| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Есть "Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций" там встречается понятие пластического шарнира (в известной мере). Но это руководство не является действующим.
DEM, как именно ты представляешь шарнир в монолите?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Есть работы НИИЖБа 30-х ... 50-х годов прошлого века, посвященные образованию пластических шарниров в железобетоне. В нормы это так и не вошло. Что касается Руководства, то оно никогда не относилось к нормативной литературе.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Стержни стен и колонн, доходят только до нижней поверхности перекрытия.
Устанавливаются стержни Г-образные стержни связывающие колонну и перекрытие. Причем данные Г-образные стержни, устанавливаются в средней зоне перекрытия и колонны....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Интересный вариант. Уже применяли?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Цитата:
В литературе такой узел описан или это Ваше ноу-хау?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Шарнир в монолите многих вводит в ступор. Просто надо уметь его готовить.
В лит-ре есть решения. |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
-Наф-Наф- & Meknotek
Это сродни спору база колонны жесткая или шарнирная. Вариантов узлов может быть множество, каждый вариант принимается в конкретном случае. Есть еще вариант с короткими стержнями из гладкой арматуры и т.п. Я вас умоляю, ну неужели нельзя принимать технические решения которые не противоречат здравой логике???? Можете считать это моим Ноу-Хау, деньги за использование узла не забудьте перечислить на мой счет... ----- добавлено через ~37 мин. ----- Угу, ребята мыслят по шаблонам...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
В разговоре с товарищем вспомнилось. При уменьшении жесткости элемента уменьшаются усилия, воспринимаемые этим элементом.
Попробуйте уменьшить сечение колонн верхнего этажа до 300х300мм. Момент значительно уменьшится. Армирование так же уменьшится. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
DEM
встречалось мне такое решение в Питере, где проектировщик прерывал арматуру колонны в плите... до сих пор просматриваю сводки иногда...не обрушилось ли. Со слов проектировщика он таким образом делал шарнир в монолите. к сожалению ничего уже нельзя было сделать, дом построен..собственник ничего усилять не захотел. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
если проектировщик подумал и сделал это преднамеренно, зачем усилять?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
swell{d}
не додумал он...по неопытности или по недообразованию. Момент в колонне образуется не только из-за защемления в плите, но и из-за внецентренного опирания перекрытия. Не говоря уже о том, что он лишил колонну арматуры на длине анкеровки в нижнего и верхнего сечений. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
значит ли это, что того армирования, что он поставил, достаточно для восприятия возникающего момента?
|
|||
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
swell{d}
это значит что он не поставил в колонне арматуры. Лоскутов Илья именно как кирпичный (бетонный) столб и нужно считать в этом случае с эсцентриситетом. Для верхнего этажа это реально, но не для всех этажей по высоте (особенно крайние пролеты) |
|||
|
||||
Почему же как бетонный? если поставить шарнир(а он и там так и получился), то эпюра моментов будет такая, что арматура (если она по всей высоте колонны) на "середине" высоты будет как раз воспринимать моменты и анкеровки достаточно для этого.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 18:22 |
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
Шарнирное соединение с существующей колонной? | Vovchik | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.03.2009 22:37 |