Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?
polius_propolius
 
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 4

Добрый день! Чем может быть обоснован отказ кабельной сети изменить точку присоединения к источнику питания МИКЛ 110 кВ (ранее точка присоединения - РУ-0,4 кВ от к/к) для присоединения ларька по 10 кВт?
Просмотров: 9305
 
Непрочитано 15.12.2017, 10:28
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Добрый день! Чем может быть обоснован отказ кабельной сети изменить точку присоединения к источнику питания МИКЛ 110 кВ (ранее точка присоединения - РУ-0,4 кВ от к/к) для присоединения ларька по 10 кВт?
Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Работаю в сетевой организации, поступило обращение с просьбой скорректировать договор в части точки подключения на МИКЛ 110 кВ. Обращение не принять я не могу, отправила в кабельную сеть, они подготовили ответ: "такое невозможно". А мне теперь необходимо грамотно все это изложить. К сожалению, написать: "Вы дурак, кто так делает" - я не могу. Поэтому мне нужно найти/придумать обоснование отказа от подключения к данной точке
А Вы что за субъект? Какое Вы имеете отношение к сетям 110кВ? Какие энергопринимающие устройства для сетей 110 кВ есть у Заявителя?

3. Субъектами розничных рынков являются:
потребители;
исполнители коммунальной услуги;
гарантирующие поставщики;
энергосбытовые, энергоснабжающие организации;
производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках;
сетевые организации;
субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).


Можете посмотреть здесь "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*ПОСТАНОВЛЕНИЕот 4 мая 2012 г. N 442*О ФУНКЦИОНИРОВАНИИРОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМИ (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ" : http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...143982244829#0

и здесь "ПРАВИЛАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХУСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПОПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ": http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...0776&fld=134#0
...
Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с потребителем (покупателем) при отсутствии возможности поставить электрическую энергию (мощность) потребителю вследствие отсутствия технологического присоединения в установленном порядке энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, к объектам электросетевого хозяйства и отсутствия при этом в отношении указанных энергопринимающих устройств заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, или вследствие нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 12:22
#22
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Только я не понимаю о чём тут базар?) Что такое "кабельный киоск 10кВт"???? ... И народ ещё чего-то советовать пытается)
В первом посте вообще белиберда понаписана.
Поэтому я и писал в посте 15 - насколько я понял, нужна ТП 110/0,4 кВ, мощностью 10 кВт, в чем проблема - https://vk.com/vv_lep?w=wall-9056086_12367
И позже, если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит.
И какая разница сколько земли это отъест, если заявитель готов за это платить.
И при чем здесь парочка рядомстоящих жилых многоэтажек. Можно же вообще все в элегаз укутать, будет стоять коробочка 3х3х3 м, ни кому мешать не будет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 13:00
#23
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И позже, если заявитель просит изменить точку присоединение на МИКЛ 110 кВ и готов за это платить, то в чем проблема, пускай платит.
Если бы все было так просто. Сперва нужно составить эскизный проект, посчитать смету. Потом направить этот индивидуальный ценник в местный РЭК на утверждение. И только потом назвать ценник потребителю. Автор и спрашивает как бы так написать, чтобы всю эту бесполезную работу не делать.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 13:26
#24
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Автор и спрашивает как бы так написать, чтобы всю эту бесполезную работу не делать.
По моему как вариант не сложно ответить просьбой предоставить Заявителя:
1. Перечень (и эксплуатационно техническую документацию подтверждающую исправность и возможность подключения) имеющихся энергопринимающих устройств для сетей 110 кВ;
2. Перечень (и квалификационные удостоверения для сетей 110 кВ) эксплуатационного персонала задействованного в обслуживании и оперативно-диспетчерском управлении энергопринимающих устройств для сетей 110 кВ;
И т.п.

Конечно же если Автор темы является субъектом "гарантирующий поставщик", а Заявитель бытовой потребитель, то можно вообще просто ответить, что указанная в заявке Заявителя МИКЛ 110 кВ отсутствует в ведении "гарантирующего поставщика" и соответственно "гарантирующий поставщик" не может выдать запрошенные ТУ и разрешение для проведения технологического подключения.

Ну в общем наверное как вариант как-то так...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 14:25
#25
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от polius_propolius Посмотреть сообщение
Чем может быть обоснован отказ кабельной сети изменить точку присоединения к источнику питания МИКЛ 110 кВ (ранее точка присоединения - РУ-0,4 кВ от к/к) для присоединения ларька по 10 кВт?
Вы не хотите подключиться к карманному фонарику
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 14:56
1 | #26
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Фантазеры ...
Чтобы подключиться к сети 110кВ, нужно выполнять проект, согласовывать его, а потом городить ПГВ - подстанцию глубокого ввода. Это как минимум закрытое РУ (десятки-сотни м2), минимум один трансформатор, и плюс куча согласовательных процедур. Года на 3 мороки. Для обслуживания подстанции нужен целый штат квалифицированного персонала, диспетчерская и т.д. По сути такая подстанция - небольшое предприятие.
Для справки и понимания масштаба бедствия: одна муфта на кабель 110кВ стоит более 100 тыс. руб ... Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 15:09
1 | #27
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Beduin1978
Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей. - только десятков наверное

Большая ПС стоит (до кризиса) под 2 млрд. вроде
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 15:25
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Соорудить подстанцию 110/0.4кВ выйдет в несколько миллионов рублей
И что, это не ваши же деньги, а заявителя, вас то что его денежки волнуют, ему надо пускай платит

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Большая ПС стоит (до кризиса) под 2 млрд. вроде
Зачем большая, ему всего 10 кВт надо

Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Это как минимум закрытое РУ (десятки-сотни м2)
Зачем сотни метров

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Можно же вообще все в элегаз укутать, будет стоять коробочка 3х3х3 м, ни кому мешать не будет

Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Чтобы подключиться к сети 110кВ, нужно выполнять проект, согласовывать его
Ну и хорошо, будет работа у проектировщиков, будет зарплата
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 15:27
| 1 #29
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Зачем большая, ему всего 10 кВт надо
в маслонаполненные линии просто так не врежешься....
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 17:50
| 1 #30
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций
ну вот же вы и буквально написали - необходимо устроить новое подключение кабельной трассы к подстанции. Соответственно с реконструкцией этой кабельной трассы 110 кВ. Это же не воздушка, а как написано маслонаполненный кабель?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 06:33
#31
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
ну вот же вы и буквально написали - необходимо устроить новое подключение кабельной трассы к подстанции. Соответственно с реконструкцией этой кабельной трассы 110 кВ. Это же не воздушка, а как написано маслонаполненный кабель?
Цитата:
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства СМЕЖНЫХ сетевых организаций
__
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 07:34
| 1 #32
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 425
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
polius_propolius собственно и спрашивает, как отписаться так, чтобы не подставиться под антимонопольную службу.
Кажется пора заводить Федеральную Службу Здравого Смысла
Alexeipost вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 07:35
#33
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
__
так кабельщики и есть смежная организация для ТС, и им, кабельщикам, в ходе такого подключения надо будет свою трассу реконструировать. Вроде как буквально все
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 09:18
1 | 2 #34
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Чем платить огромные деньги за строительство подстанции для подключения 10кВт от сети 110кВ, проще поставить маленький киоск с бензо-генератором (периодическая работа) и ИБП.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 11:00
#35
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
так кабельщики и есть смежная организация для ТС, и им, кабельщикам, в ходе такого подключения надо будет свою трассу реконструировать. Вроде как буквально все
Насколько я понимаю автора темы (а я сам работаю в сетевой организации), речь идет о кабельной службе того же предприятия, а "переписка" была внутренней.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:48
#36
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


На сколько понял я из конструктива вопроса - автор сама не в курсе что такое МИКЛ 110кВ (или всё-таки МНКЛ - маслонаполненная кабельная линия).
К линиям 110 кВ подключаются мощности не 10кВт, а 10МВА, это на три порядка выше.
Почему нельзя подключиться? наиболее адекватный ответ -- потому что у вас денег не хватит, и у всех ваших вместе взятых друзей тоже не хватит, на эти деньги дешевле ВЛ 10кВ построить от ближайшей магистрали и поставить подстанцию 10/0,4.
А ещё адекватнее просто проложить кабель побольше сечением, скажем квадрат 150 и тащите свой кабель хоть полтора (1.5) километра от ближайшей ТП.
Не стреляйте из пушек по воробьям, это не рационально.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 18:59
#37
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
К линиям 110 кВ подключаются мощности не 10кВт, а 10МВА, это на три порядка выше.
мощности по 30-40 МВА часто тоже тянут по 10/20 кВ, потому что это дешевле чем связываться со 110
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 19:44
#38
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю автора темы (а я сам работаю в сетевой организации), речь идет о кабельной службе того же предприятия, а "переписка" была внутренней.
я не в курсе просто есть у нас такие юр.лица - что бы и реализация эл/энергии потребителю по 0,4 раз уж договор существующий, т.е. населению - и одновременно эксплуатирующая для сетей 110кВ? Они в таком совмещении возможны вообще?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 21:49
#39
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
мощности по 30-40 МВА часто тоже тянут по 10/20 кВ, потому что это дешевле чем связываться со 110
на какие расстояния только, 2-5 км? Почему бы и нет. Но я не вижу в сием противоречия моим словам, или это как дополнение?
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 21:53
#40
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
или это как дополнение?
дополнения, да в пределах 10 км
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Почему нельзя подключить 10 кВт мощности от МИКЛ 110 кВ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нельзя варить связи Тимкаc Металлические конструкции 57 08.06.2018 12:04
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) Rufus Компас 2 23.08.2013 22:50
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 13 06.05.2013 08:41
Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях? lelenohsek Архитектура 21 07.03.2013 12:16
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27