| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > К какому разделу ПД относятся работы по временной перекладке кабелей?

К какому разделу ПД относятся работы по временной перекладке кабелей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2022, 19:31 #1
К какому разделу ПД относятся работы по временной перекладке кабелей?
Дмитррр
 
НЛО
 
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,078

Есть кабель, который попадает в зону строительства и мешается. На всё время строительства его отключить не дадут.
С ним запланированы следующие действия.
1. Демонтировать кабель.
2. Проложить по новой временной схеме.
3. Демонтировать кабель с временной схемы.
4. Проложить на постоянку (там же, где и был изначально).

В каких разделах ПД это учитывать?
Четвёртый пункт напрашивается в ИОС (т.к. прокладывается на постоянку).
А остальные?
Все трое в ПОС (т.к. эо лишь промежуточные этапа на время строительства)?
Или первый в ПОД (всё-таки какой-никакой, а демонтаж)?
Или первый в ИОС (для симметрии, чтобы в ПОС оставить только монтаж/демонтаж временной схемы)?
Или вообще всё в ИОС (всё же этот кабель для самой стройки никак не нужен)?
Просмотров: 2178
 
Непрочитано 08.03.2022, 12:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Ниже не истина, а одно из решений.
В ПОС:
1) Решение о переносе на период.
Очень желателен просто перенос, без возвращения на место.
2) Задание для разработки переноса (новая трасса, сроки, временные подъездные дороги к новой трассе, ОС по ней).
3) Стройгенплан с этими решениями, может быть 2-3 стройгенплана.
4) В ПОДе, конечно, тоже всё описывается.

5) Том ИОС на новую трассу выполняемый ЭС, но в составе ПОС. Разные экспертизы могут тусовать том из ПОС в ИОС и обратно.
Хотя формально временная трасса это тоже ПОС, но ведь ПОСовец не сможет это сделать. Вот поэтому.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 12:58
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Очень желателен просто перенос, без возвращения на место.
Да некуда его переносить. Да и незачем.
Технически этот кабель яйца выеденного двух листов ПД не стоит.
Это небольшой 380 вольтовый кабель, который проходит на глубине до метра в том месте, где будет котлован.
Его длина метров 30-40 в зоне котлована. Хотим выкопать, сместить в сторону, пустить по бровке котлована, а в месте съезда в котлован или приподнять для проезда или локально закопать под съезд (длины должно хватить, ибо есть запас в месте его окончания). Когда фундамент будет окончен, вернуть его на место и засыпать.

Поэтому городить ради него новые сущности в проекте совершенно не хочется.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2022, 14:04
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Ещё можете его фундаментами обойти. Но это стрёмно, так лучше не делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 08:28
#5
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Можно, конечно, пострадать фигнёй и учесть ентот кабель и в ПОД и в ПОС и в ИОС1 (а ещё в ПЗУ). А можно ограничиться ИОС1, там же показать демонтаж старого, трассу прокладки нового, учесть материалы и работы в ВОРах, приложить ТУ или какое-нибудь согласование от владельца кабеля.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2022, 06:29
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
1. Демонтировать кабель.
2. Проложить по новой временной схеме.
3. Демонтировать кабель с временной схемы.
Демонтаж сущ. кабеля, прокладку нового кабеля по временной схеме, демонтаж кабеля по временной схеме делал в РД в разделе временного электроснабжения, а в ПОС указывал что необходимо выполнить временное электроснабжение.
Или можно предусмотреть отдельный подраздел ПД ИОС1.1 временное электроснабжение.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
4. Проложить на постоянку (там же, где и был изначально).
А это в ИОС1, только там же, где и был изначально не получится, т.к.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
проходит на глубине до метра в том месте, где будет котлован
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > К какому разделу ПД относятся работы по временной перекладке кабелей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
К какому уровню ответственности относятся памятники культурного наследия федерального значения? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 25.11.2019 00:07
К какому классу функциональной пожарной опасности относятся здания типа ОПУ, ЗРУ электроподстанций? Португалец Прочее. Архитектура и строительство 0 16.10.2019 06:00
ИТП в жилом доме. К какому разделу относится ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 20 12.04.2012 12:23
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50