| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Законно ли прокладка диэлектич волс в собственной канализации 10квт?

Законно ли прокладка диэлектич волс в собственной канализации 10квт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2021, 17:12 #1
Законно ли прокладка диэлектич волс в собственной канализации 10квт?
dinskuns
 
Регистрация: 16.07.2016
Сообщений: 2

Вопрос в следующем. Организация является балансодержателем(сособственником) линии в несколько км - подвод 10квт электричества к торговому центру (третье лицо). Законно ли ей проложить диэлектрический волс в этой же трубе паралельно электрическому кабелю?
ТУ от сетевой выдавались скорее всего *не уверены) на границу ответственности в точке подключения кабеля.
Какие могут быть еще препятствия?
Просмотров: 4974
 
Непрочитано 26.04.2021, 09:01
#2
Zav СС


 
Регистрация: 25.11.2020
Москва и Подмосковье
Сообщений: 18


Незаконно.
Расстояние слаботочных сетей от электрических 0,5м.
СП 48.13330.2016
табл. 12.6
Zav СС вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 13:27
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от dinskuns Посмотреть сообщение
подвод 10квт электричества
Скорее всего - подвод 10кВ напряжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 21:26
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Zav СС Посмотреть сообщение
Незаконно.
Расстояние слаботочных сетей от электрических 0,5м.
СП 48.13330.2016
табл. 12.6
В оптическом кабеле нет токов.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2021, 11:00
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20—35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ;

Последний раз редактировалось Nike, 29.04.2021 в 11:08.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2021, 18:29
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Незаконно, но вполне себе возможно.

Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
а также между силовыми кабелями и КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ;
Речь шла, скорее всего, про медяху в плане наводок.
Сейчас оптика везде. Ничего страшного не вижу.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2021, 09:15
#7
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ничего страшного не вижу.
Оставим пока в стороне несоответствие такого решения нормативам всех времен и народов и вспомним, что если силовой кабель "стрельнет", то и оптическому в этом месте не поздоровится. Связисты проклянут, когда будут ремонтировать.
И еще ничего, если по той оптике только "интернет раздают". А если по каким-то волокнам передается технологическая информация - ну Вы поняли...
Можно, конечно, вспомнить о специальных силовых кабелях со встроенными оптоволокнами. Они радикально решают вопрос топикстартера насчет соответствия нормативам....хотя если такое ремонтировать - проклянут и электрики, и связисты. Опять же, применяются такие кабели в исключительных случаях, в основном для подводной прокладки, и стоят как подводная лодка. Многократно дороже второй трубы для ВОЛС.

Пардон, не увидел, что КЛ 10 кВ существующая. Как собрались затягивать ВОК в трубу, занятую силовым кабелем - момент интересный Не скажу, что неосуществимый, но какими усилиями...
Вложения
Тип файла: pdf SubmPowCables_FINAL_10jun13_engl.pdf (622.1 Кб, 11 просмотров)

Последний раз редактировалось kp+, 30.04.2021 в 09:50.
kp+ на форуме  
 
Непрочитано 01.05.2021, 02:41
| 1 #8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Оставим пока в стороне несоответствие такого решения нормативам всех времен и народов и вспомним, что если силовой кабель "стрельнет", то и оптическому в этом месте не поздоровится. Связисты проклянут, когда будут ремонтировать.
И еще ничего, если по той оптике только "интернет раздают". А если по каким-то волокнам передается технологическая информация - ну Вы поняли...
Можно, конечно, вспомнить о специальных силовых кабелях со встроенными оптоволокнами. Они радикально решают вопрос топикстартера насчет соответствия нормативам....хотя если такое ремонтировать - проклянут и электрики, и связисты. Опять же, применяются такие кабели в исключительных случаях, в основном для подводной прокладки, и стоят как подводная лодка. Многократно дороже второй трубы для ВОЛС.

Пардон, не увидел, что КЛ 10 кВ существующая. Как собрались затягивать ВОК в трубу, занятую силовым кабелем - момент интересный Не скажу, что неосуществимый, но какими усилиями...
Ну да, в одной трубе не комильфо, хотя бы в разных. У меня бы тоже рука не повернулась проложить в одной трубе. На счёт законно или нет вопрос отдельный, но с точки зрения инженерной логики (не вчитываясь в нормативы), я бы не стал прокладывать в одной трубе. А в плане наводок и прочего, считаю что ничего не будет, фотоны и электроны разные по природе
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Законно ли прокладка диэлектич волс в собственной канализации 10квт?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. Gar_ Водоснабжение и водоотведение 42 22.09.2018 08:58
Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 3 22.04.2016 23:42
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя Wintersson Водоснабжение и водоотведение 15 18.10.2015 18:23
Отдельная воздушная прокладка ВОЛС и пересечения Alex79 Инженерные сети 19 30.04.2014 11:21
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27