Непрочитано 30.11.2021, 20:00 #1
Правильность армирования сваи
Dashadary
 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли подобрана арматура в буронабивной свае-стойке. Сопряжение сваи с ростверком жёсткое. Проект делали пару лет назад с более опытным конструктором ( сейчас он не работает у нас). Сейчас мне кажется, что армирования маловато. А в проект сейчас только вносим небольшие изменения и выдаем. Свая-стойка диаметром 500мм с армированием d20. При расчете кольцевого сечения в лире не выдает армирования. Сваю тогда считали как колонну - правильно ли это. Или нужен пример армирования

Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:08.
Просмотров: 6987
 
Непрочитано 30.11.2021, 21:53
#2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Цитата:
Сообщение от Dashadary Посмотреть сообщение
кажется, что армирования маловато
Армирование вроде по расчёту принимают обычно
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 22:23
#3
Dashadary


 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Армирование вроде по расчёту принимают обычно
Согласна, по расчету. Не сохранились расчёты. Хочу проверить. Сложность в том, что жёсткое сопряжение сваи и ростверка. Есть сваю посчитать в лире как колонну без учёта бокового давления грунта это будет неверно?
Dashadary вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2021, 22:36
| 2 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Dashadary Посмотреть сообщение
Проект делали пару лет назад с более опытным конструктором ( сейчас он не работает у нас).
Чего же тут сложного ? Просто заплатите ему зарплату и всего делов.

Цитата:
Сообщение от Dashadary Посмотреть сообщение
Считали, изучали серии.
Аттракцион прям сегодня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 05:16
#5
Dashadary


 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чего же тут сложного ? Просто заплатите ему зарплату и всего делов.
Начальство не будет ему ничего платить и нанимать его, поскольку считает, что проект выполнен.

Аттракцион прям сегодня.
Если вы не можете ответить, проходите мимо. Не нужно язвить

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чего же тут сложного ? Просто заплатите ему зарплату и всего делов.


Аттракцион прям сегодня.
Если вы не можете ответить, проходите мимо. Не нужно язвить.
Здесь мнорме люди спрашивают вопросы и полегче

Последний раз редактировалось Dashadary, 01.12.2021 в 05:21.
Dashadary вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 08:41
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Dashadary Посмотреть сообщение
Есть сваю посчитать в лире как колонну без учёта бокового давления грунта это будет неверно?
Длину изгиба по СП24. Ну а моменты от величины усилий на сваю....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 09:40
#7
Dashadary


 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13


В лире при расчёте кольцевого сечения арматура по нулям.
Dashadary вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 10:02
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Ф530мм)))). От d16мм до .....
У Вас исходный вопрос дополнить надо, это же не "Поле чудес", хотя почему бы и нет))).
- длина сваи?
- есть ли горизонтальные нагрузки?
- под что вообще эта свая и какая на нее N?
- куст, одиночная, поле, лента?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 10:49
#9
Dashadary


 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ф530мм)))). От d16мм до .....
У Вас исходный вопрос дополнить надо, это же не "Поле чудес", хотя почему бы и нет))).
- длина сваи?
- есть ли горизонтальные нагрузки?
- под что вообще эта свая и какая на нее N?
- куст, одиночная, поле, лента?
-длина сваи 4.5...5м
-горизонтальные нагрузки - только ветер
-N на самую нагруженную сваю 115т
-лента
Может есть типовые решения.

Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:09.
Dashadary вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 12:51
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Если нет сейсмики, то при низком ростверке можно не армировать.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 01.12.2021, 13:19
1 | #11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Сейсмика напрашивается, скала близко. Если это не Урал...
Если действительно ничего экстремального 8ф20мм с учетом уже - "спать спокойно".
1.14% - процент армирования от сечения.
Бетон В20 или В25?
Напишите в примечании - бетонировать в обсадных трубах извлекаемых. Если до скалы грунт так себе...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 13:27
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Или предусмотреть забивные сваи.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 13:32
#13
Dashadary


 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сейсмика напрашивается, скала близко. Если это не Урал...
Если действительно ничего экстремального 8ф20мм с учетом уже - "спать спокойно".
1.14% - процент армирования от сечения.
Бетон В20 или В25?
Напишите в примечании - бетонировать в обсадных трубах извлекаемых. Если до скалы грунт так себе...
Бетон B25. Сейсмика 5 баллов
Dashadary вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 13:45
1 | #14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


У Вас хорошие запасы, опытный конструктор заложил перед дембелем))).
Полистайте справочник Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения", толстенный такой. В интернете и на форуме он есть - раздел про сваи.
Правда подбор арматуры идет в зависимости от сочетания горизонтальной нагрузки и момента. Но там есть кое что интересное.
Можно конечно и понизить все, но под Новый год, охота возится?
Да, в принципе свая короткая, как колонна - нагрузку в основном воспримет скала.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 13:48
#15
Dashadary


 
Регистрация: 30.11.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У Вас хорошие запасы, опытный конструктор заложил перед дембелем))).
Полистайте справочник Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения", толстенный такой. В интернете и на форуме он есть - раздел про сваи.
Правда подбор арматуры идет в зависимости от сочетания горизонтальной нагрузки и момента. Но там есть кое что интересное.
Можно конечно и понизить все, но под Новый год, охота возится?
Да в принципе свая короткая, как колонна - нагрузку в основном воспримет скала.
Спасибо! Нет, я понижать армирование не буду

Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:10.
Dashadary вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 13:55
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Dashadary, ясно же было что не посчитать.
Тут дают опасные советы бывалые участники. Будьте осторожней.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 13:56
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


А если бы это была колонна, такого армирования было бы достаточно в таких же условиях по нагрузкам?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 13:58
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А если бы это была колонна, такого армирования было бы достаточно в таких же условиях по нагрузкам?
Но это не колонна и вы не знаете какой момент в сечении сваи и как с ним меняются Nмин и Nмакс. А 530 мм просто так не закладывают. Справедливо ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 14:03
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,316


Можно самому задать с параметрами сваи и армирования и посчитать - определить момент. Т.е. расчет обратным порядком.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2021, 14:14
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Т.е. расчет обратным порядком.
А если в здании каркас и крестовые связи усилие с которых вы не знаете, то момент тоже так можно определить ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильность армирования сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования МишаИнженер Расчетные программы 21 07.09.2020 09:49
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи petrgrigorich Основания и фундаменты 0 14.02.2018 11:01
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
О типе армирования сваи Istas Основания и фундаменты 3 09.07.2010 10:37