| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация 16-ти этажного здания

Канализация 16-ти этажного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2008, 12:51 #1
Канализация 16-ти этажного здания
andery
 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 132

Сам я электрик, но просили узнать.
Есть 16ти этажное жилое здание высотой 48м.
Стояки канализации запроектированные пласмасовые.
Вопрос:
Нужны ли гасители гидравалического удара внизу стояков канализации?
Выдержит ли труба без них?
Извините если в терминах ошибся.

Заранее благодарен.
Просмотров: 9048
 
Непрочитано 18.06.2008, 13:15
#2
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Думаю тут надо обращаться к специалистам со схемами и чертежами. Обычно гидравлический удар возникает тогда, когда резко перекрывают трубопровод, в котором большой напор и скорость движения жидкости. Если у вас никто не собирается внизу перекрывать канализационный стояк, ))) то гасители не должны понадобиться.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 13:43
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


У меня был такой вопрос. ВКшники ответили, что нет гидроудара, это не напорные сети, а какашка (простите уж ) не разобъет пластик. Только понимать надо, что это не серый пластик, которым по квартирам разводку делают. Пластик где-то 2-3 мм стенки. Скорость гасится за счет турбулентного распределения стоков.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:45
#4
andery


 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 132
<phrase 1=


Ну может я не так назвал это ))
Но вот если 4 одновременно спустят воду на 15, 16 этаже, снизу ведь сила этого спуска большая будет, не сможет ли это разбить канализацию?
А ведь и существует маленькая вероятность что и больше спустят воду...
Или как делают вообще канализацию в 16ти этажном здании пласмасовыми трубами ?
andery вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:47
#5
andery


 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Скорость гасится за счет турбулентного распределения стоков.
Это типа парашюта?
andery вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2008, 17:41
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Были проведены исследования, согласно которых фекальные стоки не успевают достичь световых скоростей в канализационных стояках высотных зданий. Максимальная скоросось достигается через 90 диаметров (СП40-102, СП40-107) и далее уже не увеличивается....

Последний раз редактировалось Vlad®, 24.07.2008 в 15:53.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 22:04
#7
ofs


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 9


Сольют в паре-тройке квартир кипяток со стиралок одновременно и "потечёт" ваш пластмассовый стояк. Чугун не современен, тяжёл, но надёжен.
ofs вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2008, 19:03
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


что значит потечет? Были случаи? чушь полная
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2008, 19:26
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ofs Посмотреть сообщение
Сольют в паре-тройке квартир кипяток со стиралок одновременно и "потечёт" ваш пластмассовый стояк.
Никогда не думал, что мое стиралко стирает кипятком. Сильно удивился. Пойду тем же пописаю

Цитата:
Сообщение от ofs Посмотреть сообщение
Чугун не современен, тяжёл, но надёжен.
Надежной техники нет. Доказано. Кувалдой (с)
lee вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 08:13
#10
ofs


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 9


Потечёт - значит даст деформацию с разгерметизацией швов. Если никогда не думали, то не поздно задуматься. Не удивляйтесь. И не писайте кипятком, кувалда сломается.
ofs вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2008, 14:43
#11
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ofs Посмотреть сообщение
Потечёт - значит даст деформацию с разгерметизацией швов. Если никогда не думали, то не поздно задуматься. Не удивляйтесь. И не писайте кипятком, кувалда сломается.
Канализационные трубопроводы из полимерных материалов расчитываются на работу при постоянной температуре стоков 75 гр.ц., и на кратковременную работу при темп. 90 гр. ц, так что писайте на здоровье
Что касаемо максимальной скорости - то она в стояке достигается максимальная через 90 диаметров, и далее не увеличивается.

Использование же чугуна на бытовой канализации может быть (ИМХО) обусловлено требованиями пожарных или мерами по снижению шума.
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 09:01
#12
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


нет,не нужен
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 09:29
#13
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
нет,не нужен
почему не нужен ?? Нужен

Кладите мне всё (с) "Здравствуйте, я ваша тетя"
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 12:00
#14
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


ага,если у всего дома случится понос одновременно
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 12:25
#15
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
ага,если у всего дома случится понос одновременно
да я просто прикололся. Сначала показалось, что твое сообщение не в тему. Теперь понял, что это просто очень растянутый ответ (типа, как до утки ...)
lee вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 17:17
#16
choco

Инженер
 
Регистрация: 08.04.2008
Балаково
Сообщений: 4
<phrase 1=


А разве можно использовать в жилых домах более 9 этажей пластиковую канализацию, слышал что более 9 этажей непринимают если ВК из пластика. проясните кто знает.
И пластик со временем стирается от того что сливается в ВК.
choco вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 15:10
#17
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от choco Посмотреть сообщение
А разве можно использовать в жилых домах более 9 этажей пластиковую канализацию, слышал что более 9 этажей непринимают если ВК из пластика. проясните кто знает.
И пластик со временем стирается от того что сливается в ВК.
Про запрет на использование пластиковых труб в 9 и более этажных зданиях я ничего не знаю. Непонятно - с чего бы это.
А со временем стирается все, а тем что обычно сливают в канализацию истереть пластиковую трубу надо ну очень постараться
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 13:42
#18
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


самому интересно,где это написано.
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2008, 12:31
#19
choco

Инженер
 
Регистрация: 08.04.2008
Балаково
Сообщений: 4
<phrase 1=


Шеф ездил в москву на выставку, и сказал что типа там непринимают дома выше 9этажей с пластиковой ВК, тока чугунину мона использовать.
choco вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2008, 18:41
#20
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от andery Посмотреть сообщение
Сам я электрик, но просили узнать.
Есть 16ти этажное жилое здание высотой 48м.
Стояки канализации запроектированные пласмасовые.
Вопрос:
Нужны ли гасители гидравалического удара внизу стояков канализации?
Выдержит ли труба без них?
Извините если в терминах ошибся.

Заранее благодарен.
Нет не нужны.
Выдержит. Не заморачивайтесь этим.
А вот противопожарные муфты на каждом этаже - нужны. В местах прохода канализационных стояков из полипропилена через перекрытия установить противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом (согласно СП 40-107-2003)
Стройте по проекту!
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация 16-ти этажного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Конструкция перекрытия 3 этажного здания Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2006 19:28
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20