметр (сторона) сваи 0,35 м Характеристики грунта Слой 2 Объемный вес грунта (G) 2,03 тс/м3 Угол внутреннего трения (Fi) 21 ° Удельное сцепление грунта (C) 3,1 тс/м2 M= 4 тс*м Q= 0,74 тс Расчетные нагрузки: M= 4 тс*м Q= 0,74 тс 2. - Выводы: Коэффициент использования несущей способности сваи K= 1036 ВНИМАНИЕ! Коэффициент использования определен для работы системы по грунту. _______________________________ Наименование Обозначение Величина Ед.измерения Напряжение в грунте на глубине Z= 3,41 м Sz 34,22 тс/м2 Допустимое напряжение в грунте на глубине Z Sd 8,04 тс/м2 Момент в сечении сваи на глубине Z Mz 2,58 тс*м Момент в заделке сваи в ростверк Mf -1,7 тс*м Поперечная сила в сечении сваи на глубине Z Qz -5,38 тс Горизонтальное смещение головы сваи u 12,68 мм Поворот головы сваи psi 0,27 ° _______________________________ Коэффициент пропорциональности (K) 3000 тс/м4 Коэффициент деформации (ae) 0,77 1/м Условная заделка сваи в грунте (L1) 4,9 м Приведенная длина сваи в грунте (L_) 2,84 Расчет проведен согласно СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
посчитал (примерно) в фундаменте 12.3
Коэффициент использования несущей способности сваи K= 0.36 Напряжение в грунте на глубине Z= 1.83 м Sz 5.6 тс/м2 Допустимое напряжение в грунте на глубине Z Sd 8.56 тс/м2 Момент в сечении сваи на глубине Z Mz 3.41 тс*м Момент в заделке сваи в ростверк Mf -1.24 тс*м Поперечная сила в сечении сваи на глубине Z Qz -0.67 тс Горизонтальное смещение головы сваи u 6.55 мм Поворот головы сваи psi 0.19 ° Различие по поперечной силе |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Natysya, личная просьба -поменьше многоточий в постах
|
|||
|
||||
добрый день
хотела спросить у знатоков: 1. расчет сваи стойки, какой вводить % от постоянной нагрузки и какую величину момента вводить (это в дополнительных данных) если у меня расчетный момент 7,24 т*м и поперечная сила 0,56 т? 2. проблема аналогичная выше сказанной, выдает большой коэф-т использования - 724 (данные введены верно), программа лицензионная версия 12.9, что делать? может кто-то подскажет? |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Учитывается ли вес сваи в несущей способности? | Александр Бауск | Основания и фундаменты | 19 | 18.06.2008 10:49 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |