А сейчас есть, например, СП 1.13130.2020, где есть п.7.6.5. Для расчета параметров путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в помещении торгового зала, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов - 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием; для рынков - 1,6 м2 площади торгового зала рыночной торговли, включая площадь, занятую оборудованием. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2022
Белгород
Сообщений: 26
|
признаться не разбирался. Коллеги просто сообщили, что при получении разрешения на строительство с них требуют экспертизу магаза 150м2, ссылаясь на то, что кто-то решил, что там больше 50ти человек. Посоветовал попробовать взять справку в экспертизе, что объект неэкспертный)) К нас, одно время за такими справками очередь стояла, потому что на выдаче разрешений на неэкспертные объекты постоянно требовали подтверждения, что объект неэкспертный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- МАФы чтоли? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
Иногда желание заказчика залить лишних 10-15 кубов бетона преобладает над геологией, и по времени, и по стоимости. У вас под частные одноэтажные дома всегда делают геологию?
На одноэтажные магазинчики 10х15 м. |
|||
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
|
Частные одноэтажные дома личное дело владельца (заказчика) ибо только ему там жить. Магазин, даже одноэтажный это
общественное здание, поэтому к нему совсем другие требования. Если пострадают люди (посетители магазина) из за желания заказчика сэкономить он тут же скажет что ничего в этом не понимает и юридически будет виноват проектировщик. В лице организации или конкретного человека уже потом решают. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Это ж сколько неточностей в одном посте
Аж кровь из глаз... Цитата:
Цитата:
Нужны лишь несколько разделов, выше уже написали какие: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=28 Цитата:
Уже написали, что есть. Просто некоторые нетоварищи из архитектуры законы не знают. |
|||
|
|||||
Регистрация: 14.01.2022
Белгород
Сообщений: 26
|
ну я не знаю, закапайте чем-нибудь, это не ко мне, а к врачу
Я описываю картину в целом, с точки зрения законодательства и практических соображений проектировщика. Цитата:
В чем неточность? Где можно посмотреть состав - в 87м. Цитата:
Согласно Градкодексу, ст. 48, ч. 2, 2.1 существует проектная документация и рабочая документация. Согласно ГОСТу 21.101-2020, п. 4.1.1 и п. 1 а) 87го постановления, состав проектной документацией определяется требованиями 87го постановления. Состав рабочей документации определяется в зависимости от степени детализации проектной документации заказчиком. касательно рабочки есть некоторая недосказанность, прямо это ни в градкодексе ни в 87м ни в ГОСТе не написано, а следует из писем (Минрегиона России от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Госстроя от 13.05.2013 № 3991-БМ/11/ГС), а также из того, что на текущий момент нет постановления которое бы устанавливало требования к содержанию рабочки. Согласно ГОСТу 21.101-2020, приложение Ж, примечание, правила заполнения графы 6, обозначение проектной документации - П, рабочей документации - Р Таким образом обозначения ПД не существует ни как обозначения ни как стадии проектирования, чисто формально. Я говорю и расцениваю стадию П в объёме, установленном требованиями 87го постановления, как положено по законодательству. Что такое ПД, каковы требования к её составу, содержанию и стоимости ни я ни нормативная документация не знает. 51я статья градкодекса, кстати, также говорит "проектная документация", что возвращает нас к требованиям к составу и содержанию 87го постановления. разделов ПЗ, ПЗУ, АР, КР, ПОС. Вот тут да, признаюсь, ошибся, давно не сталкивался с неэкспертными объектами, оказывается с 20го года требования изменились, раньше почти весь состав 87го требовали, а теперь стало поменьше. К этому вернёмся позже. хорошо, а в чем неточность? Я просто объясняю для чего нужна стадия П, для чего нужна стадия Р, в общем смысле, чтобы человек получил общее понятие о предмете. Цитата:
Я говорю о том, что юридически, стадия П для строительства не предназначена. То что заставляют расширить П и по ней начинают строить это уже частные случаи на совести заказчиков и проектировщиков. Я рассказываю как это всё работает с точки зрения законодательства. Стадии ПД не существует, к вопросу о неточностях. Магазин не может быть типовым изделием, даже если и так, на него нужно делать стадию П, но тогда в другом объёме. Цитата:
В итоге. Я попытался дать общее понимание того, что такое проектная и рабочая документация, для чего она нужна, откуда берётся состав и как посчитать стоимость. А вы пытаетесь описывать частные случаи и говорить о "неточности" говоря о какой-то, неведомой градостроительному кодексу и другой нормативной документации, стадии "ПД". Касательно разделов. Да, заказчик может сделать только ПЗ, ПЗУ, АР, КР, ПОС. Но, для подключения к сетям скорее всего понадобится разрабатывать ИОСы в какой-то степени детализации, для того, чтобы согласовать проекты с сетями. И одно дело, когда ИОСы разрабатываются сразу, вводы/выпуски увязываются в КРом, АРом и расположением здания, а также требованиями ТУ, а другое дело, когда потом вдруг оказывается, что разрешение на строительство, то, получили, но теперь выясняется, что не хватает напора и нужно где-то ставить насосную, электрикам нужна щитовая, а ввод воды и газа (например) внезапно наложились друг на друга. ПБ, я считаю, тоже неплохо бы разработать, он стоит не дорого, но потом, если что, будет кому предъявить претензии, когда придёт пож инспектор и сообщит, что отделка стен или система утепления фасада не та, например. Тут конечно, личное дело заказчика. Можно сэкономить и разбираться с проблемами по мере возникновения, можно сделать стадию П полностью и потом, в случае чего, хотя бы будет существовать возможность подтянуть проектировщиков к разборкам с принимающими инстанциями. Лично я за второй вариант, лучше уже заплатить сразу и иметь какие-то гарантии, чем потом постоянно выяснять, что нужно ещё что-то доделать или переделать. Но это личное мнение, решать, опять же, заказчику. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
На несложных объектах, где не нужен расчет риска или СТУ, в раздел ПБ тупо вставляются скопированные куски из смежных разделов и дописываются общие фразы из ФЗ-123 и пожарных СП. На этом все заканчивается. Никакой практической ценности этот раздел не имеет. А если в проект заложены не те по огнестойкости материалы, не сделана пожсигнализация (например) или не соблюдены пожарные разрывы, то гнать надо ГИПа и архитектора.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Абсолютно все требования пожарных норм учитываются в других разделах (АР, ГП, ОВ, ВК и т.д.), иначе проект просто не может быть выполнен и реализован. Причем, работа над этими частями проекта начинается задолго до разработки раздела ПБ (он делается "по готовому"), что уже подразумевает. Я таки больше Вам скажу: было время, когда не было ПП87, ФЗ-123 (ужас), не было раздела ПБ, энергоэффективности и прочего. И ничего - прекрасно проектировали, выполняя все нормы. Пожарные нормы были "размазаны" по профильным СНиПам и каждый специалист был обязан их знать. Он и сейчас это обязан.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Да много чего было. У Вас автомобиль был который бы сегодня не купили ни за какие деньги потому, что он по многим характеристикам уступает современным. За кульман наверняка Вас не пересодить с компьютера. И т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
У меня вообще нет и не было автомобиля, мне он не сильно нужен. За кульман в случае чего пересяду спокойно и без потери качества. Что касается раздела ПБ, то сначала архитектор разрабатывает АР и СПОЗУ, учитывая все пожарные нормы (вплоть до расположения пожрезервуаров на участке, если тушить больше нечем), потом по его заданию работают смежники (ВК, ОВ, ПС), и только потом все это передается на разработку ПБ. Бывают, конечно, сложные случаи, где нужна предварительная консультация специалиста по ПБ, но таких объектов 1 на 50. И это именно консультация, а не разработка раздела.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Ни какой из разделов ни чего в части ПБ не разрабатывает,а использует предыдущий опыт именно раздела ПБ.
В конце отдают на согласование тому же ПБ. Для чего Вы здесь транслируете опыт "быдлопроектирования"? Если есть закон - извольте выполнять. Не можете или не хотите - не проектируйте. |
|||
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
|
У нас в организации ПБшник все равно смотрит все разделы даже на самые простые здания, корректирует, пишет нам замечания и мы приводим в соответствие.
Нам так проще, чем каждого специалиста дрючить учить Пожарные нормы. А если это все равно делается, то и оплата за это берется и раздел выпускается. Кстати стоимость проекта от размеров здания тоже зависит. Про изыскания еще раз хочу уточнить они делаются не для экспертизы, а чтобы здание не развалилось. Поэтому проектировщики требуют геологию при заказе раздела КР. Конструктору для выполнения раздела КР нужна геология, при этом по фигу предоставляется она потом куда то или нет. По большому счету это исходные данные, как ТЗ или ТУ. В СП четко прописано что нельзя проектировать фундамент без инж-геол. изысканий, кто проектирует уже нарушает закон соответственно. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2022
Белгород
Сообщений: 26
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Но ПБ не удобен совсем по другим причинам - он мешает "зарабатывать". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста разобраться с подкосами | 777Alex777 | Металлические конструкции | 24 | 03.12.2020 11:37 |
Расчетная модель ребристого перекрытия в SCADE задана таким образом, что второстепенная балка не является опорой для плиты. Помогите пожалуйста разобраться. | Павел Кокин | SCAD | 8 | 19.06.2017 00:38 |
Помогите пожалуйста разобраться с санитарными зонами и другими заморочками для конно-спортивной школы | Demovira | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 30.03.2017 13:48 |
Помогите пожалуйста с чертежами для дипломного проекта | Volganin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.11.2009 15:58 |