Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

Варианты есть довольно простые, например сделать опирание перекрытия на колонны шарнирное.
И так
1. Колонна на фундамент.

2. Перекрытия
Вариант 1(колонна на колонну)

Вариант 2(перекрытие с колонной на колонну)

3. Покрытие на колонну.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 4663
Размер:	71.1 Кб
ID:	149871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 4139
Размер:	60.4 Кб
ID:	149872  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 4128
Размер:	27.1 Кб
ID:	149873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 4143
Размер:	28.9 Кб
ID:	149874  

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 15.05.2015 в 12:25.
Просмотров: 46232
 
Непрочитано 14.05.2015, 10:53
#101
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


DEM, глянь жб мосты или эстакады, принцип должен быть тот же.. (оголовок жб опор; не забывай про продавливание)
удачи!
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 11:05
#102
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


mainevent100
так надо определиться что мы обсуждаем...от монолитного узла, перешли на платформенный стык и переносим все тезисы с монолита на него? )
Цитата:
реальные проблемы с обрушением были?
а разве нужно, что бы были обрушения сразу? тогда зачем делать расчет, давайте на глазок строить...если упадет, больше не будем )....такой подход уже был в начале 19 века в Северной Америке в мостостроении...строили много, много падало...пока не признали, что надо считать...(см. книгу Тимошенко. Наука о сопротивлении материалов").

платформенный стык отдельная тема для обсуждения. Это чисто советское изобретение...нигде в мире такие решения не применяются, обычно применяются комбинированные стыки... последние испытания с пустотками беларусов показали (а ранее и Семченкова), что мы не знаем реально, как работают данные стыки...раскрытие трещин в опорных зонах плит в стыке колоссальное...более 1-2мм...
Ну и данные стыки применялись ранее для невысоких зданий...со сплошными плитами...сейчас..при переходе на пустотки безопалубочного формования и роста этажности они требуют дополнительного изучения.

все таки изначально вопрос стоял в обсуждении шарнира в узле сопряжения колонны и плиты перекрытия..в монолитном исполнении.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 11:08
#103
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


DJ AntOn
ОООО спасибо....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
все таки изначально вопрос стоял в обсуждении шарнира в узле сопряжения колонны и плиты перекрытия..в монолитном исполнении.
Так тема плавно перешла на средние стыки тоже, благодаря твоим стараниям между прочим....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 12:19
#104
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
mainevent100
так надо определиться что мы обсуждаем...от монолитного узла, перешли на платформенный стык и переносим все тезисы с монолита на него?
при отсутствии арматуры, воспринимающей момент, стык покрытия и колонны разве не превращается в практически платформенный?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 12:27
1 | #105
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


mainevent100
даже совсем нет )
платформенный это когда стена, потом плиты с зазором на растворе, потом раствор и потом еще стена.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 12:32
#106
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Чебурген выдвинул отличную тему,но его запинали,а зря
Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Распределение арматуры в колонне подчиняется принципу песочных часов - вверху много, посредине мало, внизу опять много.
Стоит всего лишь немного доработать и не надо выдумывать "гиперумных" узлов
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 12:36
#107
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Чебурген выдвинул отличную тему,но его запинали,а зря

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 18:15
#108
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
mainevent100
даже совсем нет )
платформенный это когда стена, потом плиты с зазором на растворе, потом раствор и потом еще стена.
в данном случае без верхней стены - колонна, потом плита покрытия (ну можно даже предположить насухо, без раствора). Арматурная связь между колонной и покрытием, конечно, все равно должна быть, но ей совсем не обязательно воспринимать опорный момент.
Вопрос ведь лишь в возможности или невозможности поворота опорного сечения плиты - образуются трещины, обеспечивается поворот, получаем (условно) шарнир.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 18:34
#109
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Арматурная связь между колонной и покрытием, конечно, все равно должна быть
зачем?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 18:38
#110
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Угловая колонна- почти точечная ( ну по площади по треугольной условной эпюре)
Средняя- либо точечная , либо полосовая (ну по площади) ( в зависимости от временной нагрузки )
Да прям! Типа плита на вершине верхней грани колонны балансирует? Даже при шарнирном стыке площадь контакта будет отлична от нуля. Да и нам, собственно, важна не площадь контакта плиты и колонны, а контур призмы продавливания
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 19:12
#111
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
зачем?
ну пустотки же анкерят к кирпичным стенам металлической связью
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:16
#112
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну пустотки же анкерят к кирпичным стенам металлической связью
Немножко не так, стены анкерят к пустоткам.............
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 09:36
#113
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Голышев А.Б. и др "Железобетонные конструкции" том II, Киев, 2003.
стр. 210 рис.7.154
Offtop: с рабочего компьютера не могу делать вложения в сообщениях, так бы выложил картинку
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 09:49
#114
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Голышев А.Б. и др "Железобетонные конструкции" том II, Киев, 2003.
стр. 210 рис.7.154
Offtop: с рабочего компьютера не могу делать вложения в сообщениях, так бы выложил картинку
ТАк????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 500
Размер:	141.7 Кб
ID:	149859  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:00
#115
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
ТАк????
Получается, что так.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 10:24
#116
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Armin
НУ я примерно так и предлагал, единственное, что я не предлагал упругую прокладку.
Её можно сделать из текстолита или паронита.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:25
#117
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Armin
НУ я примерно так и предлагал, единственное, что я не предлагал упругую прокладку.
Это инициатор трещин.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 10:30
#118
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Лоскутов Илья
Это не инициатор трещин, это возможность проворота перекрытия относительно колонны и наоборот.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:33
#119
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Armin
НУ я примерно так и предлагал, единственное, что я не предлагал упругую прокладку.
Её можно сделать из текстолита или паронита.
В свое время пару раз применили подобное решение - с сердечником, в качестве прокладки использовали листы рулонной гидроизоляции.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:39
#120
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья
Это не инициатор трещин, это возможность проворота перекрытия относительно колонны и наоборот.
Ты не прав
В первую очередь это именно инициатор трещин(ы). У нас это редко встречается(или вообще нет), а за бугром используется.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37